Estou a ligar uma sirene a um painel. Ligo o disparo do strobe+bells a outputs transistorisados do painel, mas a sirene não funciona.
Não é um problema de polaridade. A sirene reconhece se está a ser aplicado ou removido polo + ou -. Com o multímetro confirmo que o output passa de +12V a 0V (opção que estou a usar), aquando do disparo.
Contudo, se retirar fisicamente o fio do output, a simular uma remoção do polo, já a sirene dispara. Contornei o problema instalando um relé NC e o ouput vai passá-lo a NO quando se dá o disparo. Isto garante uma remoção fisica e a sirene funciona.
Depois de fazer isto tudo, verifiquei que o output tem um switch para o transformar em "open collector". Já tentei perceber bem o que isso significa em termos práticos para o funcionamento da sirene mas não cheguei lá. A minhas questões (para evitar voltar a montar escadas, abrir sirene e testar tudo outra vez, até porque a coisa está a funcionar) são:
- Porque é que a sirene não funciona com a passagem do output de +12V para 0V, mas funciona se eu lhe desligar fisicamente o fio do output que está a +12V?
- Mudar o output para "open collector" poderia fazer a sirene funcionar e dispensar o relé?
Obrigado e desculpem se a terminologia não é a mais correta mas estou longe da minha área e grande parte da informação disponível na net está em inglês.
Ligação sirene a painel alarme
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 04 mai 2018, 00:36
- Localização: Sesimbra
- Contacto:
Re: Ligação sirene a painel alarme
Qual a marca do painel e da sirene?
Pode colocar os diagramas de cada um ?
Pode colocar os diagramas de cada um ?