Ligação da Rede Socorrida (UPS)

Responder
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Ligação da Rede Socorrida (UPS)

Mensagem por Electrobom »

Saudações caros amigos.

Pretendo ligar a rede socorrida sem utilizar um quadro parcial (QUPS). Aguém pode ajudar que equipamento posso utilizar para fazer a comutação automática da Rede normal para rede Socorrida.

Encontrei uma solução de usar um comutador de 3 posições.

Obrigado


Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 690
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 48 vezes

Re: Ligação da Rede Socorrida (UPS)

Mensagem por Josecalado »

Boas!

A solução de comutador de 3 posições para comutação de alimentações não é aconselhada, pelo facto de não existir encravamento mecânico, e outros inconvenientes relacionados com as cargas a comutar.

Cumprs.
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Ligação da Rede Socorrida (UPS)

Mensagem por andrelima14 »

A ideia será a UPS alimentar toda a instalação?
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Ligação da Rede Socorrida (UPS)

Mensagem por Electrobom »

Josecalado Escreveu: 05 jan 2019, 16:55 Boas!

A solução de comutador de 3 posições para comutação de alimentações não é aconselhada, pelo facto de não existir encravamento mecânico, e outros inconvenientes relacionados com as cargas a comutar.

Cumprs.
Neste contexto a unica forma é mesmo utilizar um quadro UPS?
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Ligação da Rede Socorrida (UPS)

Mensagem por Electrobom »

andrelima14 Escreveu: 05 jan 2019, 23:15 A ideia será a UPS alimentar toda a instalação?
Obrigado pela sua ajuda.

No entanto continuo a procurar uma solução para alimentar a rede socorridada atravez do QGBT utilizando um barramento socorrido.
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Ligação da Rede Socorrida (UPS)

Mensagem por andrelima14 »

A própria UPS faz essa gestão, caso contrário tens que utilizar um inversor de grupo