Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Perante o seu teste, a avaria estará localizada na unidade exterior.

Depois de refazer as ligações, e voltar a ligar o sistema, comece por medir as tensões alternas:

3.jpg
e também na própria placa

4.jpg

Cumprimentos.


Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:57, editado 1 vez no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Se medir os componentes inseridos no circuito pode obter valores díspares.
Quando sujeito a tensões acima do valor nominal, o varistor tende a entrar em curto circuito o que provoca fusíveis queimados ou disjuntores disparados a montante.

Se for fazendo o levantamento do esquema consegue interpretar melhor os resultados.

Meça as tensões referenciadas na placa:

MY2.jpg

Na outra face da PCB é comum encontrar "test points" ou gravados valores de tensões referência.


Cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

….
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:50, editado 1 vez no total.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:57, editado 1 vez no total.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Confuso :)
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:50, editado 1 vez no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Tem de pesquisar a alimentação de 5 Volt para o microprocessador.
As suas imagens da placa não permitem ver a referência dos componentes, mas procure os que destaco na imagem:

8.jpg
8.jpg (127.58 KiB) Visto 1723 vezes

Existem quatro conjuntos, aparentemente constituídos por 4 díodos (em ponte?), um regulador de tensão (?) e um díodo Zener.
A confirmar-se, a designação dos reguladores indica-lhe a tensão.

Identifique os componentes que indico abaixo, pois não constam do esquema da máquina!

6.jpg
6.jpg (113.27 KiB) Visto 1723 vezes
7.jpg

Verificou a outra face da placa?
Tem fotos com designação dos componentes?

Cumprimentos.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Olhando melhor para esquemas e fotos:

9.jpg
9.jpg (97.46 KiB) Visto 1708 vezes

Agora, com ajuda de "datasheet", se necassário, deve confirmar estas tensões.


Cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Bom dia,


Obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:51, editado 2 vezes no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Obrigado pela informação.

Até onde chegaram as suas investigações de fim de semana?

Tem mais algumas pistas?

Qual a referência do microprocessador? Tem alimentação?


Cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Boa tarde,

Desde já obg
Obg,
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:51, editado 1 vez no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

Quando afirmou:

"Tenho formação de electrónica, sei trabalhar com um multimetro e com o mesmo testar a maioria dos componentes"

- cheguei a pensar que poderia por si resolver este problema mas verifico aí algumas dificuldades para prosseguir.
Provavelmente tais lacunas aumentam se tiver que identificar componentes do circuito termodinâmico.

Admiro, contudo, a sua coragem em tentar mesmo com as suas limitações.
Não é matéria que, à distância e de forma segura, se possa diagnosticar a menos que seja alguém que conhece o equipamento de "olhos fechados".

Em todo o caso disponha para qualquer ajuda que entenda necessária.


Cumprimentos.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Boa
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:52, editado 1 vez no total.
Cosworth69
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 12 jul 2021, 12:18
Localização: Porto
Enviou: 8 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por Cosworth69 »

Boa tarde,


Obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:57, editado 1 vez no total.
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4

Mensagem por asalopes »

Caro João Costa,

A avaria está solucionada?
Registou algum progresso na deteção da mesma?
Alguém acedeu ao seu pedido?

Deixo aqui um esquema de uma placa de um equipamento HAIER, embora não sendo o que pediu, que permite ter uma noção de como se processa o controlo deste tipo de equipamentos.


HAIER-PCB.jpg

Tem um processador SH7046 da RENESAS que é comum encontrar em algumas marcas de ar condicionado. No “site” da RENESAS encontra um belo manual de mais de 600 páginas sobre este processador.

Em relação ao seu DAIKIN, comece por identificar todos os “periféricos” e atente no seu bom estado. Algumas das avarias nas placas resultam de defeitos noutros componentes associados.

Aqui vai uma ajuda:

PCB-layout.jpg

S1 – Alimentação do transformador (230V)
S2 – Saída do transformador (12V)
S3 – Pressostato de alta pressão
S6 – Sensores de temperatura (R1T, R2T, R3T, R4T)
S7 – Sensores de temperatura (R5T, R6T, R11T, R7T, R12T)
S8 – Sensores de temperatura (R8T, T13T)
S10 – Válvula de expansão eletrónica principal (Y10E)
S11 – Válvula de expansão eletrónica unidade A (Y11E)
S12 – Válvula de expansão eletrónica unidade B (Y12E)
S13 – Válvula de expansão eletrónica unidade C (Y13E)
S19 – PCB2 (CT – Transformador de corrente do compressor)
S21 – x

Não chegou a identificar os condutores Yellow, Red e Black, referenciados acima e num “post” anterior?

Espero que a informação lhe possa ser útil.