Candeeiro tecto não acende

Responder
moedas
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 14 ago 2018, 09:27
Localização: Lisboa
Enviou: 1 vez

Candeeiro tecto não acende

Mensagem por moedas »

Ola a todos,

Estou com um problema "básico" em casa que , ando há uns dias de volta daquilo e não encontro o problema. Espero que consigam-me ajudar a despistar o problema é arranjar a solução, uma vez que, eu nao sou eletricista e nem trabalho na área.

- o candeeiro do tecto , sem razão aparente e de um momento para o outro, morreu.

- troquei a lâmpada e não era da lâmpada.

- No tecto tem 3 fios: fase, neutro e terra. Quando ligo o interruptor o fase fica com carga, mas ligando ao casquilho do candeeiro a lâmpada continua a não acender.

- troquei o casquilho e a lampada continua a nao acender.

Conclusão.

A instalação é recente (prédio novo) , chega carga ao fio fase que vem do tecto. O que me está aqui a escapar????

Agradeço a vossa ajuda.


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por joao-pt »

Pode estar o neutro (condutor azul) interrompido nalgum ponto, situação mais provável tendo em conta toda a despistagem que já fizeste.
moedas
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 14 ago 2018, 09:27
Localização: Lisboa
Enviou: 1 vez

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por moedas »

joao.pt Escreveu: 14 ago 2018, 10:05 Pode estar o neutro (condutor azul) interrompido nalgum ponto, situação mais provável tendo em conta toda a despistagem que já fizeste.
Agradeço a tua resposta João.

Também é o que me ocorre, não haver circuito. Mas como a construcao é recente e aquilo estava a trabalhar tao bem, acho estranho....

Como eu posso verificar se o neutro está interrompido? Eu não tenho nenhum medidor...

👍
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por lcmmonteiro »

Utilize um voltímetro (pode adaquir um multimetro barato em qualquer lojá por 10 15 euros ) e faça a medição nos fios no casquilho. Se não tiver os 230 volts procure o seguimento do circuito que provavelmente estará numa caixa de derivação por cima da porta. Se não tiver caixa de derivação provavelmente o neutro passará no interruptor.

Se não tiver os 230 entre fase e neutro há uma interrupção nesse circuito que deverá ser analisada a sua origem e o porquê.
moedas
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 14 ago 2018, 09:27
Localização: Lisboa
Enviou: 1 vez

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por moedas »

lcmmonteiro Escreveu: 14 ago 2018, 11:23 Utilize um voltímetro (pode adaquir um multimetro barato em qualquer lojá por 10 15 euros ) e faça a medição nos fios no casquilho. Se não tiver os 230 volts procure o seguimento do circuito que provavelmente estará numa caixa de derivação por cima da porta. Se não tiver caixa de derivação provavelmente o neutro passará no interruptor.

Se não tiver os 230 entre fase e neutro há uma interrupção nesse circuito que deverá ser analisada a sua origem e o porquê.
@lcmmonteiro Agradeço a ajuda.

Vou tentar arranjar um multimetro e fazer esse teste. Já agora, eu nunca usei um multimetro, alguma indicação especial de como usar ?

Agradeço a ajuda.
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por joao-pt »

O multímetro poderá ter várias escalas e várias grandezas de medida, deverás seleccionar uma que seja V AC ou V ~ e escolheres uma escala superior a 250V, poderá ser 600V (por exemplo).

O multímetro tem 3 ou 4 locais de ligação das pontas de prova, a ponta preta deves ligar no COM e a ponta vermelha no V.

Com as extremidades das pontas de prova, vermelho-preto, medes no casquilho os valores entre fase(v)-neutro(p), fase(v)-terra(p), neutro(v)-terra(p).
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por lcmmonteiro »

Note que o multimetro e um aparelho misto.ou seja são vários aparelhos num só que medem várias grandezas .

Para medir a tensão deve seleccionar a parte de voltímetro com a Grandeza volts e no seu caso em particular sempre acima dos 230 volts ac (corrente alterna). Noutra escala poderá queimar o equipamento.

O aparelho tem duas pinças uma mede a fase a outra o neutro. Mas se é algo que nunca fez talvez seja sensato solicitar ajuda de alguém experiente pois pode correr o risco de realizar alguma manobra errada e para além de poder danificar alguns equipamentos poderá ainda ser submetido a electrocussão .

Cuidado e muita atenção pois são tarefas simples para quem as conhece mas de grande responsabilidade e perigo.

Se ainda assim decidir arriscar por sua conta e risco tenha a.consciência do que pode acontecer...

Boa sorte.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por pedro caetano »

boas um teste simples com uma lampada de provas um casquilho e 2 pontas de fio uma ponta toca na fase e outra no neutro se não acender é defeito no neutro, tirando isso so se patilha do casquilho não fazer contato desde que a fase esteja ok cump
moedas
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 14 ago 2018, 09:27
Localização: Lisboa
Enviou: 1 vez

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por moedas »

Agradeço as vossas respostas e ajuda.

Eu vou ver melhor o neutro, ver a caixa de derivação e o interruptor para ver se tudo está bem apertado e ligado. Se mesmo assim nada funcionar, será melhor pedir ajuda a alguém especializado na área, é para isso que servem os especialistas nas áreas... 😁 senão, vai dar 💩.....

Darei notícias. Abraço.
moedas
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 14 ago 2018, 09:27
Localização: Lisboa
Enviou: 1 vez

Re: Candeeiro tecto não acende

Mensagem por moedas »

Finalmente, fez-se luz. 💥

O problema era do interruptor. Estava 1 fio desligado.

No interruptor tem 3 fios, 2 com carga e 1 sem carga. Segundo entendo, o 2 fios com carga são os comutadores de escada e 1 deles estava desligado. Coisa simples....

Agradeço a vossa ajuda. 👍