Tenho 50v entre terra e neutro

Responder
Coldhx
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 04 mar 2026, 17:48
Profissão: Eng. Informático
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Tenho 50v entre terra e neutro

Mensagem por Coldhx »

Boas,

Sou de uma zona que foi fortemente afetada pela tempestade há uns meses, a eletricidade andou tremida mas já está estável há várias semanas.
Já tinha feito uns testes com um aparelho semelhante ao da imagem e estava tudo OK (duas luzes indicavam "correct" e diferencial disparava quando apertava o "test").

Hoje lembrei-me de experimentar novamente e o resultado foi diferente: três luzes, algo se passa.
Fui fazer umas medições:

Neutro - Terra: 50v
Fase - Terra: 270v
Fase - Neutro: 240v

Preocupado que fosse algo errado com a minha instalação, desliguei o geral e voltei a medir entre o neutro da rede e a terra no quadro, 50V na mesma.
Também medi entre o neutro e um tubo de metal enterrado, igualmente 50v.

Alguma hipótese que isto seja problema com a minha instalação, ou é problema da rede?
Dada a situação com as tempestades, há alguma razão para o neutro estar a flutuar enquanto são feitas reparações?

Imagem
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5494
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 214 vezes

Re: Tenho 50v entre terra e neutro

Mensagem por nelmindo »

Sim, definitivamente há algo de errado.
Neste caso recomendaria solicitar a ajuda de um técnico, que com equipamentos adequados, irá diagnosticar se é falta de continuidade do circuito de terra, se o valor da resistência do eletrodo de terra é compativel com a instalação, se é falta de neutro por parte do distribuidor ou outra coisa que nem lembra ao diabo.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1936
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 19 vezes
Agradecimento recebido: 84 vezes

Re: Tenho 50v entre terra e neutro

Mensagem por ohmico »

Boas,

as medições efectuadas levam a concluir que esse neutro está flutuante.
O problema vem de fora.
Deve seguir o conselho dado pelo Nelmindo.

Ohmico
Coldhx
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 04 mar 2026, 17:48
Profissão: Eng. Informático
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Tenho 50v entre terra e neutro

Mensagem por Coldhx »

Obrigado pela ajuda a identificar a situação!

Liguei para a e-redes a reportar um neutro flutuante e passado umas horas o problema desapareceu, não estava à espera que fossem tão rápidos.
helioneves
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Mensagens: 339
Registado: 09 mar 2019, 13:13
Profissão: Desempregado
Localização: Por aí
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes

Re: Tenho 50v entre terra e neutro

Mensagem por helioneves »

[ e se também vos acontecer na vossa zona como acontece na zona dos meus pais onde os "amigos do alheio" levam os cabos de ligação à terra que a EDP mete nos postes de uns quantos em quantos - existe uma boa razão para essas "ligações equipotenciais" serem feitas ao longo da rede de distribuição, mas o preço do cobre/alumínio fala mais alto ] não será então de estranhar que a tensão do neutro esteja "anormalmente" mais alto que zero...
aquilo é uma verdadeira razia; levam os cabos, os tubos de PVC que protegem os cabos, e as braçadeiras de inox que amarram os cabos... não deixam nada para amostra... :roll:
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5494
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 214 vezes

Re: Tenho 50v entre terra e neutro

Mensagem por nelmindo »

helioneves Escreveu: 10 abr 2026, 09:58 [ e se também vos acontecer na vossa zona como acontece na zona dos meus pais onde os "amigos do alheio" levam os cabos de ligação à terra que a EDP mete nos postes de uns quantos em quantos - existe uma boa razão para essas "ligações equipotenciais" serem feitas ao longo da rede de distribuição, mas o preço do cobre/alumínio fala mais alto ] não será então de estranhar que a tensão do neutro esteja "anormalmente" mais alto que zero...
aquilo é uma verdadeira razia; levam os cabos, os tubos de PVC que protegem os cabos, e as braçadeiras de inox que amarram os cabos... não deixam nada para amostra... :roll:
Essas ligações "equipotenciais" são para garantir que a proteção em regime TN seja assegurada. É que as distâncias prejudicam a proteção das pessoas, contra contactos indireitos, nos regimes TN. Desta forma, ao longo do neutro, garantimos que ele está ligado ao planeta terra (que no fundo, o planeta é mais um condutor em paralelo a ajudar), para disparar os fusiveis ou disjuntores, em caso de falha de isolamento.