alterar ramal aéreo para subterrâneo

Responder
tlneletric
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 14 mai 2015, 21:03
Localização: porto
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por tlneletric »

Boa Tarde

Queria pedir vossa ajuda para pedir alteração do ramal de uma moradia , visto que toda a instalação eléctrica interior já está concluída , foi feito um restauro completo mas agora a portinhola e caixa de contador estão no muro da frente da vivenda e anteriormente estava dentro da moradia .


Como o antigo ramal era aéreo eu agora queria pedir em subterrâneo , alguém pode dar uma dica do melhor caminho a seguir ??



Cumprimentos

Sérgio Barbosa


CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por CAOR »

Pois o técnico que fez as alterações para o exterior sabe perfeitamente fazer isso junto da EDP.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por ENERGY »

Boas
Faz esse pedido junto da EDP, e assim que receber a viabilidade, contrata uma empresa certificada pela EDP para realizar essa alteração de ramal.
Esse pedido e respetiva alteração vai ter custos.

tlneletric Escreveu: 04 fev 2017, 20:16 Boa Tarde

Queria pedir vossa ajuda para pedir alteração do ramal de uma moradia , visto que toda a instalação eléctrica interior já está concluída , foi feito um restauro completo mas agora a portinhola e caixa de contador estão no muro da frente da vivenda e anteriormente estava dentro da moradia .


Como o antigo ramal era aéreo eu agora queria pedir em subterrâneo , alguém pode dar uma dica do melhor caminho a seguir ??



Cumprimentos

Sérgio Barbosa
Cpts.
Energy
tlneletric
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 14 mai 2015, 21:03
Localização: porto
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por tlneletric »

CAOR Escreveu: 04 fev 2017, 21:25 Pois o técnico que fez as alterações para o exterior sabe perfeitamente fazer isso junto da EDP.
o electricista que fez o interior não está devidamente credenciados e não pode concluir os trabalhos , assim ficou batata quente mas minhas mãos que subempreitei a obra .
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por ENERGY »

Boas
Nesse caso "tlneletric" se não é Técnico de Eletricidade, nada pode fazer sozinho, e terá de contatar um Técnico de Eletricidade para o ajudar.
Mas se o "tlneletric" é eletricista, já deveria saber deste assunto quando adjudicou o trabalho a um colega de profissão.

tlneletric Escreveu: 06 fev 2017, 15:51
CAOR Escreveu: 04 fev 2017, 21:25 Pois o técnico que fez as alterações para o exterior sabe perfeitamente fazer isso junto da EDP.
o electricista que fez o interior não está devidamente credenciados e não pode concluir os trabalhos , assim ficou batata quente mas minhas mãos que subempreitei a obra .
Cpts.
Energy
tlneletric
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 14 mai 2015, 21:03
Localização: porto
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por tlneletric »

Boa Tarde

Sim tem toda a razão , o problema é que adjudiquei a obra a outro colega por saber que não estava devidamente credenciado para concluir e finalizar tal situação , o problema é que o colega embora tenha confirmado que tinha credencial para tal na realidade estava na mesma situação ( enfim falta de carácter ) .

Já apresentei pedido à EDP através de outro profissional , o fiscal da EDP já visitou o local foi viabilizado um ramal a 10,35KVA / 45A monofásico visto no local não existir trifásico .

Obrigado pela vossa colaboração


Atenciosamente
Sérgio Barbosa
Avatar do Utilizador
rmcs
Curioso
Curioso
Mensagens: 65
Registado: 08 out 2007, 14:53
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por rmcs »

Se a EDP já deu viabilidade, agora é contactar um empreiteiro autorizado para execução de ramais (autorizado pela EDP) com o número do PFE (dado pela EDP na viabilidade) por exemplo a CME e solicitar um orçamento de Ramal.
Eles darão indicação que procedimentos a tomar. À partida será uma carta à EDP com identificação de quem solicitou a execução do Ramal e que nomeia o empreiteiro XX para a sua execução. Claro que pagar o Ramal e respectivas licenças para abertura de passeio.

Enfim o próximo passo será contactar por exemplo a CME que eles darão as indicações.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por ENERGY »

Boas
Aqui vai uma extensa lista de empreiteiros credenciados pela EDP para a execução de ramais.
Empr Habilitadas ramais.pdf
(284.64 KiB) Transferido 268 vezes
tlneletric Escreveu: 11 fev 2017, 13:03 Boa Tarde

Sim tem toda a razão , o problema é que adjudiquei a obra a outro colega por saber que não estava devidamente credenciado para concluir e finalizar tal situação , o problema é que o colega embora tenha confirmado que tinha credencial para tal na realidade estava na mesma situação ( enfim falta de carácter ) .

Já apresentei pedido à EDP através de outro profissional , o fiscal da EDP já visitou o local foi viabilizado um ramal a 10,35KVA / 45A monofásico visto no local não existir trifásico .

Obrigado pela vossa colaboração


Atenciosamente
Sérgio Barbosa
Cpts.
Energy
Electroo
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 21 nov 2016, 11:56
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por Electroo »

Boa tarde,

Estou mais ao menos nesta situação aqui exposta.

O contador que estava no interior da habitação, irá ser colocado no muro fora para acesso à edp fazer a leitura, e agora tenho que solicitar a alteração do ramal que é aereo para subterraneo bem como alteração do contador.

O que tenho que fazer e entregar na EDP?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: alterar ramal aéreo para subterrâneo

Mensagem por lcmmonteiro »

Boa noite.

Aproveitar o mesmo tópico para expor uma situação semelhante não é mais correcto, pois cada utilizador é único bem como cada assunto é individual. Neste sentido o correto seria iniciar uma nova discussão ou até mesmo consultar/pesquisar se já existem tópicos abertos com o mesmo assunto.

No entanto neste tipo de trabalhos deve-se sempre começar por contactar a EDP Distribuição e entender o que eles têm escrito na sua base de dados e o que é possível realizar. Ou seja, são informações que só eles podem confirmar se é possível realizar ou não, bem como os trabalhos necessários.

Tente dar o primeiro passo por aí e, caso tenha dúvidas partilhe com o fórum e, nessa altura obterá outro tipo de informações...
Responder