Bom dia caros Amigos,

Estou a fachar o meu primeiro projecto de um edifício de abitação de 3 pisos e tenho a seguinte questão:

O edifício é constituído por 3 piso cada piso possui 5 apartamentos o que faz um toltal de 15 apartamentos.

Para cada Piso será previsto um quadro eletrico e um quadro geral no piso 0. Como indicado na imagem abaixo.
Draft_Diagrama.png
Como deve ser aplicado os coeficiente de simultaniedade? Em cada quadro do piso? Ou apanas no Quadro Geral?

Cpts,
Electrobom.


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 518
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionamento Quadros Eléctricos - Coeficiente de Simultaniedade

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Pelo que percebi deve ser tipo condomínio. Eu usaria o coeficiente nos apartamentos, ou seja, 15 frações.


Cumps!
Zé Jano
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 25 ago 2020, 11:18
Localização: Setúbal
Enviou: 1 vez

Re: Dimensionamento Quadros Eléctricos - Coeficiente de Simultaniedade

Mensagem por Zé Jano »

Boa tarde,
Na minha modesta opinião, poderá aplicar coeficientes de simultaneidade (Ks) [0,7 ;0,9] nos quadros de piso. Para atribuir o Ks, implica o conhecimento (o mais detalhado possível) da instalação e dos seus modos de exploração, lotação, modo funcionamento…etc…

cps
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Dimensionamento Quadros Eléctricos - Coeficiente de Simultaniedade

Mensagem por eng_jersilva »

Bom dia,

consegue explicar o porquê da opção de projectar quadros de piso!???