Os cabos de tensão estipulada 300/500V podem ser instalados à vista no exterior?
Mais em particular os cabos PT-N podem ser instalados no exterior visto que têm tensão estipulada de 300/500V?
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
Cabos à vista no exterior com tensão estipulada 300/500V?
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Cabos à vista no exterior com tensão estipulada 300/500V?
Boas, a unica exigencia nos cabos no exterior é terem na sua constituição resistencia aos UV, que normalmente correspondem aos cabos com bainha exterior preta. Quanto à tensão que eles suportam não hà qualquer imposição. No que diz respeito ao PT-N 300/500 apenas quer dizer que é um cabo normalizado Português que suporta no maximo 500v c/ + ou - uma determinada percentagem.