Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Responder
Telma
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 05 nov 2021, 12:02
Localização: Lisboa

Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por Telma »

Bom dia, estou com um problema desde Junho.

A electricidade falta, dispara o diferencial (ou seja, não consigo identificar a origem do problema/divisão/aparelho) e os vários técnicos que já vieram a casa dizem que só por tentativas porque pode ser qualquer coisa.

Ora, a electricidade falta sem nenhuma regra: não é quando ligo nada porque até falta às x de madrugada. Não é em dias certos nem com periodicidade certa pois tanto pode faltar dias seguidos como estar 1 mês sem faltar.

O que fazer? Tenho arca, frigorífico, imensas tomadas e luzes. Estou sempre com medo de me ausentar muito tempo e que fique sem luz. Moro num prédio de 10 andares e só acontece comigo.

Aceitam-se sugestões, ideias, soluções, dicas...


Obrigada!!!


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8063
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por Mário »

Boas

Chamar um técnico de electricidade, ele terá os conhecimentos e os meios para saber de onde é o problema.
Pode ser demorado, e ter que instalar diferenciais em diversos circuitos, para dectectar o problema.

Pode ser; frigorifico, arca congelador etc.. são equipamentos que entram em funcionamento automático e aleatóriamente.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1399
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 39 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por rainbow »

Telma Escreveu: 05 nov 2021, 12:20 A electricidade falta, dispara o diferencial (ou seja, não consigo identificar a origem do problema/divisão/aparelho) e os vários técnicos que já vieram a casa...

O que fazer?
Boa tarde.

A resposta do colega Mário, anterior a este comentário, é perfeitamente válida.
Mas fiquei com uma curiosidade. Diz que já foram vários técnicos a sua casa para tentar resolver o problema, e aparentemente ainda não está resolvido. Então os técnicos foram lá fazer o quê?
RUBENSS
Curioso
Curioso
Mensagens: 91
Registado: 09 fev 2009, 11:49
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por RUBENSS »

já experimentou desligar e ligar o geral a ver se ao ligar dispara?
se disparar desligue metade do quadro e torne a fazer e assim por diante ...a té encontrar o circuito com avaria

Não é algo técnico, mas....
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por mromeiro »

Os motivos podem ser vários, desde:
- equipamentos com avaria;
- fios a tocar numa na chapa metálica do equipamento, e que com a vibração tenham ficado com o isolamento gasto e que de vez em quando fica em contacto direto;
- Um candeeiro que tenha na rua onde tenha entrado água;
- Se tiver jardim que tenha tubos a passar lá, pode algum rato ou toupeira ter roído o isolamento;
- etc;

Uma vez que o problema só ocorre de vez em quando sem nenhuma previsão, a forma de poder encontrar é ir colocando diferenciais nos vários circuitos e assim quando disparar já fica a saber que é um dos equipamentos ou da instalação afetada por aquele circuito, e assim ir reduzindo as possibilidades até descobrir efetivamente qual o problema (tal como o Mário) já disse anteriormente).

Este(s) diferencial(ais) que instalar temporariamente, deverá(ão) ser mais sensível(eis) que o geral, pois caso contrário vai disparar o geral e este mais sensível poderá não disparar, e assim não conseguir tirar conclusões (ex: diferencial de 30mA se o geral for de 300mA ou 500mA).

Mesmo sendo mais sensível, ainda existe a possibilidade do menos sensível disparar sem que o mais sensível dispare (a probabilidade é baixa e pode acontecer quando a corrente de diferença for elevada que faça disparar ambos, mas que o menos sensível seja mais rápido e assim não dar tempo ao mais sensível de disparar).
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por mpinto »

Desculpem, mas a melhor maneira é contactar um técnico que tenha um aparelho para medir resistência de isolamento, que saiba trabalhar com ele, vai ver descobre isso rapidamente.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por lcmmonteiro »

O melhor conselho que lhe posso dar e procurar e pesquisar...

Acredite que pode ser uma coisa bem simples como um fio terra desligado... Um neutro mal apertado... Uma fuga de mau isolamento...

Às vezes deixam os fios terra soltos em cima dos tetos falsos... Pode causar diferenças de potencial principalmente em IDs mais sensíveis...

Já apanhei numa tomada.o fio terra desligado ficando o circuito em aberto nas tomadas seguintes...


Às vezes há frigoríficos que provocam desarmes em IDs por fugas de corrente.

Há exaustores com fugas e as vezes provocadas por fios descarnados... Mau isolamento...

Ar condicionados com fugas e que desligam o fio terra...

Termo acumuladores na mesma situação...

Estores eléctricos com fios a passagem por dentro da caixa que com o tempo soltam se e os estores a subir e a descer roçam o isolamento dos condutores...

Existem inúmeras situações que devem ser analisadas por técnicos qualificados com o conhecimento a paciência e a dedicação que o serviço assim o exige...

E por outro o cliente tem que ser paciente e entender que este serviço pode não ser de fácil detecção e que pode sair caro... Mas desde que seja identificado a origem do problema...

Espero ter sido útil.

Cumprimentos
mromeiro
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 288
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por mromeiro »

mpinto Escreveu: 05 nov 2021, 18:43 Desculpem, mas a melhor maneira é contactar um técnico que tenha um aparelho para medir resistência de isolamento, que saiba trabalhar com ele, vai ver descobre isso rapidamente.
Se for uma situação de um contacto de um fio (fase ou neutro) com a chapa que só faz contacto de vez em quando, nem o aparelho resolve.
Última edição por mromeiro em 07 nov 2021, 10:16, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por nelmindo »

em minha casa foi um candeeiro exterior de parede, que com o tempo começou a soltar-se e acabou por ferir o condutor de fase, tocando na parte metálica. Deitava a luz a baixo, quando havia vento (mais tarde quando encontrei o defeito, é que associei ao vento), mas nunca associei o erro ao candeeiro e o teste de isolamento não era conclusivo, até que um dia acabei por encontrar o defeito.
superhandy
Curioso
Curioso
Mensagens: 23
Registado: 29 jan 2012, 21:39

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por superhandy »

Aproveitando o tema, questiono:

Se forem colocados 2 disjuntores diferenciais iguais separando em 2 dois grupos os disjuntores do QE, e havendo uma corrente de fuga por exemplo, ela irá apenas disparar um ou os dois?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 989
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 378 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema

Mensagem por pedro caetano »

boas. se estão separados só dispara o que tem fuga.se dispara é porque existe algum defeito nalgum circuito. cump
Responder

Voltar para “Problemas Elétricos”