Instalação Elétrica Submersa à vista

Mensagem por filipemelo »

Boa tarde a todos,

Venho por este meio saber se alguém tem conhecimento de cabo para instalação submersa.

A situação é a seguinte, num pequeno lago, irá ser instalada iluminação, em cumprimento com as RTIEBT, em particular 702.47, esta será protegida a montante por meio de um dispositivo diferencial de corrente estipulada não superior a 30mA e em baixa tensão de segurança, 24Vdc, com o transformador a ser instalado fora do volume 0 ou 1.

As luminárias são IP68.

Os cabos e as derivações em caixa terão que ficar submersos, não existe hipótese de os embeber em elementos da construção.

Para as derivações usaremos caixas da JSL, J100S IKIT, com resina, IP68.

Basicamente sobra-nos o cabo submerso e à vista, a fazer as interligações. Alguém tem conhecimento de algum tipo de cabo próprio para tal trabalho? Poderá utilizar-se um RV-K, bainha preta, 3G1,5mm2, para o efeito? Alguém tem conhecimento de algum impedimento para tal situação?

Cumprimentos,
FM


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Instalação Elétrica Submersa à vista

Mensagem por Mário »

Boas

Vê o cabo de bombas submersíveis da Grundfos.
No IP68 tens que saber a profundidade.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1168
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes

Re: Instalação Elétrica Submersa à vista

Mensagem por amoreira »

Salvo erro o cabo mais indicado para isso são os do tipo FBBN...H07RN-F
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Instalação Elétrica Submersa à vista

Mensagem por Mário »

Boas

Creio que o, H07RN-8-F seja mais indicado mas só até 10m de profundidade como limite e utilização temporária.

https://www.topcable.com/low-voltage-ca ... es/xdrink/

https://www.elandcables.com/pt/cables/d ... 800-cables

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
filipemelo
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 17 jan 2009, 11:19
Localização: Lisboa

Re: Instalação Elétrica Submersa à vista

Mensagem por filipemelo »

Mário Escreveu: 17 fev 2022, 17:09 Boas

Creio que o, H07RN-8-F seja mais indicado mas só até 10m de profundidade como limite e utilização temporária.

https://www.topcable.com/low-voltage-ca ... es/xdrink/

https://www.elandcables.com/pt/cables/d ... 800-cables

Cump.
Mário
Boa tarde a todos,

Obrigado, penso que uma das duas soluções acima dará perfeitamente, o cabo ficará entre 0,2 a 0,4 de profundidade.

Mário, porque referes a questão da utilização temporária, onde lês essa imposição?

Cumprimentos,

FM
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Instalação Elétrica Submersa à vista

Mensagem por Mário »

Boas

"Mário, porque referes a questão da utilização temporária, onde lês essa imposição?"

Não recordo onde foi, mas foi para umas bombas de furo que o fabricante disse "que não era para estar sempre dentro de agua" para estar dentro de agua era outro tipo de cabo. Possivelmente por causa da profundidade.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Instalação Elétrica Submersa à vista

Mensagem por pedro caetano »

boas aqui esta uma lista de cabos resistentes á agua. cump
Anexos
cabos-resistentes-agua.pdf
(1.39 MiB) Transferido 101 vezes