Duvida corte geral residência
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 482
- Registado: 02 dez 2007, 14:24
- Localização: LISBOA
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 8 vezes
Duvida corte geral residência
Pretendo por apenas por um corte geral num apartamento de 40A Bipolar! e os circuitos saída a bipolares corte neutro e fase, conforme o que protegem! Luz 10A tomadas 16A e fogão 25A, pergunto a quem saiba se estou contra algo no regulamento? obrigado.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 961
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Localização: Barreiro
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 83 vezes
- Contacto:
Re: Duvida corte geral residência
Bom dia.
Qual a questão exatamente?
O corte geral deve ser sempre 2P.
Quabdo aos circuitos individuais na eletricidade residencial não existe obrigação de corte direto ao neutro.
Mas se o fizer será uma mais valia no futuro nomeadamente na detecção de anomalias.
Quanto ao valor de In há que respeitar as proteções de cada secção de condutor.
Cumprimentos
Qual a questão exatamente?
O corte geral deve ser sempre 2P.
Quabdo aos circuitos individuais na eletricidade residencial não existe obrigação de corte direto ao neutro.
Mas se o fizer será uma mais valia no futuro nomeadamente na detecção de anomalias.
Quanto ao valor de In há que respeitar as proteções de cada secção de condutor.
Cumprimentos
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 482
- Registado: 02 dez 2007, 14:24
- Localização: LISBOA
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 8 vezes
Re: Duvida corte geral residência
Sim o corte geral de 40A/30MA protege toda instalação e com disjuntores bipolares que é fácil detetar qual um circuito que possa estar com defeito não chega? tenho dois circuitos de iluminação vou por um Interruptor diferencial 25A/300MA quando o corte faz tudo e com mais eficiência? a questão é se em termos técnicos sou obrigado a por o dito 300MA para dois circuitos de iluminação?
Obrigado.
Obrigado.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Duvida corte geral residência
Não é obrigado a ter 300mA para a iluminação.
PS: atenção que se coloca mais que um diferencial, terá que ter "à cabeça do quadro" um corte geral.
PS: atenção que se coloca mais que um diferencial, terá que ter "à cabeça do quadro" um corte geral.