Instalações elétricas em prédio coletivo

Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por Nelson Pinho »

bom dia!!!
tenho uma remodelação com uma situação de não poder colocar os contadores em cada piso.
ficando todos centralizados no mesmo piso (piso de entrada), terá na mesma de se colocar caixa de coluna???
neste caso, os fusíveis já não ficam na caixa coluna de cada piso??? como funciona???


CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por CAOR »

Quantos contadores? amigo para dar informação tem de fornecer dados todos Ok!
Para já deixa de existir caixa de coluna!
Tem de existir portinhola fora edifício, quadro colunas! e quadro centralizador dos contadores! quantos são! quantos são?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por ENERGY »

Boas
Se optar por instalar contagem centralizada situada no piso da entrada do edificio, nessa platine de contadores existe caixa propria para os fusiveis.
Eu utilizo esta marca e são do melhor, no entanto existe muitas outras no mercado.
http://newenergie.com.sapo.pt/donwloads/catalogo.pdf
Nelson Pinho Escreveu:bom dia!!!
tenho uma remodelação com uma situação de não poder colocar os contadores em cada piso.
ficando todos centralizados no mesmo piso (piso de entrada), terá na mesma de se colocar caixa de coluna???
neste caso, os fusíveis já não ficam na caixa coluna de cada piso??? como funciona???
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por Nelson Pinho »

CAOR Escreveu:Quantos contadores? amigo para dar informação tem de fornecer dados todos Ok!
Para já deixa de existir caixa de coluna!
Tem de existir portinhola fora edifício, quadro colunas! e quadro centralizador dos contadores! quantos são! quantos são?
São ao todo 11 contadores, incluíndo os serviços comuns!!!a ideia era ficarem todos no res do chão... assim deixa de haver caixa de coluna em cada piso :?: :?: :?:
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por Nelson Pinho »

ENERGY Escreveu:Boas
Se optar por instalar contagem centralizada situada no piso da entrada do edificio, nessa platine de contadores existe caixa propria para os fusiveis.
Eu utilizo esta marca e são do melhor, no entanto existe muitas outras no mercado.
http://newenergie.com.sapo.pt/donwloads/catalogo.pdf
mas então nesta solução, temos na mesma o quadro de colunas e depois sai tudo para essa platine? Daí deriva para cada apartamento sem a necessidade de existência de caixas coluna certo :?: :?:
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por ENERGY »

Boas
Se optar pela contagem centralizada, deixam de existir as caixas de coluna nos pisos.
pode até eleminar o Q. Colunas, pois a contagem centralizada pode vir equipada com IC.
Não esquecer que no caso dos S.C o Q.E.S.C tem de estar equipado com espaço para instalar o DCP.
O ramal da EDP termina na Portinhola, que por sua vez está equipada com fusiveis, que protegem o cabo até ao IC da contagem centralizada, na contagem centralizada existem fusiveis para proteger todas as derivações a cada apartamento, SC, Lojas, etc.

Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Se optar por instalar contagem centralizada situada no piso da entrada do edificio, nessa platine de contadores existe caixa propria para os fusiveis.
Eu utilizo esta marca e são do melhor, no entanto existe muitas outras no mercado.
http://newenergie.com.sapo.pt/donwloads/catalogo.pdf
mas então nesta solução, temos na mesma o quadro de colunas e depois sai tudo para essa platine? Daí deriva para cada apartamento sem a necessidade de existência de caixas coluna certo :?: :?:
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por Nelson Pinho »

ENERGY Escreveu:Boas
Se optar pela contagem centralizada, deixam de existir as caixas de coluna nos pisos.
pode até eleminar o Q. Colunas, pois a contagem centralizada pode vir equipada com IC.
Não esquecer que no caso dos S.C o Q.E.S.C tem de estar equipado com espaço para instalar o DCP.
O ramal da EDP termina na Portinhola, que por sua vez está equipada com fusiveis, que protegem o cabo até ao IC da contagem centralizada, na contagem centralizada existem fusiveis para proteger todas as derivações a cada apartamento, SC, Lojas, etc.

Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Se optar por instalar contagem centralizada situada no piso da entrada do edificio, nessa platine de contadores existe caixa propria para os fusiveis.
Eu utilizo esta marca e são do melhor, no entanto existe muitas outras no mercado.
http://newenergie.com.sapo.pt/donwloads/catalogo.pdf
mas então nesta solução, temos na mesma o quadro de colunas e depois sai tudo para essa platine? Daí deriva para cada apartamento sem a necessidade de existência de caixas coluna certo :?: :?:
sim, aí quer o Q,E.S.C quer o de cada apartamente coloco com espaço para o DCP...
nunca tinha feito um assim, mas para reabilitações como é o caso será a forma mais fácil mesmo!!!
Obrigado :!: :!: :!:
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por ENERGY »

Boas
Não quer dizer que seja a forma mais barata de fazer uma Coluna Montante.
Mas é concerteza a forma mais eficaz, pois assim os moradores não necessitam de estar em casa para dar a contagem de energia, e se estiverem em casa, não têm de estar a abrir a porta a estranhos para ceder a entrada em sua casa para fazerem a contagem de energia.
E estar a encher os pisos de caixas de coluna, e caixas de contadores, pode não ser tecnicamente o mais viavel, e esteticamente pode não ser do gosto de alguns moradores.
No entanto tambem pode fazer a remodelação da coluna montante, deixando os contadores no interior das frações, é sempre uma hipotese a ter em consideração, e é regulamentar, tudo depende do que o cliente quer gastar.
Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Se optar pela contagem centralizada, deixam de existir as caixas de coluna nos pisos.
pode até eleminar o Q. Colunas, pois a contagem centralizada pode vir equipada com IC.
Não esquecer que no caso dos S.C o Q.E.S.C tem de estar equipado com espaço para instalar o DCP.
O ramal da EDP termina na Portinhola, que por sua vez está equipada com fusiveis, que protegem o cabo até ao IC da contagem centralizada, na contagem centralizada existem fusiveis para proteger todas as derivações a cada apartamento, SC, Lojas, etc.

Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Se optar por instalar contagem centralizada situada no piso da entrada do edificio, nessa platine de contadores existe caixa propria para os fusiveis.
Eu utilizo esta marca e são do melhor, no entanto existe muitas outras no mercado.
http://newenergie.com.sapo.pt/donwloads/catalogo.pdf
mas então nesta solução, temos na mesma o quadro de colunas e depois sai tudo para essa platine? Daí deriva para cada apartamento sem a necessidade de existência de caixas coluna certo :?: :?:
sim, aí quer o Q,E.S.C quer o de cada apartamente coloco com espaço para o DCP...
nunca tinha feito um assim, mas para reabilitações como é o caso será a forma mais fácil mesmo!!!
Obrigado :!: :!: :!:
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por Nelson Pinho »

bom dia Energy, estive a analisar a marca que me mostrou e veio-me uma dúvida.onde ficam os fusíveis nesta caixa de centralização???
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por Duzia12 »

Atençao ao comprimento máximo das cabos.
Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 127
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Localização: Aonde existe trrabalho
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por Raminhos »

Os fusíveis estão por norma na caixa do fundo da contagem centralizada, junto dos barramentos.
Nelson Pinho Escreveu:bom dia Energy, estive a analisar a marca que me mostrou e veio-me uma dúvida.onde ficam os fusíveis nesta caixa de centralização???
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por ENERGY »

Boas
As contagens centralizadas que conheço os fusiveis estão normalmente na caixa do fundo, ou logo na seguinte junto dos barramentos, agora os fusiveis podem é ser do tipo cilindrico, ou do tipo rolha, dependendo do fabricante das contagens, e do tipo de bases de fusiveis que usa.
Raminhos Escreveu:Os fusíveis estão por norma na caixa do fundo da contagem centralizada, junto dos barramentos.
Nelson Pinho Escreveu:bom dia Energy, estive a analisar a marca que me mostrou e veio-me uma dúvida.onde ficam os fusíveis nesta caixa de centralização???
Anexos
002.png
002.png (8.26 KiB) Visto 2198 vezes
001.jpg
001.jpg (18.39 KiB) Visto 2198 vezes
Cpts.
Energy
ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por ecastro »

Viva

Também tem a opção da Quiterios
CCT.pdf
(967.79 KiB) Transferido 212 vezes
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por ENERGY »

Boas
Tambem tem, Quadro Viseu, JSL, etc, etc.
Mas nada que se compare em termos de qualidade, e aspeto estetico, com a marca que indiquei anteriormente.

ecastro Escreveu:Viva

Também tem a opção da Quiterios
CCT.pdf
Cpts.
Energy
NDSL
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 27 fev 2008, 09:42

Re: Instalações elétricas em prédio coletivo

Mensagem por NDSL »

Bom dia,
Reaproveitando o tópico já aberto gostaria de perguntar se para as soluções com a centralização de contagens deverá continuar ter que ser previsto as dimensões mínimas para o ducto de electricidade, conforme indicado nas RTIEBT
Quadro 803B
Dimensões livres mínimas de passagem das portas e das larguras úteis para os ductos
09D87A34-CA9D-408D-9605-42F13907483C.png
Obrigado.
Cumprimentos
Responder