Quadro / diferencial está a cortar

nunonaos
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 02 jun 2023, 12:11
Profissão: Informática
Localização: Ponte de Lima
Enviou: 3 vezes

Re: Quadro / diferencial está a cortar

Mensagem por nunonaos »

justme Escreveu: 05 jun 2023, 06:16 Boas,
essa é precisamente a razão pela qual insisto que o tecnico que aí for vá munido de aparelhos e obviamente saiba usá-los.

O facto de a avaria não se manifestar sob a forma de disparo da proteção não quer dizer que não possa ser lida pelos aparelhos.

Quando chamar alguem descreva precisamente o que se passa, sobretudo realse que a avaria não se manifesta sempre. Se o tecnico começar com muitas dúvidas, alegando que não se consegue reparar uma avaria que não se manifesta (pelo disparo da proteção) penso que o melhor é passar a outro, pois isso é sinal que ou não tem aparelhos ou competência.

Até já
Ok muito obrigado


mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 284
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Quadro / diferencial está a cortar

Mensagem por mromeiro »

Podem existir avarias que só vão detectadas quando acontecem.

Já tive uma situação que era um fio que já estava com o isolamento estragado e com a vibração de vez em quando tocava na chapa (isto dentro de uma máquina de sacar roupa),

Outro caso aqui reportado era um candeeiro que estava na rua, e o problema só se manifestava quando estava vento e fazia abanar o candeeiro (mas só depois de descobrirem o problema, é que associaram à situação).

Nesse caso, se com um aparelho que possa medir fugas não seja detectado nada, terão de temporariamente colocar diferenciais sensíveis e ir por tentativa/erro aproximando do aparelho que possa causar o problema.

Se tem suspeitas que a bomba esteja relacionada com os disparos do diferencial, pode começar por colocar aí um muito sensível.

NOTA: mesmo que o problema seja aí e coloque um mais sensível que no quadro, pode acontecer algumas vezes que o menos sensivel dispare e o mais sensível continue armado.
Isto acontece quando a corrente é suficiente para disparar os 2, mas o menos sensivel seja mais rápido.
elfo106
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 08 nov 2013, 21:23
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Quadro / diferencial está a cortar

Mensagem por elfo106 »

mromeiro Escreveu: 05 jun 2023, 22:47 Podem existir avarias que só vão detectadas quando acontecem.

Já tive uma situação que era um fio que já estava com o isolamento estragado e com a vibração de vez em quando tocava na chapa (isto dentro de uma máquina de sacar roupa),

Outro caso aqui reportado era um candeeiro que estava na rua, e o problema só se manifestava quando estava vento e fazia abanar o candeeiro (mas só depois de descobrirem o problema, é que associaram à situação).

Nesse caso, se com um aparelho que possa medir fugas não seja detectado nada, terão de temporariamente colocar diferenciais sensíveis e ir por tentativa/erro aproximando do aparelho que possa causar o problema.

Se tem suspeitas que a bomba esteja relacionada com os disparos do diferencial, pode começar por colocar aí um muito sensível.

NOTA: mesmo que o problema seja aí e coloque um mais sensível que no quadro, pode acontecer algumas vezes que o menos sensivel dispare e o mais sensível continue armado.
Isto acontece quando a corrente é suficiente para disparar os 2, mas o menos sensivel seja mais rápido.
Isso não é bem assim. Tal com o @justme disse há formas de detetar essas anomalias. Nesses casos que descreve podia-se ter usado um aparelho para medir o isolamento dos condutores.
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 284
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Quadro / diferencial está a cortar

Mensagem por mromeiro »

elfo106 Escreveu: 05 jun 2023, 23:20
mromeiro Escreveu: 05 jun 2023, 22:47 Podem existir avarias que só vão detectadas quando acontecem.

Já tive uma situação que era um fio que já estava com o isolamento estragado e com a vibração de vez em quando tocava na chapa (isto dentro de uma máquina de sacar roupa),

Outro caso aqui reportado era um candeeiro que estava na rua, e o problema só se manifestava quando estava vento e fazia abanar o candeeiro (mas só depois de descobrirem o problema, é que associaram à situação).

Nesse caso, se com um aparelho que possa medir fugas não seja detectado nada, terão de temporariamente colocar diferenciais sensíveis e ir por tentativa/erro aproximando do aparelho que possa causar o problema.

Se tem suspeitas que a bomba esteja relacionada com os disparos do diferencial, pode começar por colocar aí um muito sensível.

NOTA: mesmo que o problema seja aí e coloque um mais sensível que no quadro, pode acontecer algumas vezes que o menos sensivel dispare e o mais sensível continue armado.
Isto acontece quando a corrente é suficiente para disparar os 2, mas o menos sensivel seja mais rápido.
Isso não é bem assim. Tal com o @justme disse há formas de detetar essas anomalias. Nesses casos que descreve podia-se ter usado um aparelho para medir o isolamento dos condutores.
Como?
O isolamento estava gasto por ter raspado na chapa devido às vibrações da máquina.
Quando a máquina não produzisse vibrações suficientes, o fio ficava afastado da chapa.

De qualquer das formas, existindo aparelhos para despistar o problema, devem ser usados, para assim detetar mais rapidamente o problema.
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Quadro / diferencial está a cortar

Mensagem por justme »

Boas,

anomalias como a que descreveu o "mromeiro" têm um padrão diferente do que é reportado pelo "nunonaos".
Enquanto que o "mromeiro" reporta duas situaçoes que podiam ocorrer a qualquer hora do dia, o caso do "nunonaos" aponta noutro sentido: à noite ou com tempo chuvoso...

Embora a manifestação das avarias tenham um carater semelhante por serem ambos intermitentes e com disparo do diferencial, os contextos em que acontecem são diferentes...

O caso do "]nunonaos" aponta para situações de maior humidade, quer porque se manifestam em tempo de chuva, quer porque acontecem à noite.
Ora geralmente nestes casos o defeito de isolamento é constante, embora apenas haja agravamento da situação na presença de maior humidade...portanto pode-se bem medir de dia.

Entretanto outras situações podem ser responsáveis pela anomalia, como por exemplo relaçionadas com a qualidade da energia fornecida... mas não punhamos o "carro á frente dos bois", investiguemos primeiro o que é mais frequente.

Um abraço
Responder