Boa tarde caros foristas,

Em primeiro lugar agradeço desde já a atenção que qualquer um de vós dispender em relação a este tópico. Descobri este forum por mero acaso numa pesquisa e acho que é o local indicado para esclarecer algumas duvidas antes de contratar o tecnico para o efeito.

Adquiri um apartamento num prédio antigo para remodelar totalmente. O prédio é do inicio dos anos 60 e a instalação eletrica aparentemente nunca sofreu melhorias desde ai.

O apartamento irá sofrer uma remodelação total e a instalação electrica será feita de raiz, no entanto tenho algumas duvidas que passo a enumerar.

- A minha ideia inicial passava por ter todos os vários aparelhos electricos (Placa vitroceramica, forno,MLL, MLR, combinado), incluindo uma bomba de calor para AQS. Fui a EDP saber qual a potencia maxima que poderia contratar sem reforço de ramal e eles informaram-me que o maximo seria 6.9 KVa (30A).

Isto é pouco para aquilo que quero, certo?

- O apartamento tem o contador no seu interior. Quero passa-lo para o hall das escadas mas penso que o cabo não chega. Para isto sera necessário uma nova baixada da coluna do prédio certo? Não da para unir outro cabo, certo? Alguem sabe por que valores cobra a EDP em média para estes casos?

- A minha maior preocupação passa por necessitar de electricidade no apartamento para os pedreiros começarem com as obras. É viavel pedir que me liguem ja a electricidade, e de seguida pedir ao electricista para me montar um quadro de obra para as obras avancarem (inclusive a nova instalação electrica) e só no fim proceder à alteração de contador já com o nova instalação electrica no lugar, ou peço já para me cravarem a caixa para o contador/ quadro e tubagens e peço novo contrato para o novo lugar. Pergunto isto porque me disseram que posso sofrer uma vistoria ao quadro quando se pede a deselagem e selagem do contador e com aquela instalação antiga de certeza que não passa.

Mais uma vez agradeço o tempo que disponham a responder às minhas questões, e peço desculpa se fiz alguma pergunta muito estupida porque apesar de ter alguns conhecimentos basicos estes assuntos são para realmente percebe.


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Muitas duvidas

Mensagem por ENERGY »

Bender Escreveu: 02 abr 2018, 19:39 Boa tarde caros foristas,

Em primeiro lugar agradeço desde já a atenção que qualquer um de vós dispender em relação a este tópico. Descobri este forum por mero acaso numa pesquisa e acho que é o local indicado para esclarecer algumas duvidas antes de contratar o tecnico para o efeito.

Adquiri um apartamento num prédio antigo para remodelar totalmente. O prédio é do inicio dos anos 60 e a instalação eletrica aparentemente nunca sofreu melhorias desde ai.

O apartamento irá sofrer uma remodelação total e a instalação electrica será feita de raiz, no entanto tenho algumas duvidas que passo a enumerar.

- A minha ideia inicial passava por ter todos os vários aparelhos electricos (Placa vitroceramica, forno,MLL, MLR, combinado), incluindo uma bomba de calor para AQS. Fui a EDP saber qual a potencia maxima que poderia contratar sem reforço de ramal e eles informaram-me que o maximo seria 6.9 KVa (30A).

Isto é pouco para aquilo que quero, certo?

- O apartamento tem o contador no seu interior. Quero passa-lo para o hall das escadas mas penso que o cabo não chega. Para isto sera necessário uma nova baixada da coluna do prédio certo? Não da para unir outro cabo, certo? Alguem sabe por que valores cobra a EDP em média para estes casos?

- A minha maior preocupação passa por necessitar de electricidade no apartamento para os pedreiros começarem com as obras. É viavel pedir que me liguem ja a electricidade, e de seguida pedir ao electricista para me montar um quadro de obra para as obras avancarem (inclusive a nova instalação electrica) e só no fim proceder à alteração de contador já com o nova instalação electrica no lugar, ou peço já para me cravarem a caixa para o contador/ quadro e tubagens e peço novo contrato para o novo lugar. Pergunto isto porque me disseram que posso sofrer uma vistoria ao quadro quando se pede a deselagem e selagem do contador e com aquela instalação antiga de certeza que não passa.

Mais uma vez agradeço o tempo que disponham a responder às minhas questões, e peço desculpa se fiz alguma pergunta muito estupida porque apesar de ter alguns conhecimentos basicos estes assuntos são para realmente percebe.
Boas
Na minha opinião faz já contrato para a potencia disponível e assim já pode depois avançar com as obras.
Depois de energia ligada, começa as obras e faz todo o trabalho, incluindo a alteração de local de contador, fale com o Eletricista e ele vai indicar-lhe a melhor opção.
Na verdade 6.9Kvas não é muito, mas também não vai ter tudo ligado em simultâneo, na maior parte das Instalações funciona é uma questão de habito, agora se quer mais potencia, eventualmente vai ter de suportar o custo de reforço de ramal, nova Coluna Montante, eventual Projeto, etc.
Cpts.
Energy
Bender
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 02 abr 2018, 19:12

Re: Muitas duvidas

Mensagem por Bender »

Em relação à dúvida apresentada, à qual agradeço ao ENERGY a resposta/opinião, optei por efectuar logo a passagem do contador para o hall das escadas, bem como a cravagem do novo quadro eléctrico no sítio apenas com um bloco de tomada triplo e um diferencial e só posteriormente é que efectuei o contrato. A EDP não levantou qualquer problemas e efectuou a ligação.

Fica o feedback para alguém que esteja numa situação semelhante.

Aproveito o tópico para colocar mais uma questão.

Para a ligação da placa vitroceramica e forno, o meu electricista pediu-me para abrir dois roços independentes do Q.E. ao lugar, terminando em duas caixas de derivação independentes, passando os três fios de 4mm em cada tubagem que irão ser ligados a disjuntores de 25A.

Tendo em consideração que vou ligar uma placa de 7400w, e apesar de raramente ou nunca se usar a plenitudE dos discos ao mesmo tempo não será melhor passar 3 fios de 6mm para a placa e proteger esse circuito com um disjuntor de 32A?
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Muitas duvidas

Mensagem por Gil82 »

Bender Escreveu: 25 out 2018, 23:47
Para a ligação da placa vitroceramica e forno, o meu electricista pediu-me para abrir dois roços independentes do Q.E. ao lugar, terminando em duas caixas de derivação independentes, passando os três fios de 4mm em cada tubagem que irão ser ligados a disjuntores de 25A.

Tendo em consideração que vou ligar uma placa de 7400w, e apesar de raramente ou nunca se usar a plenitudE dos discos ao mesmo tempo não será melhor passar 3 fios de 6mm para a placa e proteger esse circuito com um disjuntor de 32A?
Boas!

Para a placa basta um circuito a 6mm2 e protegido a 32A. Com 6.9kVA nunca será usado em pleno, mas será a "ovelha negra" dos equipamentos. Também tenho em casa uma placa dessas e se meto dois pontos a usar fico quase sem margem para o resto.

Cumps!