Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
-
- Curioso
- Mensagens: 19
- Registado: 30 jan 2009, 19:21
Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Boas tardes
Fui confrontado com uma situaçao um bocado complicada nas ligaçoes das janelas metalicas á terra quando dizem que a ligaçao tem que ser visivel ou acessivel.
Na obra que ando o aluminio anda todo embebido no chao nas paredes e no tecto nao tendo acesso.
Ainda me disseram que tenho de ligar as torneiras á terra mas a instalaçao é toda em coprax.
Será mesmo necessario?
Tambem me disseram que é obrigatorio ligar todas as partes metalicas da casa (janelas, portadas, torneiras etc) e nao só nas casas de banho.
É que ainda por cima a casa tem piscina interior.
Estou muito confuso, já vi o regulamento mas ainda fiquei mais confuso.
Depois nao querem que as instalaçoes electricas fiquem caras
Agradeço a vossa ajuda
Fui confrontado com uma situaçao um bocado complicada nas ligaçoes das janelas metalicas á terra quando dizem que a ligaçao tem que ser visivel ou acessivel.
Na obra que ando o aluminio anda todo embebido no chao nas paredes e no tecto nao tendo acesso.
Ainda me disseram que tenho de ligar as torneiras á terra mas a instalaçao é toda em coprax.
Será mesmo necessario?
Tambem me disseram que é obrigatorio ligar todas as partes metalicas da casa (janelas, portadas, torneiras etc) e nao só nas casas de banho.
É que ainda por cima a casa tem piscina interior.
Estou muito confuso, já vi o regulamento mas ainda fiquei mais confuso.
Depois nao querem que as instalaçoes electricas fiquem caras
Agradeço a vossa ajuda
Cumprimentos
Vitor Tavares
Vitor Tavares
-
- Curioso
- Mensagens: 24
- Registado: 18 jan 2009, 17:29
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
É verdade colega estes gajos agora estam mesmo para complicar fazem de tudo para comer dinheiro.
Mas se não queres ter problemas com eles tens mesmo de fazer isso pelo menos nas janelas e portadas nas torneiras, se fosse eu metia no contador e cagava para o resto mas.......
Mas se não queres ter problemas com eles tens mesmo de fazer isso pelo menos nas janelas e portadas nas torneiras, se fosse eu metia no contador e cagava para o resto mas.......
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
caso as portadas e janelas forem metálicas (aluminio por exemplo), sim é necessário ligar lá um condutor terra. Ia tendo uma não conformidade, mas a janela tinha estores electricos, consegui resolver na hora, enquanto o inpector foi vendo o resto da obra. Foi só ligar o condutor terra do motor do estore, ao caixilho de aluminio.
A minha sorte é que lá estava o empreiteiro, se tivesse sido eu a dizer que era preciso, ele mandava-me pastar...
Se as grelhas de ventilação forem metálicas e a conduta também, aqui também preciso ligar condutores de terra...
Quanto à torneiras, só é necessário se a canalização que as alimenta for metálica também, seja ela em cobre ou inox.. Como é coprax não é preciso. O mesmo se aplica ao multicamada, pex ou pvc colado.
A minha sorte é que lá estava o empreiteiro, se tivesse sido eu a dizer que era preciso, ele mandava-me pastar...
Se as grelhas de ventilação forem metálicas e a conduta também, aqui também preciso ligar condutores de terra...
Quanto à torneiras, só é necessário se a canalização que as alimenta for metálica também, seja ela em cobre ou inox.. Como é coprax não é preciso. O mesmo se aplica ao multicamada, pex ou pvc colado.
-
- Curioso
- Mensagens: 19
- Registado: 30 jan 2009, 19:21
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Já fiquei esclarecido em alguns pontos.
Mas na visibilidade das ligaçoes nao.
Êsses emplastros tem mesmo que ver as ligacoes?
Para que serve os aparelhos?
Mas na visibilidade das ligaçoes nao.
Êsses emplastros tem mesmo que ver as ligacoes?
Para que serve os aparelhos?
Cumprimentos
Vitor Tavares
Vitor Tavares
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
efectivamente, os emplastros não ligam às ligações, usam o aparelho e ele tem que apitar...vitortavares Escreveu:Já fiquei esclarecido em alguns pontos.
Mas na visibilidade das ligaçoes nao.
Êsses emplastros tem mesmo que ver as ligacoes?
Para que serve os aparelhos?
O que acontece e eles sabem bem, que em parte a culpa é dos serralheiros de aluminios que não perparam as caixilharoas para fazermos as ligações equipotenciais. Logo esse não são burros, de que para nós cumprirmos o estipulado para ligações equipotenciais, temos que "engenhar", que por vezes não fica à vista, mas a ligação é verificada com um aparelho de continuidades.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 607
- Registado: 11 abr 2008, 11:53
- Localização: Torres Vedras
- Agradecimento recebido: 4 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
De facto as ligações equipotenciais suplementares nas casas de banho têm dado dores de cabeça a mta gente, eu incluído.
Continuo sem entender o porquê de ter que ligar à terra nas casas de banho, as torneiras e os radiadores metálicos alimentados por canalizações metálicas, se ligo as tubagens de entrada de água e as tubagens da caldeira da instalação à terra. Desde que tenha continuidade á terra n devia ter de apresentar ligações visíveis.
Continuo sem entender o porquê de ter que ligar à terra nas casas de banho, as torneiras e os radiadores metálicos alimentados por canalizações metálicas, se ligo as tubagens de entrada de água e as tubagens da caldeira da instalação à terra. Desde que tenha continuidade á terra n devia ter de apresentar ligações visíveis.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
mas o problema é que não podes confiar no trabalho dos outros, logo não há garantia que a ligação equipotencial via canalização metálica, exista. Mesmo que exista, não há garantia ao longo do tempo.amfys Escreveu:De facto as ligações equipotenciais suplementares nas casas de banho têm dado dores de cabeça a mta gente, eu incluído.
Continuo sem entender o porquê de ter que ligar à terra nas casas de banho, as torneiras e os radiadores metálicos alimentados por canalizações metálicas, se ligo as tubagens de entrada de água e as tubagens da caldeira da instalação à terra. Desde que tenha continuidade á terra n devia ter de apresentar ligações visíveis.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 607
- Registado: 11 abr 2008, 11:53
- Localização: Torres Vedras
- Agradecimento recebido: 4 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Se se coloca a hipótese da tubagem não garantir a ligação equipotencial com o tempo, certamente a água que nela circula se encarrega disso, mas sei q há opiniões q divergem e respeito a sua.
Se medirem continuidade entre o terminal de terra da tomada na casa de banho e o radiador n há necessidade de confiar ou deixar de confiar no instalador, porque contra factos n há argumentos.
Se a canalização é metálica, os acessórios são metálicos, o radiador é metálico e a caldeira tem as tubagens ligadas à terra pergunto se alguém já encontrou uma instalação em q n houvesse continuidade do radiador á terra. Se sim é pq a caldeira n tinha as tubagens ligadas à terra, e nesse caso a resolução é fácil, pq todas as caldeiras têm terminal de terra acessível.
Se medirem continuidade entre o terminal de terra da tomada na casa de banho e o radiador n há necessidade de confiar ou deixar de confiar no instalador, porque contra factos n há argumentos.
Se a canalização é metálica, os acessórios são metálicos, o radiador é metálico e a caldeira tem as tubagens ligadas à terra pergunto se alguém já encontrou uma instalação em q n houvesse continuidade do radiador á terra. Se sim é pq a caldeira n tinha as tubagens ligadas à terra, e nesse caso a resolução é fácil, pq todas as caldeiras têm terminal de terra acessível.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
amfys Escreveu:Se se coloca a hipótese da tubagem não garantir a ligação equipotencial com o tempo, certamente a água que nela circula se encarrega disso, mas sei q há opiniões q divergem e respeito a sua.
Se medirem continuidade entre o terminal de terra da tomada na casa de banho e o radiador n há necessidade de confiar ou deixar de confiar no instalador, porque contra factos n há argumentos.
Se a canalização é metálica, os acessórios são metálicos, o radiador é metálico e a caldeira tem as tubagens ligadas à terra pergunto se alguém já encontrou uma instalação em q n houvesse continuidade do radiador á terra. Se sim é pq a caldeira n tinha as tubagens ligadas à terra, e nesse caso a resolução é fácil, pq todas as caldeiras têm terminal de terra acessível.
então remete a responsabilidade do electrotécnico saber se existe continuidade ( e com qualidade) desde a caldeira, até ao radiador, sabendo que pelo meio podem ter juntas flexiveis de dilatação, por vezes em materiais isolantes?
É este o ponto que me refiro, o limite das responsabilidades e a qualidade do nosso trabalho, para salvaguradar acidentes no futuro.
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Boas pessoal, penso que nos wcs só é necessário ligar à terra as janelas de ferro ou aluminio se estiverem no volume da banheira,ou duche.
Cpts.
Energy
Energy
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Não é verdade. Basta estar dentro do volume 2 ou 3.ENERGY Escreveu:Boas pessoal, penso que nos wcs só é necessário ligar à terra as janelas de ferro ou aluminio se estiverem no volume da banheira,ou duche.
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
nelmindo Escreveu:Não é verdade. Basta estar dentro do volume 2 ou 3.ENERGY Escreveu:Boas pessoal, penso que nos wcs só é necessário ligar à terra as janelas de ferro ou aluminio se estiverem no volume da banheira,ou duche.
exactamente e as torneiras só precisam de ter ligação equipotencial se a sua tubagem for metalica
Saudações Energéticas
6eo
6eo
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 114
- Registado: 20 out 2008, 18:36
- Localização: Alcobaça
- Enviou: 3 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Ligações equipotêciais... mais uma chatice.
Não se esqueçam que são ligações suplementares e não tem nada a ver com o condutor de terra dos circuitos.
é um promenor que por vezes faz a diferença entre ter ou não uma não conformidade.
Cumprimentos
Não se esqueçam que são ligações suplementares e não tem nada a ver com o condutor de terra dos circuitos.
é um promenor que por vezes faz a diferença entre ter ou não uma não conformidade.
Cumprimentos
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Se bem entendi, temos de levar mais um tubo do quadro até ao wc, colocar uma caixa de derivação com fio v2.5mmV/A, colocar na caixa um ligador wago e fazer as ligações de todas as partes metálicas existentes dentro do wc,correto???nsilva Escreveu:Ligações equipotêciais... mais uma chatice.
Não se esqueçam que são ligações suplementares e não tem nada a ver com o condutor de terra dos circuitos.
é um promenor que por vezes faz a diferença entre ter ou não uma não conformidade.
Cumprimentos
Cpts.
Energy
Energy
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Então significa dizer que toda a parte metalica ex:(janelas,portadas,torneiras,cifões,banheiras,bancadas,aros e portas,etc.) que se encontra dentro de um wc terá de estar ligada à terra, ligação esta que não poderá derivar de uma tomada existente no wc, mas sim vir directamente do quadro eléctrico, Correcto?nelmindo Escreveu:Não é verdade. Basta estar dentro do volume 2 ou 3.ENERGY Escreveu:Boas pessoal, penso que nos wcs só é necessário ligar à terra as janelas de ferro ou aluminio se estiverem no volume da banheira,ou duche.
Cpts.
Energy
Energy