Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

johnytalker
Curioso
Curioso
Mensagens: 75
Registado: 18 ago 2008, 10:22
Localização: Lx

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por johnytalker »

Caros Colegas,


Parece-me que chegaram a um concenso, mas não creio que seja assim tão unânime.

Vejam o extracto da norma IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings onde a queda de tensão é calculada de forma diferente do estipulado nas regras técnicas.

Apesar de semelhante à fórmula das regras técnicas é multiplicada por raiz de 3, dando uma queda de tensão composta. Logo quando vão calcular o seu valor em percentagem, em vez de 230Vac usam os 400Vac. Na prática o valor percentual vai dar a mesma coisa, pese embora em valor absoluto seja diferente, sendo que a diferença está em trabalhar com tensões simples ou compostas.

PS: Não estou a conseguir por o anexo. Diz-me «A cota máxima de anexos para este painel foi alcançada.» . Digam-me como ultrapassar isto para por o anexo. Nem em imagem consigo.


Cpts,
JM


luismpm
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 26 jan 2009, 22:56

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por luismpm »

Caros colegas,

Pelo que li e vi, sempre que se pretende uma Queda de tensão entre fase e neutro é o valor de 230V, que se deve calcular.
Caso se pretenda a queda de tensão entre fases o U0 assume o valor de 400V e na fórmula entra-se com o valor de raiz de 3.
Esta situação poderá ser constatada no livro técnico de instalações colectivas editada pela schneider.

Cumprimentos
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Duzia12 »

johnytalker Escreveu:Caros Colegas,


Parece-me que chegaram a um concenso, mas não creio que seja assim tão unânime.

Vejam o extracto da norma IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings onde a queda de tensão é calculada de forma diferente do estipulado nas regras técnicas.

Apesar de semelhante à fórmula das regras técnicas é multiplicada por raiz de 3, dando uma queda de tensão composta. Logo quando vão calcular o seu valor em percentagem, em vez de 230Vac usam os 400Vac. Na prática o valor percentual vai dar a mesma coisa, pese embora em valor absoluto seja diferente, sendo que a diferença está em trabalhar com tensões simples ou compostas.

PS: Não estou a conseguir por o anexo. Diz-me «A cota máxima de anexos para este painel foi alcançada.» . Digam-me como ultrapassar isto para por o anexo. Nem em imagem consigo.


Cpts,
JM



Já que é ....raiz(3)/Uc ... Uc=Raiz 3 xUo logo ...(Raiz3)/(Raiz3)xUo= ...../Uco

vai dar ao mesmo NAO!!!



Abram os olhos
sohc
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 145
Registado: 03 dez 2007, 20:21

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por sohc »

No meu caso veio como não conformidade num projecto antigo analizado recentemente. Tive de refazer os cálculos da queda de tensão com U0 em vez de Uc, logo 230V.
Avatar do Utilizador
nmaparicio
Curioso
Curioso
Mensagens: 26
Registado: 21 jan 2009, 14:24
Localização: Odivelas
Enviou: 1 vez

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por nmaparicio »

Desculpem reavivar um tópico antigo mas segundo as RTIEBT U0 = tensão entre fase e neutro logo 230V... sempre...
Nuno Aparicio
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por LinceS@T »

Consultem e digam de sua justiça.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 283#p34283
Cumps
Saber não ocupa espaço.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Mário »

Boas

Por ex: Um motor eléctrico na chapa de características diz 3*400V 50Hz 100 Amp. qual o cabo a ser utilizado?

Pela tabela já disponibilizada, se o comprimento do cabo for de 20 metros dá 6mm2 o que é completamente falso.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Susana Teixeira
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 24 abr 2007, 19:22

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Susana Teixeira »

olá a todos

Eu tinha exactamente a mesma questão até porque tive projectos reprovados por ir com U0=400V.
Ao colocar a questão na Certiel responderam-me assim:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... E-4602.pdf
Julgo que ajuda :)
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por LinceS@T »

Mário Escreveu:Boas

Por ex: Um motor eléctrico na chapa de características diz 3*400V 50Hz 100 Amp. qual o cabo a ser utilizado?

Pela tabela já disponibilizada, se o comprimento do cabo for de 20 metros dá 6mm2 o que é completamente falso.

Cump.
Mário
Não esquecer que temos que dimensionar o cabo contra sobrecargas e curto-circuitos, e verificar a corrente IB, e o Iz do cabo.
Por exemplo para este caso três fios carregados entubados embebidos na construção do tipo H07V-R3G35 o IZ é respectivamente 110 A, tenho que verificar IB <=In<=Iz e I2<01,45Iz , IB = 100 A, In = 100 A, I2 = 145, escolha de um disjuntor de 100 Amperes para proteger os condutores, a instalação tem 20 metros a tabela dá um condutor de 6mm2, devo escolher o condutor de 35 mm2, caso a minha instalação tenha 150 metros devo escolher o condutor de 50 mm2 devido à queda de tensão, mantendo as mesmas protecções.

Também tenho que verificar a chapa de caracteristicas do motor se 400/690V ligação estrela-triangulo a corrente nos cabos será raiz de 3 menor IB = 57,7 A.


Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por Mário »

Boas
LinceS@T Escreveu:
Mário Escreveu:Boas

Por ex: Um motor eléctrico na chapa de características diz 3*400V 50Hz 100 Amp. qual o cabo a ser utilizado?

Pela tabela já disponibilizada, se o comprimento do cabo for de 20 metros dá 6mm2 o que é completamente falso.

Cump.
Mário
Não esquecer que temos que dimensionar o cabo contra sobrecargas e curto-circuitos, e verificar a corrente IB, e o Iz do cabo.
Por exemplo para este caso três fios carregados entubados embebidos na construção do tipo H07V-R3G35 o IZ é respectivamente 110 A, tenho que verificar IB <=In<=Iz e I2<01,45Iz , IB = 100 A, In = 100 A, I2 = 145, escolha de um disjuntor de 100 Amperes para proteger os condutores, a instalação tem 20 metros a tabela dá um condutor de 6mm2, devo escolher o condutor de 35 mm2, caso a minha instalação tenha 150 metros devo escolher o condutor de 50 mm2 devido à queda de tensão, mantendo as mesmas protecções.

Também tenho que verificar a chapa de caracteristicas do motor se 400/690V ligação estrela-triangulo a corrente nos cabos será raiz de 3 menor IB = 57,7 A.

Cumprimentos
Cuidado dado que referi "3*400V 50Hz 100 Amp." ser estrela ou em triangulo ou arrancador suave ou variador de velocidade, não importa, tive o cuidado de não dizer a potencia, nem as Rpm.
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por LinceS@T »

Mário Escreveu:Boas
LinceS@T Escreveu:
Mário Escreveu:Boas

Por ex: Um motor eléctrico na chapa de características diz 3*400V 50Hz 100 Amp. qual o cabo a ser utilizado?

Pela tabela já disponibilizada, se o comprimento do cabo for de 20 metros dá 6mm2 o que é completamente falso.

Cump.
Mário
Não esquecer que temos que dimensionar o cabo contra sobrecargas e curto-circuitos, e verificar a corrente IB, e o Iz do cabo.
Por exemplo para este caso três fios carregados entubados embebidos na construção do tipo H07V-R3G35 o IZ é respectivamente 110 A, tenho que verificar IB <=In<=Iz e I2<01,45Iz , IB = 100 A, In = 100 A, I2 = 145, escolha de um disjuntor de 100 Amperes para proteger os condutores, a instalação tem 20 metros a tabela dá um condutor de 6mm2, devo escolher o condutor de 35 mm2, caso a minha instalação tenha 150 metros devo escolher o condutor de 50 mm2 devido à queda de tensão, mantendo as mesmas protecções.

Também tenho que verificar a chapa de caracteristicas do motor se 400/690V ligação estrela-triangulo a corrente nos cabos será raiz de 3 menor IB = 57,7 A.

Cumprimentos
Cuidado dado que referi "3*400V 50Hz 100 Amp." ser estrela ou em triangulo ou arrancador suave ou variador de velocidade, não importa, tive o cuidado de não dizer a potencia, nem as Rpm.
Por isso considerei que a corrente no cabo seria 100A.

Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por LinceS@T »

A tensão U0 (será a tensão simples entre fase e neutro) onde a corrente de fase é igual à do neutro.
Quando se está a distribuir a energia por três fases (a chamada trifásica), e nesta situação consideramos sempre que o sistema é equilibrado, a corrente de neutro é nula ou aproximadamente zero, por este motivo só existe queda de tensão onde circula corrente, neste caso só é considerado o condutor de fase, dai aparecer na formula 1 ou 2.
Por exemplo se tiverem que alimentar um circuito a 24V só com dois condutores a minha tensão U0 será os 24V.
Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
johnytalker
Curioso
Curioso
Mensagens: 75
Registado: 18 ago 2008, 10:22
Localização: Lx

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por johnytalker »

Ver IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings. Estarão enganados?? Não será tb possível calcular a queda de tensão composta??

Comentários?
Anexos
IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings.pdf
(79.9 KiB) Transferido 338 vezes
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por LinceS@T »

johnytalker Escreveu:Ver IEC 60364 - Electrical Installations in Buildings. Estarão enganados?? Não será tb possível calcular a queda de tensão composta??

Comentários?
Claro que é possivel calcular a queda de tensão composta. Mas o que provoca a queda de tensão é a resistência dos condutores, logo sabendo a sua resitência e a corrente que passa no condutor aplicando a Lei de ohm, acha-se a queda de tensão.
Considerando os esquemas abaixo, no sistema trifásico a queda de tensão é menor porque só consideramos a resistência do condutor de fase.

Cumprimentos
Anexos
TRIFA.JPG
TRIFA.JPG (32.4 KiB) Visto 2288 vezes
MONO.JPG
MONO.JPG (19.35 KiB) Visto 2288 vezes
Saber não ocupa espaço.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 156
Registado: 08 abr 2008, 20:35

Re: Calculo queda de Tensão - U0 =230V ou 400V !?

Mensagem por bacalhau »

eng_jersilva Escreveu:boas pessoal.

acabei de ligar para a certiel e de facto o amigo duzia12 tem razão( a quem peço mais uma desculpa) o valor pa Uo=230V quer para sistemas trifasicos quer para monofasicos.
no entanto apesar de serem erros de palmatória tb a certiel se Engana :) pois no caso do projecto que mencionei atras deveria ter sido feito o calculo com 230V e não 400V.

abraço joão Silva

Está correto só se esqueceu de / raiz de 3
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”