Uma instalação - 2 fontes de energia

Costinhaeia
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 05 mai 2021, 00:11
Localização: Lisboa

Re: Uma instalação - 2 fontes de energia

Mensagem por Costinhaeia »

Bom dia

O gerador entra em funcionamento quando:
- Quando existe uma falha de rede
- Quando existe a falta de 1 fase ou 2 fases
- Quando os valores das tensões ou frequência saem foram os valores estipulados para o funcionamento da instalação.
Por ex: no Quadro inversor e no ATS podemos definir que a instalação só deve receber energia da rede se as tensões da rede estiverem entre 390V e 410V. Se as tensões saírem fora deste intervalo, o ATS vai mandar cortar a rede e ligar os geradores. O mesmo acontece para a frequência.
A tensão da rede não é constante ao longo do dia, não temos sempre os 400V. Pode subir, pode descer.

Sim, os transformadores têm regulação de tensão, mas não podemos andar a toda a hora a subir um ponto ou a descer um ponto.

Pelas 3ª razão acima descrita, é que em determinada altura, podemos ter rede e geradores (cada um em seu lado) na mesma instalação e em simultâneo.


rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Uma instalação - 2 fontes de energia

Mensagem por rainbow »

Boa tarde.

Regulação automática...?
Então, vamos abordar o assunto por outro lado.
Os geradores têm de suportar toda respectiva parte da instalação?
Quantos gastam por hora?
Qual a capacidade do depósito?
Quais as condições de "paragem" de funcionamento e inversão para rede?
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Uma instalação - 2 fontes de energia

Mensagem por ohmico »

Boas,

para começar, o que se encontra representado no seu esquiço não pode ser aprovado porque está incompleto.

Teria de ter um corte geral que lá não existe.

Como isso não bastasse teria de ser dotado de um sistema de segurança (incêndio/ventilação) que seria complicado de implementar, uma vez que existem duas alimentações independentes.

Não acredito que a DGEG fechasse os olhos a um sistema que permite que o corte, em caso de disparo, faça com que, no mesmo piso, haja uma parte que fique alimentada.

Parece-me que já chega.

Se não se trata de um exercício meramente académico, então poderia abrir o jogo e começar por responder às perguntas que já lhe formularam.

Ohmico

PS. 2500Kva / 10 pisos ??
Costinhaeia
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 05 mai 2021, 00:11
Localização: Lisboa

Re: Uma instalação - 2 fontes de energia

Mensagem por Costinhaeia »

Boa tarde

Sim, falta um corte geral na saída do inversor, faltam disjuntores a proteger os cabos de alimentação daqueles quadros todos, entre outras coisas, mas é apenas um esquiço para tentarem perceber melhor como será a instalação.

Percebo as vossas preocupações, capacidade dos geradores, consumos, etc, etc, mas essa não é a nossa duvida.
Considerando que aquele esquiço é um edifício único, onde como já vos transmiti, metade pode ser alimentado pela rede publica e a outra metade pelos geradores, esta situação é regulamentar?

É regulamentar ter o mesmo edifício alimentado por 2 fontes distintas em simultâneo?
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Uma instalação - 2 fontes de energia

Mensagem por ohmico »

Boas,

Penso que algumas das dúvidas levantadas devem chegar para não ser possível o que pretendem.
Mas não há nada como pôr o problema à DGEG, uma vêz que mete MT.
Depois informe-nos da resposta.

Ohmico
Última edição por ohmico em 10 mai 2021, 00:39, editado 1 vez no total.
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Uma instalação - 2 fontes de energia

Mensagem por rainbow »

Boa tarde.
314.3 Alimentação de um edifício por várias fontes
Quando, num edifício, existirem várias instalações, os circuitos de cada uma delas devem ser bem
diferenciados.
Nota: Um mesmo edifício pode ter várias alimentações (posto de transformação, rede de distribuição, fonte de
energia autónoma, etc.). Constitui uma instalação o conjunto dos circuitos alimentados a partir de um ponto
de alimentação, devendo os circuitos de outras instalações serem bem diferenciados (com excepção dos
circuitos de sinalização e de comando, num quadro de distribuição, numa caixa de distribuição ou numa caixa
de derivação, apenas devem existir os elementos pertencentes a uma mesma instalação).