Boa tarde, gostaria de algumas opiniões e ou sugestões em relação ao que vou descrever abaixo.

Passados 20 anos aqui no prédio onde actualmente resido, alguém se lembrou e verificou que a alimentação aos condóminos desde as caixas de coluna do prédio é a vv 2x6 +T ao contrário do projecto eléctrico que fala em VV 2x10+ T com fusíveis de 50A e Potência máxima admissível de 10.35.

Acontece que vários vizinhos tem os 10.35 instalados e até agora zero problemas na instalação.

Agora o que será legalmente o melhor a fazer

- Alterar no projeto a dimensão do cabo e ajustar a fusíveis de 32 e os condóminos baixarem a sua instalação

-Alterar os cabos para respeitar o projecto e quem suporta a despeza

-Alterar os fusíveis para 32 por segurança e sem necessidade de alterar projeto

Obrigado desde já pelas contribuições


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Incoerencias No projeto

Mensagem por ENERGY »

ruivicente Escreveu: 26 fev 2021, 18:21 Boa tarde, gostaria de algumas opiniões e ou sugestões em relação ao que vou descrever abaixo.

Passados 20 anos aqui no prédio onde actualmente resido, alguém se lembrou e verificou que a alimentação aos condóminos desde as caixas de coluna do prédio é a vv 2x6 +T ao contrário do projecto eléctrico que fala em VV 2x10+ T com fusíveis de 50A e Potência máxima admissível de 10.35.

Acontece que vários vizinhos tem os 10.35 instalados e até agora zero problemas na instalação.

Agora o que será legalmente o melhor a fazer

- Alterar no projeto a dimensão do cabo e ajustar a fusíveis de 32 e os condóminos baixarem a sua instalação

-Alterar os cabos para respeitar o projecto e quem suporta a despeza

-Alterar os fusíveis para 32 por segurança e sem necessidade de alterar projeto

Obrigado desde já pelas contribuições
Boas
Eventualmente foi feito aditamento ao P.E logo encontra essas alterações.
Não acredito que algum inquilino tenha contratado 230/45A/10.35Kvas com uma derivação a 6mm, por vezes a grossura do isolamento dos condutores engana.
Cpts.
Energy
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Incoerencias No projeto

Mensagem por amoreira »

Sugiro que comece por consultar no site da DGEG através do NIP da instalação as PMA de cada inquilino, pois as canalizações têm de estar em conformidade com a potencia de cada fração.

depois de verificar a secção do cabo entre a caixa de coluna e o contador de cada fração verifique também o cabo da coluna montante.

Com estes dados depois coloque aqui novamente a questão que eu ou algum dos colegas o ajudará a resolver o "problema"
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica