Ligações contadores energia

Responder
fatavares
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 18 mar 2021, 17:18
Localização: Lisboa

Ligações contadores energia

Mensagem por fatavares »

Bom dia,

Preciso instalar contadores de energia (com certificação MID) para efetuar contagem dos consumos de entidades distintas.

O problema é que para cada entidade existem 2 ou 3 circuitos e os contadores não permitem (fisicamente) fazer derivação para mais que um circuito.

Queria evitar encher o quadro elétrico com contadores para cada circuito, pelo que agradeço as vossas sugestões.

Obrigado.


Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Ligações contadores energia

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro “fatavares “

Se bem percebi a sua dúvida permita-me que lhe apresente uma sugestão por forma a solucionar o seu problema.

Solução proposta:

Dado que não indica no seu post, presumo tratar-se de um PTC.
Se sim, no quadro geral de baixa tensão de onde saem os diversos circuitos a alimentar,
deverá constituir apenas uma saída, por forma a colocar TI´s (transformadores de intensidade).
1 por fase.
Depois poderá refazer individualmente cada uma das saídas. Sendo que assim já terá poucos contadores de energia montados no quadro,
contando toda a energia consumida por cada um dos locatários.


Cptos

JAG