Instalações Coletiva - Entrada

Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

Boas,

Num edifício de 3 pisos com 3 Apartamentos T3 por piso, em cada piso preve-se uma caixa de coluna com quatro saídas trifásicas.

Apartamento T3:
S=13.3KVA
Ib=19.20A
L=34m (Distancia entre a Caixa de Coluna e a Entrada do Apartamento)

A RTIEBT Secção 803.2 (803.2.4.4 Quedas de tensão):
b) 0,5 %, para o troço correspondente à entrada ligada a uma coluna (principal ou derivada) a partir de uma caixa de coluna, no caso das instalações não individuais;

Dimensionamento
Condutor: Cobre
Secção: 16 mm2

Atendendo a o limite da queda de tensão obtive a seccção de 16mm2.

Esse procedimento ainda está atualizado? Um cabo de 6 ou 10 não seria adequado ?

Cpts,


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por ENERGY »

Boas
Não indicou qual a potencia a atribuir a cada apartamento, 3.45/6.9/10.35/13.8/17.25/20.7Kvas etc.
Cpts.
Energy
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por lcmmonteiro »

Outro pormenor

34 metros entre a caixa de coluna e o apartamento?

Referiu um edifício... Esta certa esta distância?
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Faiante »

Boas tardes meu caro " Electrobom"

Antes de mais permita-me dizer-lhe o seguinte:

1º - Um edifício de 3 pisos com uma tipologia construtiva tipo T3, a contar do rés-do-chão, se cada piso tiver um pé direito de 3 metros,
temos uma altura entre os 12 e os 15 metros.

2º - Ao referenciar 34 metros entre a caixa de coluna, suponha que se está a referir a 3,4 metros de distância máxima entre a caixa e o
apartamento que refere.

Aqui chegados, importa referir, que esse imóvel terá uma ocupação de quando muito entre 11 e 12 condóminos ou inquilinos, quando muito.
Dado que as RTIEBT impõem uma potência de 10.35 KVA, resultará uma potência total de 113.85 ou 124.2 KVA respetivamente.
Aqui chegados, terá de somar os serviços comuns, os quais terão um coeficiente de simultaneidade de 1, enquanto que para as instalações
residenciais o coeficiente a aplicar será o de 0,56.

Tendo em conta que o número de colunas montante será apenas de uma (1).
Nº total de habitações ou de frações 11 ou 12.
Teremos uma potência total a instalar de 11 Condóminos x 10,35 KVA x 0,56 + 13,8 S.C. = 77,556 KVA
Para o caso de serem 12 frações será; 12 x 10,35 x 0,56 + 13,8 S,C. = 83,352 KVA
Isto dá um Ib de 120,450 A por fase

Ora a secção de condutor que satisfaz esta condição, é o condutor de 35 mm2
Todavia, como refere que a distância entre a caixa de coluna e a entrada o apartamento é de 34 metros. Presumo que se esteja a referir a
uma instalação em lote de terreno, onde a portinhola fica no muro de vedação no início da propriedade e o local de habitação.

Cptos

JAG
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

ENERGY Escreveu: 01 mai 2020, 22:42 Boas
Não indicou qual a potencia a atribuir a cada apartamento, 3.45/6.9/10.35/13.8/17.25/20.7Kvas etc.
Caro ENERGY,

A potência de cada apartamento é de 13.3 kVA. De realçar que o edifício será alimentado por um PT privado.

Cpts.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 01 mai 2020, 22:58 Outro pormenor

34 metros entre a caixa de coluna e o apartamento?

Referiu um edifício... Esta certa esta distância?
Caro Icmmonteiro,

A distância de 34m é do último apartamento em relação a caixa de coluna do piso.

Cpts.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

Faiante Escreveu: 02 mai 2020, 18:56 Caro Faiante,

Agradeço pelos seus comentários.

Em negrito comento os pontos levantados:

1º - Um edifício de 3 pisos com uma tipologia construtiva tipo T3, a contar do rés-do-chão, se cada piso tiver um pé direito de 3 metros,
temos uma altura entre os 12 e os 15 metros. O edifício têm uma altura de 13m


2º - Ao referenciar 34 metros entre a caixa de coluna, suponha que se está a referir a 3,4 metros de distância máxima entre a caixa e o apartamento que refere. Os 34m é a distância entre o apartamento mais afastado e a caixa de coluna do piso. Existe um limite máximo de distância entre a entrada (Apartamento) e caixa de coluna definido pela norma?


Aqui chegados, importa referir, que esse imóvel terá uma ocupação de quando muito entre 11 e 12 condóminos ou inquilinos, quando muito.

Dado que as RTIEBT impõem uma potência de 10.35 KVA, resultará uma potência total de 113.85 ou 124.2 KVA respetivamente.

Aqui chegados, terá de somar os serviços comuns, os quais terão um coeficiente de simultaneidade de 1, enquanto que para as instalações
residenciais o coeficiente a aplicar será o de 0,56.

Tendo em conta que o número de colunas montante será apenas de uma (1).
Nº total de habitações ou de frações 11 ou 12.
Teremos uma potência total a instalar de 11 Condóminos x 10,35 KVA x 0,56 + 13,8 S.C. = 77,556 KVA
Para o caso de serem 12 frações será; 12 x 10,35 x 0,56 + 13,8 S,C. = 83,352 KVA
Isto dá um Ib de 120,450 A por fase

Ora a secção de condutor que satisfaz esta condição, é o condutor de 35 mm2. A questão exposta no fórum refere-se ao Dimensionamento da Caixa de Coluna que alimenta o apartamento. E não o dimensionamento do Quadro de Coluna/Quadro Geral.

Todavia, como refere que a distância entre a caixa de coluna e a entrada o apartamento é de 34 metros. Presumo que se esteja a referir a
uma instalação em lote de terreno, onde a portinhola fica no muro de vedação no início da propriedade e o local de habitação. Trata-se de um edifício de 3 pisos com 3 apartamentos T3 por piso.

Cptos

JAG
Cpts,
Electrobom
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por lcmmonteiro »

Estando a falar de um edifico com 3 pisos independentemente do numero de apartamentos por piso tem que levar pelo menos uma caixa de coluna por piso. Logo nao consigo entender como da caixa de coluna ao apartamento mais distante no mesmo piso como vao 34 metros... Mas tambem nao conheço o edificio nem tenho acesso à planta. Mas fica o ponto de interrogação.


Ora se esta prevista uma potencia de 13.30KVA por fogo temos cerca de 40KVA por piso.

Indica 3 pisos dando um total de 120KVA no mínimo de potência total do edifício mais servicos comuns que ainda indicou.

Teremos uma intensidade de perto de 174A por fase...

Sera isto que indica?
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

Caros Amigos,

Envio em anexo uma peça desenhada para melhor compreensão da questão levantada.

Cpts,
Anexos
Edifico T3.png
Edifico T3.pdf
(214.57 KiB) Transferido 66 vezes
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 02 mai 2020, 22:53 Estando a falar de um edifico com 3 pisos independentemente do numero de apartamentos por piso tem que levar pelo menos uma caixa de coluna por piso. Logo nao consigo entender como da caixa de coluna ao apartamento mais distante no mesmo piso como vao 34 metros... Mas tambem nao conheço o edificio nem tenho acesso à planta. Mas fica o ponto de interrogação.


Ora se esta prevista uma potencia de 13.30KVA por fogo temos cerca de 40KVA por piso.

Indica 3 pisos dando um total de 120KVA no mínimo de potência total do edifício mais servicos comuns que ainda indicou.

Teremos uma intensidade de perto de 174A por fase...

Sera isto que indica?
Caro Amigo,

Agradeço pelo seu contributo.

A questão levantada é relativa ao dimensionamento do cabo de entrada do apartamento. Ou seja o cabo que sái da caixa de coluna do piso para alementação do quadro de entrada do apartamento. Esse cabo a RTIEBT permite uma Queda de Tensão de 0.5%.

Foi possivel esclarecer a questão?

Cpts,
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por lcmmonteiro »

A sua questão e saber como calcular a seccao dos condutores para a entrada em cada apartamento?
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 03 mai 2020, 17:45 A sua questão e saber como calcular a seccao dos condutores para a entrada em cada apartamento?
Sim, eu calculei e obtive os seguintes dados:

Apartamento T3:
S=13.3KVA
Ib=19.20A
L=34m (Distancia entre a Caixa de Coluna e a Entrada do Apartamento)

A RTIEBT Secção 803.2 (803.2.4.4 Quedas de tensão):
b) 0,5 %, para o troço correspondente à entrada ligada a uma coluna (principal ou derivada) a partir de uma caixa de coluna, no caso das instalações não individuais;

Dimensionamento
Condutor: Cobre
Secção: 16 mm2

A minha duvida esta na seccção do cabo ser de 16mm2. Acredito ser muito mais so obtive essa seccção devido a Queda de Tensão minima 0.5% referida pela norma.

Cpts.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 03 mai 2020, 17:45 A sua questão e saber como calcular a seccao dos condutores para a entrada em cada apartamento?
Sim, eu calculei e obtive os seguintes dados:

Apartamento T3:
S=13.3KVA
Ib=19.20A
L=34m (Distancia entre a Caixa de Coluna e a Entrada do Apartamento)

A RTIEBT Secção 803.2 (803.2.4.4 Quedas de tensão):
b) 0,5 %, para o troço correspondente à entrada ligada a uma coluna (principal ou derivada) a partir de uma caixa de coluna, no caso das instalações não individuais;

Dimensionamento
Condutor: Cobre
Secção: 16 mm2

A minha duvida esta na seccção do cabo ser 16mm2. Acredito ser muito mais so obtive essa seccção devido a Queda de Tensão minima 0.5% referida pela norma.

Cpts.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por lcmmonteiro »

E esta correto.

Ate 34 metros tem uma queda de tensao maxima de 0.42%
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalações Coletiva - Entrada

Mensagem por ENERGY »

Boas
Só uma curiosidade, porque razão a Coluna montante não se desenvolve na vertical a meio do edifício, e deixa de ter essas distancias nas derivações às frações.
Porque não faz a partir do Q. Colunas 4 saídas, uma para cada piso, diminui a secção das tubagens e cablagens.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Dúvidas”