CURVA DE ATUAÇÃO DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

Responder
MAILSON
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 02 abr 2021, 16:44
Localização: BRASILIA

CURVA DE ATUAÇÃO DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

Mensagem por MAILSON »

Bom dia
Gostaria de saber se a curva B, C e D dos disjuntores mudam de acordo com a corrente nominal do mesmo, ou se muda de fabricante para fabricante.
Desde já agradeço.


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: CURVA DE ATUAÇÃO DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

Mensagem por lcmmonteiro »

Uma rápida pesquisa pelo fórum e encontra informação sobre os tipos de disjuntores.


viewtopic.php?f=18&t=24861
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: CURVA DE ATUAÇÃO DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

Mensagem por Faiante »

Olá meu caro " MAILSON "


Face á sua pergunta, permita-me dizer-lhe o seguinte:

1º - Um disjuntor funciona de acordo com a sua intensidade estipulada (corrente nominal). A curva de atuação de um disjuntor, regra geral
será sempre igual, quer seja do tipo B; C; ou D.

2º - Aquilo que muda de fabricante para fabricante, será apenas a rapidez de intervenção do dispositivo de proteção que neste caso será feita
por disjuntor.

O que pretendo dizer com isto?

Que de acordo com os diversos fabricantes deste tipo de material, podemos ter para a mesma intensidade estipulada (corrente nominal),
tipos diferentes de intervenção do aparelho de proteção.



Espero ter correspondido quanto à sua pergunta


Cptos