Posto de transformação

Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Posto de transformação

Mensagem por Rocha_28359 »

Boa tarde

Venho por este meio solicitar uma informação se alguem me souber ajudar....

Estou a trabalhar numa empresa e ela esta a solicitar que eu fique responsavel pelo posto de transformação que existe na mesma, o que é necessario??? Alguem me pode ajudar ......

Desde já agradeço o tempo dispensado

Cumprimentos
Rocha


Cumprimentos
Rocha
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por joaoosvaldo »

Um das coisas que é necessário é realizar manutenção ao posto de transformação, ver o guia técnico do link seguinte:

http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... odePT.aspx
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por Rocha_28359 »

Desde já agradeço o tempo dispensado.....

Sou engenheiro estagiario da ANET posso ser responsavel pelo Posto de transformação????

Cumprimentos
Rocha
Cumprimentos
Rocha
Nuno Renato
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 15 dez 2008, 15:46

Re: Posto de transformação

Mensagem por Nuno Renato »

Viva,

Rocha, quando referes que "fique responsavel pelo posto de transformação que existe na mesma, o que é necessario??? " julgo que te referes a ficar responsável pela exploração do PT. Neste caso, deverás fiscalizar o PT (pelo menos 2 vezes por ano), e enviar os respectivos modelos937 para a DGE.

Quanto à dúvida de poderes, ou não, ser técnico responsável pelo PT aconselho-te a questionar a ANET. Se fosses membro estagiário da OE dizia-te que podias, na ANET em príncipio também podes mas não tenho a certeza.

Já agora aconselho-te a fazer um seguro responsabilidade civil e profissional, porque a partir do momento que assumas a responsabilidade pelo PT, és mesmo responsável por danos provocados pelo mau funcionamento do mesmo.


Espero ter ajudado.

Cumps
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por Rocha_28359 »

Viva Nuno,

Desde já agradeço a informação acho que vai muito util.....

Onde posso arranjar esses modelos 937 para enviar para a DGE???

És responsavel pela exploração de algum posto de transformação????

Por acaso não sabes de nenhum regulamento que tenhamos de seguir??

Cumprimentos,
Pedro Rocha
Cumprimentos
Rocha
Nuno Renato
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 15 dez 2008, 15:46

Re: Posto de transformação

Mensagem por Nuno Renato »

Viva,

Os modelos 937 não são faceis de arranjar. Não sei qual a tua zona de residência mas eu compro os meus na Livraria Minho - Braga. Se fizeres uma procura pela net consegues esses modelos em algumas livrarias on-line ou então na casa da moeda.

Sim acualmente tenho 3 PTs exploração.

Quanto a regulamentos dá uma vista de olhos ao DL517_80 (acho eu).

Acho que te deverias informar bem sobre os trabalhos a executar na exploração de PTs. A responsabilidade é muita e este tipo de trabalhos devem ser executados por quem sabe bem o que está a fazer.

Qualquer dúdiva dispõe.


Cumps,

Nuno Rodrigues
Avatar do Utilizador
Miguel P.
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 224
Registado: 13 jan 2008, 10:42
Localização: Évora

Re: Posto de transformação

Mensagem por Miguel P. »

Talvez ajude:

http://www.incm.pt/servlets/eforms

Cumps.

MP
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por Rocha_28359 »

Viva Nuno Renato,

Desde já agradeço a informação....

Quanto aos Postos de transformação tu fazes as 2 inspecções por ano e depois entregas os relatorios na DGE da tua zona?

O que me pediram era para ficar tecnico responsavel pela exploração dos postos de transformação, por isso mesmo tenho de fazer as 2 inspecções obrigatorias por ano e depois arranjar uma empresa que me faça a manutenção ao Posto de Transformação.

Se tiverem algum decreto de lei por onde te sigas ou alguma documentação se quiseres partilhar agradeço, devido ao facto de ser muito novo nestas coisas, acabei o meu curso de Engenharia Electrotecnica a pouco tempo.

Cumprimentos
Pedro Rocha
Cumprimentos
Rocha
Nuno Renato
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 15 dez 2008, 15:46

Re: Posto de transformação

Mensagem por Nuno Renato »

Viva,

Ao leres o modelo 937 ficas com a noção dos trabalhos de exploração que deves realizar, contudo deixo aqui um documento da EDP que penso que te poderá ajudar um pouco mais.

Qualquer dúvida dispõe.

Cumps
Anexos
guia_manutenção_pt.pdf
(90.53 KiB) Transferido 431 vezes
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por Rocha_28359 »

Viva Nuno Renato,

Desde já agradeço toda a ajuda e tempo dispensado.

Podes me mandar o ficheiro para o email é que ainda não tenho permissão para o poder aceder apartir daqui.... [email protected]

Cumprimentos
Rocha
Cumprimentos
Rocha
batala
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 06 jan 2012, 09:43

Re: Posto de transformação

Mensagem por batala »

Alguém me sabe dar uma ideia do valor mensal a cobrar por ser Técnico Responsável por um PT.

Obrigada.
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por parreirajoao »

Não depende só do PT, como da sua potência e que tipo de instalação alimenta.

Não se esqueça que também é técnico responsável, por toda a instalação.
batala Escreveu:Alguém me sabe dar uma ideia do valor mensal a cobrar por ser Técnico Responsável por um PT.

Obrigada.
pbarroso
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 20 abr 2009, 18:11
Localização: Estoril

Re: Posto de transformação

Mensagem por pbarroso »

É necessário o corte geral do PT para efectuar a sua manutenção, ou seja, pedir à EDP para cortar a alimentação ao Trafo?

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por Mário »

Boas
pbarroso Escreveu:É necessário o corte geral do PT para efectuar a sua manutenção, ou seja, pedir à EDP para cortar a alimentação ao Trafo?
Cumprimentos
Não é obrigatório, pode ser feito em TET.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Electroo
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 21 nov 2016, 11:56
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Posto de transformação

Mensagem por Electroo »

Bom dia, existe algum modelo de relatório de inspeção ao PT ? Podem-me enviar alguns modelos?

Obrigado
Responder

Voltar para “Dúvidas”