Boas pessoal, encontro-me a dimensionar uma canalização para alimentar um Q.E de um elevador.
Estou com dúvidas em relação à obtenção da corrente de serviço.
Características do Elevador:
Motor trifásico
Inominal(Inom)=12,5 A
Iarranque(Iarr)= 15,5A
Cabo instalado à vista por abraçadeiras
Distância= 20 m
Apenas tenho estes dados.
Ib = Inom + (Iarr/3) = 12,5 + (15,5/3) = 17,6 A
Método de referência E : Quadro 52 - C9
Cabo: s= 4mm2, sendo Iz = 34 A
Iz ≥ Ib : 34 ≥ 17,6
Disjuntor: In= 25A, sendo I2= 32,5 A
Ib ≤ In ≤ Iz : 17,6 ≤ 25 ≤ 34
I2 ≤ 1,45 x Iz : 32,5 ≤ 49,3
Queda tensão = 0,22 V = 0,1%
Resumo da canalização:
Cabo FVV 5G4 mm2
Interruptor Diferencial Tipo B 32A e 300mA
Disjuntor Curva C de calibre 25A
Este dimensionamento está correto? Qual é a vossa opinião