Certificação coluna a montante

Responder
siul
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 21 mai 2014, 19:25

Certificação coluna a montante

Mensagem por siul »

Boa tarde, numa instalação existente tipo habitação, num aumento de potencia superior a 10,35Kva e inferior a 41kva só é necessario projecto da coluna a montante? Não sendo necessario das habitações? Não é necessario visar ficha eletrotecnica nem memoria descritiva ou planta de localização?

Obrigado


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Certificação coluna a montante

Mensagem por lcmmonteiro »

Boa tarde.

Desde agosto de 2018 que e obrigatório projeto para potências superiores a 10.45KVA.

Neste caso o pretendido e em uma fracção de um prédio aumentar até 10.45KVA?

Primeiramente deve contactar a e-redes por forma a confirmar a viabilidade e disponibilidade para a potência prevista.

Caso se encontre disponível deverá preparar a instalação para receber a ligação dentro das regras.

Agora passamos para a parte que poderá ser mais complicada que poderá passar apenas pelo equilíbrio de fases na coluna montante como ir ao projeto ou até mesmo a renovação da mesma caso não cumpra o regulamento.

Tente ser mais preciso nas suas questões por forma a obter as respostas exatas.

Cumprimentos
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Certificação coluna a montante

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Se vai haver aumento de potência, terá de haver projeto para a coluna montante e para a fração de habitação.
Na à fração de habitação até 10,35kVA, caso haja a possibilidade de fazer o traçado da instalação (existência de base de arquitetura) melhor, senão bastam os esquemas unifilares dos quadros elétricos e outros pormenores que o projetista achar necessário.
Caso haja remodelação da coluna montante, não esquecer as alterações das ligações às restantes frações e as alterações dos cortes gerais.


Cumps!
siul
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 21 mai 2014, 19:25

Re: Certificação coluna a montante

Mensagem por siul »

Obrigado a todos
Responder