Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por joaoosvaldo »

LOTAN Escreveu:NP 4426:2013 (Ed. 2)

Substitui : NP 4426:2003 (Presumo, portanto, que substitui também a emenda de 2009)


http://www.ipq.pt/custompage.aspx?modid ... ert=121081
Suponho que essa seja a Edição incluindo a Emenda. Mas nada como ligar para o IPQ para tirar a dúvida, depois se puder colocar cá a resposta agradecemos.


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
LOTAN
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 210
Registado: 27 nov 2010, 23:45
Localização: Setúbal
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por LOTAN »

joaoosvaldo Escreveu:
Suponho que essa seja a Edição incluindo a Emenda. Mas nada como ligar para o IPQ para tirar a dúvida, depois se puder colocar cá a resposta agradecemos.
Por acaso também pensei nisso.

Mas vendo neste outro link, que não vi quando fiz o post anterior, parece-me que é provável que não:

http://www.ipq.pt/custompage.aspx?modid ... ert=105372

A questão é que se o Nelson Pinho estava a procurar no site pela NP 4426:2003, então tem razão em afirmar que lhe aparecia como anulada.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por Nelson Pinho »

LOTAN Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
Suponho que essa seja a Edição incluindo a Emenda. Mas nada como ligar para o IPQ para tirar a dúvida, depois se puder colocar cá a resposta agradecemos.
Por acaso também pensei nisso.

Mas vendo neste outro link, que não vi quando fiz o post anterior, parece-me que é provável que não:

http://www.ipq.pt/custompage.aspx?modid ... ert=105372

A questão é que se o Nelson Pinho estava a procurar no site pela NP 4426:2003, então tem razão em afirmar que lhe aparecia como anulada.
Era mesmo por isso que estava a perguntar.
já vi o software para calcular o nível de protecção, agora só estou na dúvida de uma coisa: na tabela, o h é a altura do topo do pára-raios até à cobertura ou ao solo?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por joaoosvaldo »

Para diferentes alturas abaixo do topo do para-raios o raio de proteção é diferente (aumenta quanto mais distante do topo do para-raios está).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por ngp »

Por acaso optei sempre por nunca usar pára raios, mas sim a gaiola...
Estive a ler este post e fiquei apenas com uma dúvida... Neste caso de instalação de pára raios, coloca-se na mesma a rede de terras à volta do edifício, ou fica-se apenas com uma descida a ligar à pata de galo?
É que vi no documento da QEnergia e parece ter apenas uma descida, mas tinha a ideia que tinhamos de fazer várias descidas ao longo do edifício, com distâncias consoante o nível de protecção. Estou errado?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por joaoosvaldo »

ngp Escreveu:Por acaso optei sempre por nunca usar pára raios, mas sim a gaiola...
Estive a ler este post e fiquei apenas com uma dúvida... Neste caso de instalação de pára raios, coloca-se na mesma a rede de terras à volta do edifício, ou fica-se apenas com uma descida a ligar à pata de galo?
É que vi no documento da QEnergia e parece ter apenas uma descida, mas tinha a ideia que tinhamos de fazer várias descidas ao longo do edifício, com distâncias consoante o nível de protecção. Estou errado?
Atualmente o mínimo são duas descidas. Esta opção de para-raios ionizante é muito mais barata que a Gaiola de Faraday e de execução mais fácil. Só deve usar a opção da Gaiola de Faraday em casos especiais.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por ngp »

joaoosvaldo Escreveu:
ngp Escreveu:Por acaso optei sempre por nunca usar pára raios, mas sim a gaiola...
Estive a ler este post e fiquei apenas com uma dúvida... Neste caso de instalação de pára raios, coloca-se na mesma a rede de terras à volta do edifício, ou fica-se apenas com uma descida a ligar à pata de galo?
É que vi no documento da QEnergia e parece ter apenas uma descida, mas tinha a ideia que tinhamos de fazer várias descidas ao longo do edifício, com distâncias consoante o nível de protecção. Estou errado?
Atualmente o mínimo são duas descidas. Esta opção de para-raios ionizante é muito mais barata que a Gaiola de Faraday e de execução mais fácil. Só deve usar a opção da Gaiola de Faraday em casos especiais.
Ah, ok! Mas neste caso deve haver uma malha a percorrer todo o perímetro do edifício é? E fica também uma malha à volta do edifício no solo ou fica só mesmo a pata de galo?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por joaoosvaldo »

ngp Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
ngp Escreveu:Por acaso optei sempre por nunca usar pára raios, mas sim a gaiola...
Estive a ler este post e fiquei apenas com uma dúvida... Neste caso de instalação de pára raios, coloca-se na mesma a rede de terras à volta do edifício, ou fica-se apenas com uma descida a ligar à pata de galo?
É que vi no documento da QEnergia e parece ter apenas uma descida, mas tinha a ideia que tinhamos de fazer várias descidas ao longo do edifício, com distâncias consoante o nível de protecção. Estou errado?
Atualmente o mínimo são duas descidas. Esta opção de para-raios ionizante é muito mais barata que a Gaiola de Faraday e de execução mais fácil. Só deve usar a opção da Gaiola de Faraday em casos especiais.
Ah, ok! Mas neste caso deve haver uma malha a percorrer todo o perímetro do edifício é? E fica também uma malha à volta do edifício no solo ou fica só mesmo a pata de galo?
Em cada baixada tem o pé-de-galo que por sua vez deve ser ligada à terra de proteção do edifício (exemplo ligado ao anel de terra).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por ngp »

joaoosvaldo Escreveu: Em cada baixada tem o pé-de-galo que por sua vez deve ser ligada à terra de proteção do edifício (exemplo ligado ao anel de terra).
Pois, tem toda a lógica... Mas na cobertura como funciona? Existe também uma malha à volta da cobertura?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por joaoosvaldo »

ngp Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu: Em cada baixada tem o pé-de-galo que por sua vez deve ser ligada à terra de proteção do edifício (exemplo ligado ao anel de terra).
Pois, tem toda a lógica... Mas na cobertura como funciona? Existe também uma malha à volta da cobertura?
Não :!: Só existe o para-raios e as baixadas devem fazer um trajeto o mais curto e retilíneo possível para a terra.
Última edição por joaoosvaldo em 17 out 2013, 22:21, editado 2 vezes no total.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por Duzia12 »

E o cabo de terra do para-raios tem de ser pelo exterior, ou pode ter um tubo direto pelo interior?
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:E o cabo de terra do para-raios tem de ser pelo exterior, ou pode ter um tubo direto pelo interior?
Penso que pelo exterior e à vista!
Mas pela imagem, não percebo... Qual é a peça que faz essa bifurcação para essas duas descidas? Digo isso porque apenas vem um cabo do pára raios, certo?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por joaoosvaldo »

ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:E o cabo de terra do para-raios tem de ser pelo exterior, ou pode ter um tubo direto pelo interior?
Penso que pelo exterior e à vista!
Mas pela imagem, não percebo... Qual é a peça que faz essa bifurcação para essas duas descidas? Digo isso porque apenas vem um cabo do pára raios, certo?
Vêem duas baixadas do para-raios no mínimo e pode ser em tubo pelo interior (2 tubos; ou um tubo e uma pelo exterior) mas é de evitar o ideal é pelo exterior (é completamente desaconselhável só se não houver alternativa).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por ngp »

joaoosvaldo Escreveu:
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:E o cabo de terra do para-raios tem de ser pelo exterior, ou pode ter um tubo direto pelo interior?
Penso que pelo exterior e à vista!
Mas pela imagem, não percebo... Qual é a peça que faz essa bifurcação para essas duas descidas? Digo isso porque apenas vem um cabo do pára raios, certo?
Vêem duas baixadas do para-raios no mínimo e pode ser em tubo pelo interior (2 tubos; ou um tubo e uma pelo exterior) mas é de evitar o ideal é pelo exterior (é completamente desaconselhável só se não houver alternativa).
Ah, não sabia que vinha duas puxadas... Mas obrigado, fiquei bastante esclarecido agora :D
A colocar seria por fora, sem tubo, com fixação para o condutor..
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Alterações à norma de Pára-raios NP4426

Mensagem por Duzia12 »

E numa urbanização de 10 Blocos de 100 apartamentos, têm de levar para-raios em todos os edifícios, ou como é um bloco único só levar um no condomínio fechado e noutros casos sem ser fechado? A altura é 25 metros. Será para mais de 60?
Responder