Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por Electrobom »

Boa Tarde Amigos,

Alguem pode ajudar a entender como achar o Iz do cabo 3x(LVAV 3x185+95)?

Por exemplo para um cabo LVAV 3x185+95 podemos achar a Iz pela tabela que é 355A.

Para um cabo 3x(LVAV 3x185+95), devemos multiplicar o valor Iz por 3? Iz= 355*3 = 1065A

Recebi um projecto onde para o cabo 3x(LVAV 3x185+95) apresenta um Iz=850A.

Acredito que é uma questão básica, mais se alguém ajudar a esclarecer agradeço.

Cpts.


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por luisilva78 »

Não sei que tabela é essa onde Iz para o cabo LVAV 3x185+95 é 355A. A mim, a partir do "QUADRO 52-C30" dá-me 285A.
Q52-C30.PNG
Q52-C30.PNG (44.48 KiB) Visto 1676 vezes
De qualquer forma, acho que esse valor deveria ser afectado, pelo menos, do factor de correcção para agrupamento de cabos enterrados, retirado do Quadro 52-E2. Então a corrente admissível para o agrupamento 3x(LVAV 3x185+95) deveria ser 667A.
Q52-E2.PNG
Q52-E2.PNG (17.37 KiB) Visto 1676 vezes
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por Electrobom »

luisilva78 Escreveu: 02 fev 2021, 19:56 Não sei que tabela é essa onde Iz para o cabo LVAV 3x185+95 é 355A. A mim, a partir do "QUADRO 52-C30" dá-me 285A.
Q52-C30.PNG
De qualquer forma, acho que esse valor deveria ser afectado, pelo menos, do factor de correcção para agrupamento de cabos enterrados, retirado do Quadro 52-E2. Então a corrente admissível para o agrupamento 3x(LVAV 3x185+95) deveria ser 667A.
Q52-E2.PNG
Caro amigo o Iz=355A para o cabo LVAV 3x185+95 retirei da Folha de Cálculo para RBT da EDP não tenho a certeza que esteja correto.
Captura de Ecrã (38)_LI.jpg
Também verifique na ficha técnica de alguns fabricantes e encontrei outro valor, só não comparei com os valores da RTIEBT (QUADRO 52-C30)
Captura de Ecrã (37).png
A folha que estou a tentar perceber a origem do Iz é esta.
Captura de Ecrã (43).png
Se o para um cabo LVAV 3x185+95, Iz = 355A como chegou a Iz=850A para 3x(LVAV 3x185+95).

Cpts.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por luisilva78 »

Se estamos a trabalhar com o RSRDEEBT e não com as RTIEBT a corrente admissível de 355A para o cabo LVAV de 3x185+95 já faz sentido:
Q3.9.PNG
Q3.9.PNG (71.95 KiB) Visto 1662 vezes
Em relação ao cálculo, essa folha de cálculo não tem os factores de correcção explícitos, sendo assim, a diferença está nos factores de correcção. Por exemplo, para o caso dos cabos 2x(LVAV 3x185+95) não é aplicado nenhum factor de correcção, uma vez que Iz é 710A.

Não costumo trabalhar com redes de distribuição, mas nas RTIEBT se o cabo for entubado e enterrado, aplica-se um factor de correcção de 0,8 (em relação ao Iz da tabela). Se houver travessias com mais de 1m de comprimento, o cabo deve ser entubado, sendo assim, poderia estar-se a aplicar esse factor de correcção por haver uma travessia.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por Electrobom »

luisilva78 Escreveu: 03 fev 2021, 09:13 Se estamos a trabalhar com o RSRDEEBT e não com as RTIEBT a corrente admissível de 355A para o cabo LVAV de 3x185+95 já faz sentido:
Q3.9.PNG
Em relação ao cálculo, essa folha de cálculo não tem os factores de correcção explícitos, sendo assim, a diferença está nos factores de correcção. Por exemplo, para o caso dos cabos 2x(LVAV 3x185+95) não é aplicado nenhum factor de correcção, uma vez que Iz é 710A.

Não costumo trabalhar com redes de distribuição, mas nas RTIEBT se o cabo for entubado e enterrado, aplica-se um factor de correcção de 0,8 (em relação ao Iz da tabela). Se houver travessias com mais de 1m de comprimento, o cabo deve ser entubado, sendo assim, poderia estar-se a aplicar esse factor de correcção por haver uma travessia.
Agrato pela ajuda vou pesquisar um pouco mais sobre o coeficiente aplicado.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por Duzia12 »

Avatar do Utilizador
Ruca_yani
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 16 mar 2008, 18:43
Localização: Penafiel
Enviou: 9 vezes

Re: Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por Ruca_yani »

boa tarde,

não se arranja essa folha de calculo?
pode enviar para [email protected]

obrigado
Electrobom Escreveu: 03 fev 2021, 08:04
luisilva78 Escreveu: 02 fev 2021, 19:56 Não sei que tabela é essa onde Iz para o cabo LVAV 3x185+95 é 355A. A mim, a partir do "QUADRO 52-C30" dá-me 285A.
Q52-C30.PNG
De qualquer forma, acho que esse valor deveria ser afectado, pelo menos, do factor de correcção para agrupamento de cabos enterrados, retirado do Quadro 52-E2. Então a corrente admissível para o agrupamento 3x(LVAV 3x185+95) deveria ser 667A.
Q52-E2.PNG
Caro amigo o Iz=355A para o cabo LVAV 3x185+95 retirei da Folha de Cálculo para RBT da EDP não tenho a certeza que esteja correto.
Captura de Ecrã (38)_LI.jpg
Também verifique na ficha técnica de alguns fabricantes e encontrei outro valor, só não comparei com os valores da RTIEBT (QUADRO 52-C30)
Captura de Ecrã (37).png
A folha que estou a tentar perceber a origem do Iz é esta.
Captura de Ecrã (43).png
Se o para um cabo LVAV 3x185+95, Iz = 355A como chegou a Iz=850A para 3x(LVAV 3x185+95).

Cpts.
soulaway
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 06 abr 2010, 17:13
Localização: Norte

Re: Dimensionamento - 3x(LVAV 3x185+95)

Mensagem por soulaway »

Electrobom Escreveu: 03 fev 2021, 08:04
luisilva78 Escreveu: 02 fev 2021, 19:56 Não sei que tabela é essa onde Iz para o cabo LVAV 3x185+95 é 355A. A mim, a partir do "QUADRO 52-C30" dá-me 285A.
Q52-C30.PNG
De qualquer forma, acho que esse valor deveria ser afectado, pelo menos, do factor de correcção para agrupamento de cabos enterrados, retirado do Quadro 52-E2. Então a corrente admissível para o agrupamento 3x(LVAV 3x185+95) deveria ser 667A.
Q52-E2.PNG
Caro amigo o Iz=355A para o cabo LVAV 3x185+95 retirei da Folha de Cálculo para RBT da EDP não tenho a certeza que esteja correto.
Captura de Ecrã (38)_LI.jpg
Também verifique na ficha técnica de alguns fabricantes e encontrei outro valor, só não comparei com os valores da RTIEBT (QUADRO 52-C30)
Captura de Ecrã (37).png
A folha que estou a tentar perceber a origem do Iz é esta.
Captura de Ecrã (43).png
Se o para um cabo LVAV 3x185+95, Iz = 355A como chegou a Iz=850A para 3x(LVAV 3x185+95).

Cpts.
Boa tarde,

Caro colega, tem de ter cuidado a utilizar a folha da EDP, pois na folha entrada de dados a tipologia tem de estar bem definida para dar valores reais.
Pois a folha está a calcular por nós.


cumps,