Boas tardes,
foi-me pedido orçamento para tratar de baixada nova para uma casa de madeira pre fabricada, no local já foi instalado num murete junto á estrada P100( das antigas) , caixa contador, tubo de corrugado de 40 subterraneo até á casa ( mais de 60 metros), a casa tem um pequeno quadro com um diferencial de 300mA , um circuito de 20A para a placa com fio de 4mm, circuito do forno a 16A fio 2,5mm, e outros circuitos iluminação e tomadas. Não tem caixa terra e neste momento é habitado e ligado com uma estensão de 1,5mm proveniente de outra habitação. O cliente não tem nenhum termo de responsabilidade da instalação elétrica da casa.
O cliente também tem lá guardado 70m de cabo xv 2x10mm que alguém lhe disse para comprar afim de alimentar a casa pela baixada nova.
Digo isto tudo só para terem uma ideia daquilo com que me deparei.
A casa não foi legalizada como habitação pois as portas não tinham as medidas legais e o dono apenas a conseguiu legalizar como arrumos para exploração agrícola.
A minha duvida é , resolvendo todas as anomalias , trocar aP100 , passar um cabo de 2x25mm para a habitação ( acima de 64metros para 6,9KVa sou obrigado a usar de 25mm ), fazer terra , verificar todos os circuitos etc, por tudo como deve ser, fazer PLR com exploração agricola , seráque não chumba numa inspeção pelo facto de ser uma casa de habitação com wc, cozinha, quartos e sala e não ser arrumos como diz no registo predial.
Estou na duvida se devo aceitar o trabalho e desenrascar o cliente , e no fim depois do mesmo gastar uma pipa de massa não conseguir a ligação á rede por ser uma habitação e não arrumos que lá está.
casas de madeira
Responder
1 mensagem
• Página 1 de 1
Voltar para “Eletricidade Residencial”
Ir para
- BEM-VINDO À COMUNIDADE de ELETRICIDADE
- ↳ Sugestões e Questões Relativas ao Fórum
- ↳ Regras e instruções de funcionamento
- ↳ Regras do Fórum
- ↳ FAQs
- ↳ Apresentações Membros
- ↳ Meu Portfólio
- ELETRICIDADE
- ↳ Eletricidade Residencial
- ↳ Não conformidades / CERTIEL
- ↳ Discussão Eletricidade
- ↳ Comunidade de Eletricidade Brasileira
- ↳ Esquemas Elétricos
- ↳ Problemas Elétricos
- ↳ Proteção Elétrica
- ↳ Projetos Elétricos
- ↳ Dúvidas
- ↳ Protótipos Elétricos
- ↳ Ideias
- ↳ Tabelas
- ↳ Conceitos
- ↳ Legislação Técnica
- ↳ Automatismos / Domótica
- ↳ Tutoriais
- ↳ Notícias
- ↳ Artigos
- ↳ ITED / ITUR
- ↳ Sistemas de Segurança
- ↳ Curiosos
- AVAC
- ↳ Discussão AVAC
- ↳ Tabelas Fórmulas
- Manutenção industrial
- ↳ Geral manut. indust.
- ↳ Tutoriais e artigos
- ENERGIAS
- ↳ Energia Fotovoltaica
- ↳ Energias Renováveis
- ↳ Eficiência Energética
- ↳ Energia Nuclear
- ↳ Discussão Energias
- Ficheiros
- ↳ Ficheiros Download e Upload
- ↳ Automação
- ↳ Cabos Eletricos
- ↳ Cálculos
- ↳ Catalogos
- ↳ Legrand
- ↳ Documentação / Conseitos
- ↳ Certiel
- ↳ Fichas Técnicas
- ↳ Boletim
- ↳ Indusmelec
- ↳ Diversos
- ↳ Energias renovaveis
- ↳ Fotovoltaicas
- ↳ Esquemas Elétricos
- ↳ Iluminação
- ↳ Intrusão / Incêndios / Emergência
- ↳ ITED / ITUR
- ↳ Legislação
- ↳ Manuais
- ↳ Manuais Equipamento
- ↳ Motores
- ↳ Proteção
- ↳ Quadros eletricos
- ↳ Refrigeração / Climatização
- ↳ Simbolos Cad
- ↳ software
- ELETRÓNICA
- ↳ Discussão Eletrónica
- ↳ Microcontroladores
- Informática
- ↳ Discussão Informática
- ↳ Redes
- ↳ Software
- Emprego / Candidatos / Instituições
- ↳ Pedidos de Emprego
- ↳ OFERTAS DE EMPREGO
- ↳ Formação / Seminários / Jornadas
- ↳ Instituições / Associações
- Discussão geral
- ↳ Conversa de Café