boas :!: :!: :!: é possível colocar um quadro elétrico dentro de um armário de roupa num hotel :?: :?: ou tem sempre de ficar à vista :?: :?:


quero aprender
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1629
Registado: 07 abr 2008, 13:20
Localização: alverca
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Quadro eléctrico em quarto de hotel

Mensagem por quero aprender »

possível é sempre sem inspeção , mas não devia ...

com inspeção não é possível
rickardo
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 31 out 2008, 17:39

Re: Quadro eléctrico em quarto de hotel

Mensagem por rickardo »

Nelson Pinho sabes qual o artigo das RTIEBT onde isso é evidenciado?
RICARDO
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Quadro eléctrico em quarto de hotel

Mensagem por nelmindo »

rickardo Escreveu: 10 mai 2018, 18:38 Nelson Pinho sabes qual o artigo das RTIEBT onde isso é evidenciado?
"O quadro de entrada deve estar dentro do recinto servido pela instalação eléctrica, tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto"

Os quadros parciais nos quartos, mesmo sendo parciais, neste caso desempenham a função de quadro de entrada.
Logo devem cumprir o estipulado na 1ª frase (ver Secção 801.1.1.4)

Secção 801.1.1.5:
a) O quadro de entrada deve estar dentro do recinto servido pela instalação eléctrica, tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto e do local de entrada de energia.
c) Quando não for possível implantar o quadro de entrada junto ao acesso normal, este pode ficar instalado noutro local, desde que possa ser desligado à distância a partir do acesso normal ao recinto.
e) O quadro deve ser instalado em local adequado e de fácil acesso, por forma a que os aparelhos nele montados fiquem, em relação ao pavimento, em posição facilmente acessível.



Eu ia jurar que um quadro eletrico dentro de um guarda roupa, não cumpre as regras técnicas...
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 517
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Quadro eléctrico em quarto de hotel

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Pode ficar num armário de roupa, desde que com livre acesso ao mesmo e identificado no exterior (na porta do armário tem de identificar que tem um QE lá dentro). Cuidado que para fazer manutenção ou manobras a zona tem de estar desimpedida. Normalmente é ideia dos Arquitetos esconder os QEs, mas têm de cumprir as regras.


Cumps!
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Quadro eléctrico em quarto de hotel

Mensagem por ENERGY »

nelmindo Escreveu: 10 mai 2018, 20:19
rickardo Escreveu: 10 mai 2018, 18:38 Nelson Pinho sabes qual o artigo das RTIEBT onde isso é evidenciado?
"O quadro de entrada deve estar dentro do recinto servido pela instalação eléctrica, tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto"

Os quadros parciais nos quartos, mesmo sendo parciais, neste caso desempenham a função de quadro de entrada.
Logo devem cumprir o estipulado na 1ª frase (ver Secção 801.1.1.4)

Secção 801.1.1.5:
a) O quadro de entrada deve estar dentro do recinto servido pela instalação eléctrica, tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto e do local de entrada de energia.
c) Quando não for possível implantar o quadro de entrada junto ao acesso normal, este pode ficar instalado noutro local, desde que possa ser desligado à distância a partir do acesso normal ao recinto.
e) O quadro deve ser instalado em local adequado e de fácil acesso, por forma a que os aparelhos nele montados fiquem, em relação ao pavimento, em posição facilmente acessível.



Eu ia jurar que um quadro eletrico dentro de um guarda roupa, não cumpre as regras técnicas...
Boas
Claro que pode, desde que esse roupeiro tenha um compartimento com porta dedicado apenas ao Q.E, e claro nessa porta deve ter a identificação do Q.E, agora se querem colocar o Q.E à mistura com a roupa, "Santa paciência" quem tem essa ideia deve ser pendurado pelo pescoço lá num cabide desse roupeiro.
Por causa dessa brincadeira numa reparação em que o Q.E estava num roupeiro à mistura com roupa tive sérios problemas, não se via nada lá dentro, a roupa tapava tudo, não quiseram tirar quase roupa nenhuma, e um descuido valeu-me umas centenas de euros de prejuízo, por isso ficou de emenda, não instalo nem reparo nada dentro de roupeiros.