Instalação ATI e Quadro eléctrico

Responder
NDSL
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 27 fev 2008, 09:42

Instalação ATI e Quadro eléctrico

Mensagem por NDSL »

Boa noite,
Apresento a seguinte dúvida. Será possível instalar o ATI por cima do quadro eléctrico? Para as saídas dos tubos do quadro eléctrico e do ATI será problemático?
Utilizando um quadro eléctrico com profundidade superior à do ATI poderá resolver o eventual problema das tubagens de saída?
Agradecia as vossas opiniões/experiências sobre esse assunto.
Obrigado


Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 127
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Localização: Aonde existe trrabalho
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Instalação ATI e Quadro eléctrico

Mensagem por Raminhos »

NDSL Escreveu: 22 mar 2018, 20:53 Boa noite,
Apresento a seguinte dúvida. Será possível instalar o ATI por cima do quadro eléctrico? Para as saídas dos tubos do quadro eléctrico e do ATI será problemático?
Utilizando um quadro eléctrico com profundidade superior à do ATI poderá resolver o eventual problema das tubagens de saída?
Agradecia as vossas opiniões/experiências sobre esse assunto.
Obrigado
Bem para aceder a esse ATI vai ser preciso escadote, logo não me parece que seja regulamentar, ou seja não vai ao encontro das recomendações ITED
HJCruz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 129
Registado: 18 jan 2018, 15:56
Localização: Castelo Branco
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Instalação ATI e Quadro eléctrico

Mensagem por HJCruz »

Sou da opinião que os ATI devem ficar numa zona central da instalação. Como tal minimiza-se as perdas para cada circuito. Por cima do quadro eléctrico não fica correcto. Muitas complicações de tubos
Atenciosamente,
HJCruz
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Instalação ATI e Quadro eléctrico

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Já vi que não tens espaço para colocar o ATI ao lado do QE.
Tenta subir o máximo legal o QE e mete o ATI em baixo com a tubagem para o QE a passar atrás do ATI. Vai dar trabalho mas quando o espaço falta já tive casos desses (porque não queriam o ATI noutro local).


Cumps!
NDSL
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 27 fev 2008, 09:42

Re: Instalação ATI e Quadro eléctrico

Mensagem por NDSL »

Bom dia,
obrigado pelas diversas opiniões.
Gil82 Escreveu: 23 mar 2018, 08:56 Boas!

Já vi que não tens espaço para colocar o ATI ao lado do QE.
Tenta subir o máximo legal o QE e mete o ATI em baixo com a tubagem para o QE a passar atrás do ATI. Vai dar trabalho mas quando o espaço falta já tive casos desses (porque não queriam o ATI noutro local).


Cumps!
Efectivamente o espaço é escasso...e uma solução que se tinha pensado era colocar o QE e o ATI por cima um do outro. Mas então sugere é que o ATI fique por baixo? Tinha pensado que seria mais o contrário (ATI por cima) dado que haverá mais circuitos a sair do QE para o pavimento.
Mas a ideia que eu estava a defender era instalar o ATI noutro local (não necessariamente ao lado do QE)

Cumprimentos
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Instalação ATI e Quadro eléctrico

Mensagem por Gil82 »

NDSL Escreveu: 23 mar 2018, 10:37 Bom dia,
obrigado pelas diversas opiniões.
Gil82 Escreveu: 23 mar 2018, 08:56 Boas!

Já vi que não tens espaço para colocar o ATI ao lado do QE.
Tenta subir o máximo legal o QE e mete o ATI em baixo com a tubagem para o QE a passar atrás do ATI. Vai dar trabalho mas quando o espaço falta já tive casos desses (porque não queriam o ATI noutro local).


Cumps!
Efectivamente o espaço é escasso...e uma solução que se tinha pensado era colocar o QE e o ATI por cima um do outro. Mas então sugere é que o ATI fique por baixo? Tinha pensado que seria mais o contrário (ATI por cima) dado que haverá mais circuitos a sair do QE para o pavimento.
Mas a ideia que eu estava a defender era instalar o ATI noutro local (não necessariamente ao lado do QE)

Cumprimentos
Sim o melhor seria instalar o ATI noutro local. No entanto como disse é normal o cliente querer tudo no mesmo sitio para não estragar a beleza das paredes (LOL) e por isso é que já tive que colocar o ATI por baixo do QE.
Eu na altura escolhi o ATI por baixo pois a tubagem era quase toda de 25 e do QE de 20.

Cumps!
Responder