O propósito é dimensionar apenas para o local que preciso.
Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência
Para além do HFC-227ea também se usa o Novec (https://www.3m.com.pt/3M/pt_PT/novec-pt ... incendios/)? (conheces?)
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência
Boas
Sim.
Mas antes de haver "fogo" tens um aumento de temperatura que devia ter sido detectado por IR.
Há salas de documentos que o teor de oxigénio é de 14%, o papel não arde.
Há muitas maneiras de proteger contra o inicio do fogo e a sua extinção, cada caso é um caso.
Cump.
Mário
Sim.
Mas antes de haver "fogo" tens um aumento de temperatura que devia ter sido detectado por IR.
Há salas de documentos que o teor de oxigénio é de 14%, o papel não arde.
Há muitas maneiras de proteger contra o inicio do fogo e a sua extinção, cada caso é um caso.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."