Paralelo de cabos

Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Paralelo de cabos

Mensagem por Electro 99 »

Boa noite,

Na minha direcção de obra é muito comum recorrer ao paralelo de cabos, principalmente nas ligações entre transformadores de QGBT´s.

No entanto, questiono: é regulamentarmente permitido o paralelo de cabos, não tendo todos estes a mesma secção?

E tecnicamente, existe alguma anomalia no seu funcionamento?


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Os condutores de fase devem ter todos a mesma secção.
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Os condutores de fase devem ter todos a mesma secção.
Mas, quais são as consequências no caso de não ter?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Duzia12 »

A corrente é dividida pelas duas secções-.

Imagina uma de 1mm^2 de secção em paralelo com um de 10 mm^2. metade da corrente era dividida pelas duas mais ou menos se for 50 A é 25 para cada, logo 25 A num condutor de 1mm^2.
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:A corrente é dividida pelas duas secções-.

Imagina uma de 1mm^2 de secção em paralelo com um de 10 mm^2. metade da corrente era dividida pelas duas mais ou menos se for 50 A é 25 para cada, logo 25 A num condutor de 1mm^2.
Bem, a corrente tende a ser conduzida pelo condutor de maior secção (o de menor resistência). Mas, a corrente não se distribui proporcionalmente, em função da resistência de cada fase?

Estou a pensar na seguinte situação:

- Imagina que precisas de fazer um paralelo de 3 cabos monopolares de 120mm2 e, por um azar, só tens cabo de 120mm2 para o paralelo de dois condutores e recorrer a um cabo de 185mm2 para fazer a vez do terceiro cabo (que inicialmente era de 120mm2).

- O que acontece? A corrente passa a ser toda conduzida pelo cabo de 185mm2 em vez de ir pelos 2 de 120mm2?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

Electro 99 Escreveu:Boa noite,

Na minha direcção de obra é muito comum recorrer ao paralelo de cabos, principalmente nas ligações entre transformadores de QGBT´s.

No entanto, questiono: é regulamentarmente permitido o paralelo de cabos, não tendo todos estes a mesma secção?

E tecnicamente, existe alguma anomalia no seu funcionamento?
Olá Electro 99.

Transcrevo as RTIEBT sobre o assunto.

"523.6 Condutores em paralelo
Quando forem ligados em paralelo vários condutores da mesma fase ou da mesma polaridade,
devem-se tomar medidas para garantir que a corrente se reparta igualmente entre eles.
Considera-se que esta regra é cumprida se os condutores forem do mesmo material, tiverem a
mesma secção, aproximadamente o mesmo comprimento, não tiverem qualquer derivação ao
longo do seu comprimento e se verificar uma das condições seguintes:

a) os condutores em paralelo pertencerem ao mesmo cabo multicondutor ou forem condutores
isolados ou cabos monocondutores, agrupados em feixe (torçadas);

b) os condutores e os cabos monocondutores não incluídos na alínea a), em paralelo, de
secção superior a 50 mm², se de cobre, ou a 70 mm², se de alumínio, forem colocados em
triângulo ou em linha e tiverem sido tomadas as medidas adequadas a cada caso.
Nota: No caso descrito na alínea b), as medidas consistem, em regra, em agrupar, cuidadosamente, os condutores
das diferentes fases conforme se indica na secção 521.9.6.4 e em prever dispositivos de ligação idênticos e
montados da mesma forma."
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por ohmico »

Duzia12 Escreveu:A corrente é dividida pelas duas secções-.

Imagina uma de 1mm^2 de secção em paralelo com um de 10 mm^2. metade da corrente era dividida pelas duas mais ou menos se for 50 A é 25 para cada, logo 25 A num condutor de 1mm^2.

Boas,

como chega a esta conclusão?

ohmico
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Duzia12 »

ohmico Escreveu:
Duzia12 Escreveu:A corrente é dividida pelas duas secções-.

Imagina uma de 1mm^2 de secção em paralelo com um de 10 mm^2. metade da corrente era dividida pelas duas mais ou menos se for 50 A é 25 para cada, logo 25 A num condutor de 1mm^2.

Boas,

como chega a esta conclusão?

ohmico



Se calhar o raciocínio não está correto I=U/R ..I=U/(Ró x l /S) Logo I proporcional à secção. O condutor de maior secção é que passa maior corrente o valor de U é a queda de tensão no cabo, insignificante, mas obedece à Lei de Ohm


Se tiver um condutor de 10 mm^2 a resistência é menor que o de 1mm^2 logo I vai ser 10 vezes menor o valor de I, logo só para correntes muito elevadas é que o condutor de menor secção é afetado, mas pode haver situações em que o valor de Ib seja superior ao Iz.


Mas se a corrente total for de 60 A para 10 mm^2 passa 6 A no de menor secção de 1 mm^2 logo maior que Iz

Não se divide como assim afirmei mas é proporcional á secção



E como diz as RIEBT acima os condutores de fase têm de ter a mesma secção
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Electro 99 Escreveu:
Duzia12 Escreveu:A corrente é dividida pelas duas secções-.

Imagina uma de 1mm^2 de secção em paralelo com um de 10 mm^2. metade da corrente era dividida pelas duas mais ou menos se for 50 A é 25 para cada, logo 25 A num condutor de 1mm^2.
Bem, a corrente tende a ser conduzida pelo condutor de maior secção (o de menor resistência). Mas, a corrente não se distribui proporcionalmente, em função da resistência de cada fase?

Estou a pensar na seguinte situação:

- Imagina que precisas de fazer um paralelo de 3 cabos monopolares de 120mm2 e, por um azar, só tens cabo de 120mm2 para o paralelo de dois condutores e recorrer a um cabo de 185mm2 para fazer a vez do terceiro cabo (que inicialmente era de 120mm2).

- O que acontece? A corrente passa a ser toda conduzida pelo cabo de 185mm2 em vez de ir pelos 2 de 120mm2?
´


Neste caso como o mínimo era 3 cabos de120mm^2 se colocar 2 de 120mm^2 e outro de 185mm^2 não há problema nenhum pois está a mais, o problema é quando é inferior.
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

Olá Duzia12.
Neste caso como o mínimo era 3 cabos de120mm^2 se colocar 2 de 120mm^2 e outro de 185mm^2 não há problema nenhum pois está a mais, o problema é quando é inferior.
Não há problema???

1) Está a desrespeitar as RTIEBT;
2) Quanto maior a secção do cabo, menor a resistência do mesmo, logo permite passar mais corrente. Onde está aqui a REPARTIÇÃO da corrente PELOS CABOS EM PARALELO?

Eu sei que os tempos estão dificeis, mas se vai executar a instalação do cabo é porque o orçamento que apresentou foi aceite, logo se não tem quantidade de cabo necessário para a canalização conforme orçamentou só tem de o comprar.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Tem razão
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por ohmico »

Duzia12 Escreveu: Neste caso como o mínimo era 3 cabos de120mm^2 se colocar 2 de 120mm^2 e outro de 185mm^2 não há problema nenhum pois está a mais, o problema é quando é inferior.

Boas,

abstendo-nos do que diz o RTIEBT, qual é a teoria que diz que este raciocínio não está correcto?

ohmico
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Duzia12 »

ohmico Escreveu:
Duzia12 Escreveu: Neste caso como o mínimo era 3 cabos de120mm^2 se colocar 2 de 120mm^2 e outro de 185mm^2 não há problema nenhum pois está a mais, o problema é quando é inferior.

Boas,

abstendo-nos do que diz o RTIEBT, qual é a teoria que diz que este raciocínio não está correcto?

ohmico



Cheguei à conclusão que não está correto, porque quando no cabo de menor secção atinge o valor máximo In, já o superior á muito que ultrapassou o In, dando-se a fusão da proteção (fusível), ou disparo do disjuntor, antes no cabo de maior secção. Ou seja nunca se atinge o valor de potência dos cabos de 120 mm^2 porque fica atrofiado.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por ohmico »

Duzia12 Escreveu: Cheguei à conclusão que não está correto, porque quando no cabo de menor secção atinge o valor máximo In, já o superior á muito que ultrapassou o In, dando-se a fusão da proteção (fusível), ou disparo do disjuntor, antes no cabo de maior secção. Ou seja nunca se atinge o valor de potência dos cabos de 120 mm^2 porque fica atrofiado.
Boas,

Na prática, se os dois cabos iguais correspondem a 1/3 da secção necessária e o terceiro for de secção superior, é natural que a distribuição das cargas se faça com pendência para o de secção maior, aliviando assim a carga nos dois de secção inferior mas sem nunca ser ultrapassada a corrente máxima admissível no de secção superior.

Quanto à fusão de fusíveis, esta questão não se deve pôr, pois a protecção por fase dos três cabos deverá ser sempre feita em conjunto com um só fusível.

Estamos a falar de reforço de instalações existentes, na indústria principalmente, pois nunca se irá para soluções com cabos de secções diferentes numa instalação nova.

ohmico
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Paralelo de cabos

Mensagem por Electro 99 »

ohmico Escreveu:
Duzia12 Escreveu: Cheguei à conclusão que não está correto, porque quando no cabo de menor secção atinge o valor máximo In, já o superior á muito que ultrapassou o In, dando-se a fusão da proteção (fusível), ou disparo do disjuntor, antes no cabo de maior secção. Ou seja nunca se atinge o valor de potência dos cabos de 120 mm^2 porque fica atrofiado.
Boas,

Na prática, se os dois cabos iguais correspondem a 1/3 da secção necessária e o terceiro for de secção superior, é natural que a distribuição das cargas se faça com pendência para o de secção maior, aliviando assim a carga nos dois de secção inferior mas sem nunca ser ultrapassada a corrente máxima admissível no de secção superior.

Quanto à fusão de fusíveis, esta questão não se deve pôr, pois a protecção por fase dos três cabos deverá ser sempre feita em conjunto com um só fusível.

Estamos a falar de reforço de instalações existentes, na indústria principalmente, pois nunca se irá para soluções com cabos de secções diferentes numa instalação nova.

ohmico
A minha dúvida é: quais os riscos?

Mesmo que o somatório de secções seja suficiente, poderá haver riscos para a instalação pelo facto de as secções não serem iguais?

E depois outra coisa: o facto de havers ecções diferentes, logo correntes diferentes em cada cabo, poderá haver efeitos electromagnéticos danosos (induções mutuas, por exemplo)?
Responder