EDP - Alterar contador Trifásico para Monofásico

Responder
Avatar do Utilizador
muras
Curioso
Curioso
Mensagens: 36
Registado: 05 nov 2008, 00:15
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

EDP - Alterar contador Trifásico para Monofásico

Mensagem por muras »

Bom dia!
Agradecia a vossa opinião.

Numa loja, que está a ser alimentada em cabo trifásico, a uma potência de 10,35 kVA (3x15), a partir de um quadro de colunas de um prédio, pretende-se passar para alimentação monofásica, mantendo a potência de 10,35 kVA (1x45A). Solicitando a alteração de contador à EDP, eles também são responsáveis por trocar o cabo, de trifásico para monofásico e a respetiva proteção, que vem do Q.Colunas até à portinhola do quadro que se pretende mudar, e deste ao contador selado pelos mesmos?

Um outro aspecto, li também aqui no fórum, que é preciso que um eletricista apresente uma declaração a confirmar "o equilíbrio de cargas na coluna do prédio". Considerando que se irá alterar a instalação de trifásico para monofásico, conseguem entender o que se pretende? Estando o cabo ligado de momento em trifásico 3x15A, passará , numa das fases a ter 1x45A, ou seja, já teríamos "reservados" os 45A para a loja, só que neste caso passaremos de 15A numa das fases para 45A e nas outras 2 fases 0A. Será a escolha da fase a considerar? Como se poderá avaliar esta questão? :idea:


Obrigado desde já!


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: EDP - Alterar contador Trifásico para Monofásico

Mensagem por lcmmonteiro »

muras Escreveu: 11 fev 2021, 09:36 Bom dia!
Agradecia a vossa opinião.

Numa loja, que está a ser alimentada em cabo trifásico, a uma potência de 10,35 kVA (3x15), a partir de um quadro de colunas de um prédio, pretende-se passar para alimentação monofásica, mantendo a potência de 10,35 kVA (1x45A). Solicitando a alteração de contador à EDP, eles também são responsáveis por trocar o cabo, de trifásico para monofásico e a respetiva proteção, que vem do Q.Colunas até à portinhola do quadro que se pretende mudar, e deste ao contador selado pelos mesmos?
a EDP só é responsável pelo fornecimento de erergia. A instalação deve estar de acordo com as normas. A questão que coloca deve ser respondida por um eletricista certificado que deverá analisar a instalação existente.

Um outro aspecto, li também aqui no fórum, que é preciso que um eletricista apresente uma declaração a confirmar "o equilíbrio de cargas na coluna do prédio". Considerando que se irá alterar a instalação de trifásico para monofásico, conseguem entender o que se pretende? Estando o cabo ligado de momento em trifásico 3x15A, passará , numa das fases a ter 1x45A, ou seja, já teríamos "reservados" os 45A para a loja, só que neste caso passaremos de 15A numa das fases para 45A e nas outras 2 fases 0A. Será a escolha da fase a considerar? Como se poderá avaliar esta questão? :idea:

sendo um espaço público volto a frisar a necessidade de obter as respostas por um eletricista certificado uma vez que podera ser alvo de inspeção uma vez que se trata de um espaço público.

Em relação a alteração do contrato deverá obter o máximo de informação por forma a entender quais as exigências que o operador lhe irá colocar. E em conjunto com o técnico encontrarão as opções que vão de encontro às normas e as exigências para a alteração do contrato de trifásico para monofasicao


Cumprimentos