PT Aéreo 250KVA

Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

arcturus Escreveu: 05 fev 2021, 00:29 Tem que seguir o projecto tipo de um PT AI.
Poste 14 Tp4. Travessa HPT4. Interruptor seccionador. Transformador colocado na ferragem de suporte (cadeira). DSTs montados na cuba do transformador. Ligação do transformador ao quadro feita em cabo cu de 70 ( 2 por fase ) ou em alumínio ( lxs 95 dois por fase), dentro de tubos PVC 63 6Kg com curvas na parte superior. O QGBT é sempre igual. Uma plataforma de manobra junto ao comando do seccionador e outra de frente ao QGBT. Uma caixa para tekecontagem. Uma terra de proteção onde liga TDS as estruturas metálicas. Uma terra de serviço ligada ao neutro.
Basicamente é isto
Agradeço, vou seguir ao rigor o projeto Tipo.

Cpts.


Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

Caros Amigos,

Fiz as alterações sugeridas, e o diagrama ficou assim:
Captura de Ecrã (45).png
Cpts.
arcturus
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 29 dez 2008, 20:41
Localização: Portalegre
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por arcturus »

Electrobom Escreveu: 05 fev 2021, 07:17
luisilva78 Escreveu: 04 fev 2021, 22:22 Imagino que não seja o responsável por executar isso dessa forma. Cabo armado é para enterrar, se não vai ficar enterrado não deve ser armado.
Também essa designação: LXAV 3x[1x185]+LXAV 1x95, nunca vi.
Por outro lado, o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) é o quadro que está imediatamente depois do PT. O 1º quadro da instalação é o QE (Quadro de Entrada).
Tive a ver algumas imagens de PT Aéreo e algumas mostram o PT com os cabos armados. Mais não sendo um solução fácil de executar vou seguir ao rigor o projeto tipo.

Quanto a designação do cabo, achei essa em alguns projectos para indicar 1 cabo isolado para cada fase.

Conhece outra forma de fazer essa designação?

Logo depois do PT coloquei um Q.PT esse terá a função da alimentação de um outro quadro que designei por QGBT por ser o quadro principal da instalação.

Cpts.
Pts aéreos com cabo armado?? Não estarás a fazer confusão? Só por curiosidade, consegues mostrar as fotos que viste?
Responder

Voltar para “Dúvidas”