ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Electrobom » 17 jun 2019, 12:09

BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.



ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5427
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por ENERGY » 17 jun 2019, 22:17

Electrobom Escreveu:
17 jun 2019, 12:09
BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.
Boas
O disjuntor a instalar no Q.G.B.T que protege o cabo que alimenta o Q.P deve ser adequado à secção do cabo que este protege.
Cpts.
Energy

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 89
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Electrobom » 18 jun 2019, 11:44

Obrigado.

lcmmonteiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 287
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 10 vezes

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por lcmmonteiro » 18 jun 2019, 12:14

O disjuntor que indica no quadro parcial que possivelmente ira funcionar como corte geral já não vai proteger o cabo de entrada. Esta seletividade deve garantir a proteção deste cabo no quadro geral.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5427
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimiento recebido: 192 vezes

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por ENERGY » 18 jun 2019, 23:43

Boas
O corte geral do Q. Parcial deverá ser um interruptor 4x100A e não um disjuntor.
O disjuntor a Instalar no Q.G.B.T de proteção da alimentação ao Q.P é que deve ser um disjuntor adequado à secção do cabo etc.
Cpts.
Energy

Dias.Rje
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 05 set 2018, 09:32
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Almada

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Dias.Rje » 19 jun 2019, 15:46

Electrobom Escreveu:
17 jun 2019, 12:09
BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.
Boas,
No quadro parcial à entrada deve ter um interruptor de corte geral omnipolar e não um disjuntor. O disjuntor a instalar no QGBT deve estar de acordo com a potência instalada no quadro parcial e então depois dimensionar a canalização dimensionado de acordo com a In, Iz dependendo do modo de intalação, fatores de correção, etc. O In do corte geral a instalar à entrada do quadro parcial deve ser, em regra, 1,2x maior que o In do aparelho de proteção. Por exemplo, se o disjuntor no QGBT for de 40A o interruptor de corte geral à entrada do quadro parcial deve ser no minímo 63A.
Cumprimentos,
Ricardo Dias

Electrobom
Curioso
Curioso
Mensagens: 89
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Profissão: Electrotécnico
Localização: Luanda
Enviou: 1 vez

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Electrobom » 03 jul 2019, 09:43

Dias.Rje Escreveu:
19 jun 2019, 15:46
Electrobom Escreveu:
17 jun 2019, 12:09
BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.
Boas,
No quadro parcial à entrada deve ter um interruptor de corte geral omnipolar e não um disjuntor. O disjuntor a instalar no QGBT deve estar de acordo com a potência instalada no quadro parcial e então depois dimensionar a canalização dimensionado de acordo com a In, Iz dependendo do modo de intalação, fatores de correção, etc. O In do corte geral a instalar à entrada do quadro parcial deve ser, em regra, 1,2x maior que o In do aparelho de proteção. Por exemplo, se o disjuntor no QGBT for de 40A o interruptor de corte geral à entrada do quadro parcial deve ser no minímo 63A.
Saudações,

A regra de 1,2x maior que o In do aparelho de proteção está nas RTIEBT?

Obrigado pela sua ajuda

Atenciosamente,
Electrobom