Duvida corte geral residência

Responder
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Duvida corte geral residência

Mensagem por CAOR »

Pretendo por apenas por um corte geral num apartamento de 40A Bipolar! e os circuitos saída a bipolares corte neutro e fase, conforme o que protegem! Luz 10A tomadas 16A e fogão 25A, pergunto a quem saiba se estou contra algo no regulamento? obrigado.


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Duvida corte geral residência

Mensagem por lcmmonteiro »

Bom dia.

Qual a questão exatamente?

O corte geral deve ser sempre 2P.

Quabdo aos circuitos individuais na eletricidade residencial não existe obrigação de corte direto ao neutro.

Mas se o fizer será uma mais valia no futuro nomeadamente na detecção de anomalias.

Quanto ao valor de In há que respeitar as proteções de cada secção de condutor.

Cumprimentos
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Duvida corte geral residência

Mensagem por luisilva78 »

Não há diferenciais nesse quadro?
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Duvida corte geral residência

Mensagem por CAOR »

Sim o corte geral de 40A/30MA protege toda instalação e com disjuntores bipolares que é fácil detetar qual um circuito que possa estar com defeito não chega? tenho dois circuitos de iluminação vou por um Interruptor diferencial 25A/300MA quando o corte faz tudo e com mais eficiência? a questão é se em termos técnicos sou obrigado a por o dito 300MA para dois circuitos de iluminação?
Obrigado.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Duvida corte geral residência

Mensagem por luisilva78 »

Não é obrigado a ter 300mA para a iluminação.

PS: atenção que se coloca mais que um diferencial, terá que ter "à cabeça do quadro" um corte geral.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Duvida corte geral residência

Mensagem por Duzia12 »

Nas instalações do W.C. é obrigatório nos circuitos de iluminação e tomadas-30 mA, logo 2x25A-30 mA-Classe AC
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Duvida corte geral residência

Mensagem por Duzia12 »

O corte geral deverá ser de 4x63A-Classe AC , para um barramento a alimentar um diferencial de 40A-30 MA e um de 2x16A-12mA
Responder

Voltar para “Eletricidade Residencial”