Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Responder
jpccastro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 16 mar 2024, 16:18
Profissão: Amador
Localização: Lisboa

Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por jpccastro »

Boas, começo desde já por dizer que não percebo grande coisa de eletricidade, mas já tenho feito coisas como trocar tomadas e interruptores simples e tem corrido tudo bem.

A minha questão é a seguinte, comprei um interruptor com indicador luminoso para trocar o antigo que serve para ligar o aquecedor da casa de banho, mas não sei como fazer a ligação. Tenho 3 fios, um preto, um castanho e um azul, e o interruptor que comprei tem este esquema na parte de trás:

Imagem

No manual de instruções não mencionam o fio neutro, portanto fiquei sem saber como fazer a ligação.

Ligando o fio castanho no 2 e o preto no 6 o aquecedor funciona como seria suposto, mas a luz não liga. Ligando o fio castanho no 2, o preto no 3 e o azul no 6, a luz funciona como seria suposto, mas o aquecedor não liga.

Se alguém me conseguir explicar onde devo ligar cada um dos 3 fios para isto ficar a funcionar, agradecia.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1138
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 445 vezes
Agradecimento recebido: 90 vezes

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por pedro caetano »

boas. esse interruptor luminoso serve para estar sempre aceso indicando o local onde está de noite ou serve para indicar que o aquecedor esta ligado? são duas coisas diferentes e interruptores diferentes.cump
jpccastro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 16 mar 2024, 16:18
Profissão: Amador
Localização: Lisboa

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por jpccastro »

Serve para indicar que o aquecedor está ligado. Com o interruptor antigo, a luz acendia quando ligava o aquecedor, o meu objetivo era que este fizesse o mesmo.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1138
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 445 vezes
Agradecimento recebido: 90 vezes

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por pedro caetano »

boas. não me parece que esse interruptor seja o adequado, nesse caso tem de levar neutro e esse nao sinalizado o neutro. o preto é a entrada de corrente o castanho vai ao aquecedor. a lampada liga entre o castanho e o neutro, mas isso já vem montado no interruptor. parece-me que esse interruptor é antes um escada luminoso, e o que se pretende é um interruptor com sinalização, o que é diferente cump
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 456
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 83 vezes

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por asalopes »

Caro "jpccastro",

Se tem a certeza que sinalizador do interruptor suporta 230 Volt, tente a montagem sugerida no esquema abaixo:

SinalWC.jpg

Cumprimentos
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
amsantos
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 14 abr 2026, 15:49
Profissão: Aposentado
Localização: Coimbra

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por amsantos »

Tenho um aquecedor parede de toalhas SCW100 da Delonghi em que tirei o módulo de controlo sem que tenha memorizado as ligações. O módulo tem 3 terminais com continuidade entre si e mais 2 também com continuidade e 1 sozinho. Preciso que alguém me ajude como devo fazer as ligações, entrada de corrente - 2 fios e ligação da resistência do aquecedor - 2 fios.
Obrigado.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1942
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por ohmico »

amsantos Escreveu: 14 abr 2026, 16:09 Tenho um aquecedor parede de toalhas SCW100 da Delonghi em que tirei o módulo de controlo sem que tenha memorizado as ligações. O módulo tem 3 terminais com continuidade entre si e mais 2 também com continuidade e 1 sozinho. Preciso que alguém me ajude como devo fazer as ligações, entrada de corrente - 2 fios e ligação da resistência do aquecedor - 2 fios.
Obrigado.
Boas,

será melhor colocar aqui uma foto para se perceber do que está a falar.

Ohmico
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 363
Registado: 09 mar 2019, 13:13
Profissão: Procura-se
Localização: Agora em Aveiro
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 10 vezes
Contacto:

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por helioneves »

Para a eventualidade de alguém pretender que a "luzinha" do interruptor esteja "apagada" quando o "aquecedor" ( ou outro aparelho... ) esteja "ligado" ( isto ocorreu-me depois de reparar que as luzes dos interruptores do automático de escada do meu prédio funcionam dessa maneira ), e partindo do pressuposto ( tal como o asalopes falou ) que a luzinha possa ser ligada directamente aos 230Vac, e que os contactos do interruptor estejam nos terminais 2 e 6, o esquema de ligação desse modo de funcionamento é:
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 363
Registado: 09 mar 2019, 13:13
Profissão: Procura-se
Localização: Agora em Aveiro
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 10 vezes
Contacto:

Re: Ligação de interruptor luminoso para aquecedor de WC

Mensagem por helioneves »

Ocorreu-me agora um pensamento; esse interruptor de que o autor do tópico fala, serve para ligar directamente o aquecedor do WC? Ou é via relé?
É que se liga directamente o aquecedor, pode ser demasiada corrente para o interruptor suportar, dependendo da potência do aquecedor... :roll:
Responder