Potência alimentação a licenciar moradia 20.7 Kv !
Distancia desde portinhola ate quadro geral da moradia 30 metros!
Devido distancia em cablagem 30MT estava a pensar em!
5X10mm uma vez que 5X6mm daria !
O que os colegas da profissão dizem desta situação ?
Obrigado pela informações.


Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Duvida!

Mensagem por Mestreclima »

Boas.
6mm daria mas se considerar que maior parte das vezes o cliente final vai pedir monofásico e por norma os 10,35 Kv, o melhor para não ter de trocar mais tarde será mesmo o 4x10
Cump.

Rochinha
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Duvida!

Mensagem por lcmmonteiro »

Eu optava por secção de 25mm e assim consegue manter a queda de tensão abaixo dos 1.5%.

Para 30m 10mm vão andar com queda acima de 2.5% quando atingir os 45A.

Análise bem o que pretende para hoje e para o futuro.

Cumprimentos
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Duvida!

Mensagem por CAOR »

amigo Lcmmonteiro obrigado pela sua opinião!
mas segundo parece os condutores de 25mm não entram nos bornes dos contadores?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Duvida!

Mensagem por lcmmonteiro »

Correto.

Secção máxima 16mm2.

Terá que recorrer a um quadro de colunas ou equivalente.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Duvida!

Mensagem por luisilva78 »

Concordo com o lcmonteiro. Basta consultar a tabela da Certiel da ficha técnica n.º 29, que resulta da aplicação da regra 803.2.4.4.5:
qdt.PNG
16mm2 só dá para distâncias inferiores ou iguais a 41m.

Pode fazer a ligação uma secção inferior, passar por uma caixa de transição onde passa para cabo XAV (ou LVAV) e no outro extremo a mesma coias.
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Duvida!

Mensagem por Mestreclima »

Boas, sendo moradia e como o mais provável é pedir os 10,35 os 30 mts estão em muito dentro dos valores de queda de tensão.
Penso que tem duas opções
1- Cabo de 10mm certifica a 17,25 caso se mantenha mesmo os 30mts, 20,7 se medir o maximo de 26mts.
2- cabo de 16mm certifica a 20,7 pois esta dentro da norma até aos 41mts
Cump.

Rochinha