Bom dia. Gostaria que me dessem a vossa opinião sobre um problema que estou a ter.

Em algumas situações de trovoada, na minha área os diferenciais disparam (verificado em várias instalações diferentes). Pelo que sei do assunto, poderá ter a ver com harmónicos ou sobretensões. A questão é: uma das minhas instalações está protegida com descarregador de sobretensões, pelo que não deveria acontecer. Será algum harmónico?

O esquema atual é: contador inteligente -> interruptor corte Hager 63A -> descarregador OBO tipo 2 (5095251) -> interruptor diferencial Efapel 63A 300mA do tipo AC.

Desde já obrigado.


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5385
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Diferencial e Trovoadas

Mensagem por nelmindo »

O descarregador de sobretensões não irá ajudar a evitar que o diferencial dispare por simpatia.
O que deverá instalar é um diferencial com alto poder imunitário(HPI) ou Superimunizado para tentar resolver os disparos intempestivos.