Re: Barramento fase

Mensagem por MFigueiredo »

ENERGY Escreveu: 19 ago 2017, 11:49
jdpcsm Escreveu: 19 ago 2017, 08:53 Primeiro que tudo obrigado pelo esclarecimento e peço desculpa, pelos dois topicos, não fiz de propósito, acabei por falar nos dois da mesma coisa.

Em relação aos diferenciais, neste momento apenas está um no geral de 30mA, mas vou colocar brevemente um de 100mA no geral e colocar o de 30mA no parcial, para assim garantir a selectividade.
Boas
Atenção que no Q.G. pode ter necessidade de ter instalado um ID de 30mA se tiver por exemplo wc com banheira, ou no caso de uma moradia, ter tomadas no exterior.
Daí eu ter falado na instalação de um corte geral no Q.G e depois protegia com disjuntor a saída para o Q.P e no Q.P aí já podia ter como geral um ID de 30mA.
No Q.G depois do corte geral então instalava de seguida um ou mais IDs, conforme as necessidades e os €€€ disponíveis.

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q= ... 8K1b1LWUIw
Boas,
Não devemos esquecer que o valor da terra de protecção deve ser tida em conta para estabelecer qual a sensibilidade do diferencial.


MFigueiredo
jdpcsm
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 23 jan 2012, 11:51
Localização: Barreiro
Enviou: 41 vezes

Re: Barramento fase

Mensagem por jdpcsm »

Sim, para 300mA, a resistência de terra tem de ser no máximo166,67Ohm.