Cabos de aluminio em disjuntores

Responder
Avatar do Utilizador
Pedro Oliveira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 22 nov 2008, 17:12
Localização: Torres Vedras

Cabos de aluminio em disjuntores

Mensagem por Pedro Oliveira »

Boa tarde,

Tinha ideia de só ser possível ligar aos disjuntores, condutores em cobre, mas hoje vi numa instalação uma torçada de aluminio a ligar directamente a um disjuntor.

É possível sem terminais bimetálicos? Porque é que esta está assim? ou Todos os disjuntores dão?

Obrigado,
Pedro


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Cabos de aluminio em disjuntores

Mensagem por ENERGY »

Pedro Oliveira Escreveu: 28 jun 2017, 12:23 Boa tarde,

Tinha ideia de só ser possível ligar aos disjuntores, condutores em cobre, mas hoje vi numa instalação uma torçada de aluminio a ligar directamente a um disjuntor.

É possível sem terminais bimetálicos? Porque é que esta está assim? ou Todos os disjuntores dão?

Obrigado,
Pedro
Boas
Na verdade a boa pratica recomendaria o uso dos terminais bimetálicos, mas com ou sem inspeções continua a ver-se de tudo.
Cpts.
Energy
fireblade
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 17 out 2011, 19:05

Re: Cabos de aluminio em disjuntores

Mensagem por fireblade »

Pedi uma baixada e a e-redes ligou o cabo da baixada em aluminio no seccionador de fusíveis e no outro lado liga o cabo de cobre que vai ao contador. Isso é permitido, ou deviam ter feito uma caixa de transição?

Obrigado
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Cabos de aluminio em disjuntores

Mensagem por Faiante »

“Pedro Oliveira “

Olá Pedro Oliveira, boa noite!
Relativamente à sua dúvida permita-me que lhe deixe uma pequena nota sobre este assunto.
1º - Neste momento, quer contadores como disjuntores permitem fazer uma ligação adequada ao alumínio, claro está,
esta situação apenas depende da secção do condutor a ligar.
Mais informo que os ditos bornes já se encontram preparados para situações desta natureza.

2º - A secção máxima permitida a ligar em cada um dos equipamentos, será a secção de 25 milímetros quadrados

Espero ter respondido satisfatoriamente à sua dúvida!

Cptos

JAG
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Cabos de aluminio em disjuntores

Mensagem por asalopes »

Caros confrades,

Estou intrigado com a resposta anterior.

No documento da e-Redes DIT-C14-100/N - DERIVAÇÕES E BAIXADAS - Ligação de clientes de Baixa Tensão – Soluções técnicas normalizadas, na sua edição de abril de 2021, continua a fazer-se referência aos terminais bimetálicos portanto algo aqui estará errado (ou por explicar).


Cumprimentos
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Cabos de aluminio em disjuntores

Mensagem por Faiante »

Caro “ Asalopes”

Antes de mais, muito boa tarde.
Permita-me que lhe diga o seguinte:
A partir da data que menciona e bem, edição de abril de 2021 a e-Redes regulamentou através DIT-C14-100/N - DERIVAÇÕES E
BAIXADAS. Foi a partir dessa data que passou a haver legislação específica para esse tipo de ligações e-Redes DIT-C14-100/N -
DERIVAÇÕES E BAIXADAS.
Embora, antes dessa data, tenha existido uma diretiva interna a proibir esse tipo de ligações.
Pese embora o facto de desconhecer essa publicação, fiz referência ao tipo de ligação apenas com baixada em cabo torçada de
alumínio.
Mais informo que esta tipologia construtiva era na altura apoiada pelos diversos fabricantes de cabos.
Como o colega “asalopes” bem sabe, existe um dito na gíria popular que diz o seguinte:
“ Só quem sabe o que se passa no convento, quem vive lá dentro”.
Hoje em dia, talvez seja mais fácil aplicar a dita referência, uma vez que muitas das vozes discordantes, saíram da EDP. Para
tal, importa dizer que ainda existem muitas capelinhas e, muitos descontentes com esta regra, apesar de ela ter de ser
aplicada por igual de norte neste país à beira-mar plantado.
Espero ter sido suficientemente esclarecedor
Cptos
JAG
asalopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 421
Registado: 23 jun 2008, 13:02
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Cabos de aluminio em disjuntores

Mensagem por asalopes »

Caro "Faiante",

Tenho de ser sincero, não entendi a explicação.

Diz no seu post que foi a partir de abril de 2021 que passou a haver legislação (?) específica sobre este assunto mas, verifico, no DIT-C14-100/N (LIGAÇÃO DE CLIENTES DE BAIXA TENSÃO) de maio de 2007 (há mais de 15 anos) que temos já referência à utilização dos terminais bimetálicos nas ligações:

"Os condutores de entrada da portinhola serão munidos de ligadores (terminais) bimetálicos de acordo com o documento DMA-C33-850/N..."


O que sugere que os instaladores devem observar?


Cumprimentos
Responder