Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por Electrobom » 23 ago 2019, 12:37

Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,



lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 287
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por lcmmonteiro » 23 ago 2019, 14:48

Caixas de coluna
As caixas de coluna, deverão ser previstas para derivação de entradas trifásicas, com corta circuitos seccionáveis instalados em calha DIN, para fusíveis cilíndricos de tamanho SP51;
-os fusíveis cilíndricos a utilizar, terão curva de fusão aM.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5427
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por ENERGY » 23 ago 2019, 20:29

Electrobom Escreveu:
23 ago 2019, 12:37
Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,
Como já foi dito as caixas de coluna pelas RTIEBT são equipadas com bases de fusíveis cilíndricos, agora deve cumprir o regulamento aplicável ao pais da sua instalação.
Pode também em vez de ter caixas de coluna nos pisos, optar por contagem centralizada, por vezes é mais pratico e económico, tudo dependerá das potencias e das distancias das derivações etc.
Cpts.
Energy

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 89
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por Electrobom » 04 set 2019, 13:35

lcmmonteiro Escreveu:
23 ago 2019, 14:48
Caixas de coluna
As caixas de coluna, deverão ser previstas para derivação de entradas trifásicas, com corta circuitos seccionáveis instalados em calha DIN, para fusíveis cilíndricos de tamanho SP51;
-os fusíveis cilíndricos a utilizar, terão curva de fusão aM.

Boas obrigado pelo suporte essa pratica esta diacordo com a norma IEC 60269-1 e 2.

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 89
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por Electrobom » 04 set 2019, 13:37

ENERGY Escreveu:
23 ago 2019, 20:29
Electrobom Escreveu:
23 ago 2019, 12:37
Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,
Como já foi dito as caixas de coluna pelas RTIEBT são equipadas com bases de fusíveis cilíndricos, agora deve cumprir o regulamento aplicável ao pais da sua instalação.
Pode também em vez de ter caixas de coluna nos pisos, optar por contagem centralizada, por vezes é mais pratico e económico, tudo dependerá das potencias e das distancias das derivações etc.
Boas,

Quando te referes a ter contagem centralizado, significa ter dos dipositivos de peroteção para as frações todas no piso 0?

Cpts.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5427
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: Instalações eléctricas coletivas-Caixa de Coluna

Mensagem por ENERGY » 04 set 2019, 22:46

Electrobom Escreveu:
04 set 2019, 13:37
ENERGY Escreveu:
23 ago 2019, 20:29
Electrobom Escreveu:
23 ago 2019, 12:37
Boas Amigos,

Na concepção do projeto de Instalações eléctricas coletiva. A caixa de culuna localizada em cada piso deve ser equipada por fusíveis ou disjuntores?

Ctp,
Como já foi dito as caixas de coluna pelas RTIEBT são equipadas com bases de fusíveis cilíndricos, agora deve cumprir o regulamento aplicável ao pais da sua instalação.
Pode também em vez de ter caixas de coluna nos pisos, optar por contagem centralizada, por vezes é mais pratico e económico, tudo dependerá das potencias e das distancias das derivações etc.
Boas,

Quando te referes a ter contagem centralizado, significa ter dos dipositivos de peroteção para as frações todas no piso 0?

Cpts.
Boas
Sim centralização de contadores de energia e respetivas proteções.
Cpts.
Energy