Boa tarde,
Efectuei a instalação eléctrica de uma lavandaria
Fiz a alteração da instalação electrica de uma lavandaria de uma loja para outra onde o cliente me pediu para aproveitar toda a instalação inclusivé quadro geral trifásico existente na loja nova que também era uma lavandaria.
Acontece que a partir do momento em que as máquinas foram ligadas tanto o geral do quadro, como vários parciais trif. inclusivé o diferencial da edp estão constantemente a disparar. Já efectuaei aumento de potência para 60amp. por fase, mas a situação mantém-se. Será que existe desiquilibrio entre fases. Tenho a impressão que existe um circuito trif. que alimenta uma maquina trifasica e algumas tomadas monofásicas, será disto? :?:
Alguém me pode ajudar.
Obrigado
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5316
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Quadro dispara...

Mensagem por Duzia12 »

Isso é fase ou neutro à terra.


Tenta aumentar a sensibilidade dos diferencias, e melhorar a terra para estarem em conformidade
mmf
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 14 jan 2009, 12:46

Re: Quadro dispara...

Mensagem por mmf »

Duzia12 Escreveu:Isso é fase ou neutro à terra.


Tenta aumentar a sensibilidade dos diferencias, e melhorar a terra para estarem em conformidade
Ok vou tentar, obrigado.