Placa de Indução - protecção da instalação

alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Placa de Indução - protecção da instalação

Mensagem por alucas »

nelmindo Escreveu:
alucas Escreveu:
luisilva78 Escreveu:
alucas Escreveu:Boas,
façamos as proteções com fusíveis numa habitação e depois solicitamos uma inspeção das empresas certificadoras "CERTIEL", logo tiramos todas as dúvidas.
Se me conseguir dizer com base em quê é que diz que "os fusíveis não são permitidos", poderíamos ter uma discussão mais produtiva.
Não ponho em causa a sua instalação ou permissão, mas sim a regra do bom funcionamento.
E que regra é essa? Já por vezes foi discutido aqui que a Certiel e as entidades inspectoras sob a sua alçada, não agem acima da lei.
Podemos alegar que em termos de exploração de uma instalação eléctrica, os disjuntores são mais adequados do que os fusíveis.
Agora alegar que "não são permitidos", sem fundamentar a afirmação, é algo que aqui neste forum não vemos com bons olhos...
Os fusíveis em algumas situações são melhor opção, por exemplo quando a corrente de curto circuito presumida, ultrapassar o valor dos disjuntores disponíveis no mercado...

Agora é preciso fundamentar a afirmação "os fusíveis não são permitidos".
Concordo, vamos descodificar não permitidos é uma força de expressão, é obvio que não deve haver ninguém que num quadro utilização de habitação utilize fusíveis, julgo eu ??? por isso é que entra aqui esta regra do bom funcionamento.

Quanto á CERTIEL e as entidades inspetoras, até á data nada tenho apontar.


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Placa de Indução - protecção da instalação

Mensagem por luisilva78 »

No último post foi tocado num ponto importante que é referir os "locais de habitação". Sendo assim, para estes caso, devemos ter em atenção a seguinte regra:

"801.5 LOCAIS DE HABITAÇÃO

801.5.5 Natureza dos dispositivos de corte, comando e protecção

801.5.5.1 Dispositivos que garantem, simultaneamente, a protecção contra as
sobrecargas e contra os curtos-circuitos

Nos locais de habitação, os dispositivos de protecção contra as sobreintensidades devem ser
do tipo disjuntor
. Exceptuam-se os casos de canalizações que alimentem outros quadros ou um
único aparelho de utilização de potência elevada, em que podem ser usados fusíveis para fazer
a sua protecção. Podem também ser usados fusíveis na protecção de equipamentos de
sinalização e de medição.


Nota: A utilização de disjuntores na protecção contra sobreintensidades em vez de fusíveis, destina-se a impedir que,
devido a uma alteração inadequada da sua corrente de funcionamento (como, por exemplo, pelo reforço dos
fusíveis), fique comprometida essa protecção em locais em que os riscos são maiores ou em que não existam
pessoas instruídas (BA4) ou qualificadas (BA5), que acompanhem a instalação, impedindo que essa alteração
se faça."


Na minha interpretação diria que "um único aparelho de utilização de potência elevada" poder ser perfeitamente um fogão ou um forno.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Placa de Indução - protecção da instalação

Mensagem por nelmindo »

luisilva78 Escreveu:No último post foi tocado num ponto importante que é referir os "locais de habitação". Sendo assim, para estes caso, devemos ter em atenção a seguinte regra:

"801.5 LOCAIS DE HABITAÇÃO

801.5.5 Natureza dos dispositivos de corte, comando e protecção

801.5.5.1 Dispositivos que garantem, simultaneamente, a protecção contra as
sobrecargas e contra os curtos-circuitos

Nos locais de habitação, os dispositivos de protecção contra as sobreintensidades devem ser
do tipo disjuntor
. Exceptuam-se os casos de canalizações que alimentem outros quadros ou um
único aparelho de utilização de potência elevada, em que podem ser usados fusíveis para fazer
a sua protecção. Podem também ser usados fusíveis na protecção de equipamentos de
sinalização e de medição.


Nota: A utilização de disjuntores na protecção contra sobreintensidades em vez de fusíveis, destina-se a impedir que,
devido a uma alteração inadequada da sua corrente de funcionamento (como, por exemplo, pelo reforço dos
fusíveis), fique comprometida essa protecção em locais em que os riscos são maiores ou em que não existam
pessoas instruídas (BA4) ou qualificadas (BA5), que acompanhem a instalação, impedindo que essa alteração
se faça."


Na minha interpretação diria que "um único aparelho de utilização de potência elevada" poder ser perfeitamente um fogão ou um forno.
Aqui está a razão fundamentada!!!
nmex
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 08 out 2016, 18:50

Re: Placa de Indução - protecção da instalação

Mensagem por nmex »

obrigado pela informacao

instalacao final

cabo de 4mm2
disjuntor C25
ligador mecanico
Responder