Necessário Projecto ?

Responder
fihada
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 01 set 2011, 19:38

Necessário Projecto ?

Mensagem por fihada »

Bom dia,

Tenho um edifício Multifamiliar constituído por 7 Apartamentos + 1 Restaurante R/ Chão ( Entrada independente )

-Um Ramal para Instalação colectiva ( 32,45kVA )

-Outro Ramal independente para Restaurante ( 27,6kVA )

Há necessidade de projecto eléctrico ?


Obg

Filipe


Avatar do Utilizador
daniel_gg91
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 10 out 2013, 11:53
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Necessário Projecto ?

Mensagem por daniel_gg91 »

Boa tarde,

Sim necessita de projeto, porque o sumatório das potências é superior a 50kVA.

Abraço
Cump.
Daniel Guerreiro
fihada
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 01 set 2011, 19:38

Re: Necessário Projecto ?

Mensagem por fihada »

Obrigado.
fihada
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 01 set 2011, 19:38

Re: Necessário Projecto ?

Mensagem por fihada »

Boa Tarde,

Penso que agora com a nova lei o limite é 41,4kVA.
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 111
Registado: 20 abr 2017, 16:19
Localização: Aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes

Re: Necessário Projecto ?

Mensagem por tpinheiro »

Boa tarde.

Correcto, agora é acima de 41,4 kVA.

Cumprimentos
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: Necessário Projecto ?

Mensagem por dsrsantos »

Não precisa. Até há 2 dias atrás também pensava que sim, mas liguei para o LIQ por causa duma situação que tinha em mãos e lá me elucidaram que não era preciso. Se ler bem o DL96/2017, diz lá que entradas independentes não contam para o somatório das potências. Ou seja, só se alguma das entradas (individuais ou colectivas) ultrapassar os 41,4kVA é que é necessário projecto e, o projecto será apenas para esse ramal.
fihada
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 01 set 2011, 19:38

Re: Necessário Projecto ?

Mensagem por fihada »

Bom dia,

Efectivamente verifiquei no Artgº 5 do DL96/2017, que :

- Ramal independente da zona colectiva, não entra para calculo do limite de potência ( 41,4kVA )

- Para edifícios de habitação, deixa-se de considerar os Factores Simultaneidade outrora utilizados.

Obrigado e Cmpts
Electroo
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 21 nov 2016, 11:56
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Necessário Projecto ?

Mensagem por Electroo »

fihada Escreveu: 30 jul 2018, 09:36 Bom dia,

Efectivamente verifiquei no Artgº 5 do DL96/2017, que :

- Ramal independente da zona colectiva, não entra para calculo do limite de potência ( 41,4kVA )

- Para edifícios de habitação, deixa-se de considerar os Factores Simultaneidade outrora utilizados.

Obrigado e Cmpts

Por acaso também não sabia, porque até agora tinha estado a fazer por NIP's como sempre foi feito para a Ficha Eletrotécnica.
Quanto aos fatores de simultaneidade, contam para o dimensionamento de ramal, entram na Ficha eletrotécnica, mas estes (os coeficientes) não contam para sabe se é preciso ou não projeto.
Estou errada?
Responder

Voltar para “Dúvidas”