Calculo de caudal de extracção de cozinhas e wc´s

Responder
fmartins
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 17 mar 2009, 16:57

Calculo de caudal de extracção de cozinhas e wc´s

Mensagem por fmartins »

Bom Dia,

Alguem sabe como se calcula o caudal de extracção de uma cozinha e dos wc´s?
Avatar do Utilizador
smonteiro
Curioso
Curioso
Mensagens: 96
Registado: 04 mar 2008, 15:40
Localização: Guarda
Contacto:

Re: Calculo de caudal de extracção de cozinhas e wc´s

Mensagem por smonteiro »

Para os WC costumo fazer entre 8 a 10 renovações por hora.
Para as cozinhas e outros locais consulta o anexo VI do RSECE pois tens lá os caudais mínimos que deves usar.
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8138
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 220 vezes

Re: Calculo de caudal de extracção de cozinhas e wc´s

Mensagem por Mário »

Boas

Para cozinhas, o volume x 15

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."