Re: carga de gás

Mensagem por CF,Lda »

Vivam. Colega joedualmar, só se deixa enganar quem quer!...
Convido os colegas deste forum a pensarem um bocadinho mais e tentarem perceber umas coisas de "termodinámica": a máquina dá problemas no modo de aquecimento e não acontece o mesmo no modo de frio?
Só muda o ciclo de funcionamento; o compressor é o mesmo, os ventiladores sao os mesmos, os permutadores sao os mesmos... Até a quantidade do fluido é a mesma!...
Outra questão que coloco, e já foi falada mais atrás, é durante o Inverno que as máquinas que estao em ciclo de refrigeraçao dão mais problemas caso não tenham a carga de fluido correcta, precisamente o contrário do que tem acontecido neste caso, o que me leva a ficar com a "pulga atras da orelha"...

Cps
A. Castro
joedualmar Escreveu:acho que vou ser enganado... :shock:


joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

vamos ver o que vai acontecer 2ª feira, ainda assim colega A. Castro, e talvez tenha induzido aqui o fórum em erro por burrice minha:
1 - da primeira vez que o eletricista veio ligar a máquina de facto ela dava o tal erro LP1 suposto falta de gás e quando mudava para arrefecimento ela não parava, pelo menos durante 3 minutos;
2 - passados 2 dias veio o eletricista, um individuo da edp e o técnico, porque a corrente trifasica não chegava ao compressor, porque não estava a fazer bem o contacto no quadro geral;
3 - daí começou a fazer um barulho diferente (mais barulho), que é o compressor a trabalhar, e agora sim, quer esteja em aquecimento ou arrefecimento, aparece a luz vermelha, erro LP1, que faz desligar a máquina.
fiz a experiência hoje

espero que isto ajude a esclarecer alguma coisa mais.
Obrigado
joedualmar

Aprender até morrer...
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: carga de gás

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Outro detalhe que faltava!...
Assim, a cara já liga com a careta...
Cps
A. Castro
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

boas ainda não tenho noticias :evil: , o técnico "aldrabão" ainda não apareceu, a prometer desde sexta-feira...
joedualmar

Aprender até morrer...
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

Boa tarde, finalmente a máquina está a trabalhar, parece que era só o problema do gás. Agora só me falta ver qual a melhor solução, para ligar e desligar a horas programadas, já me falaram também num cronotermostato dentro de casa, não sei...
e acho o setpoint muito alto para o piso radiante, 45º/35º, mas não sei como fazê-lo, em poucas horas a casa ficou muito quente
joedualmar

Aprender até morrer...
Hidrocube
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: carga de gás

Mensagem por Hidrocube »

Boas.

Então e onde era a fuga?

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

lá num sitio qualquer ;) , não estava em casa
joedualmar

Aprender até morrer...
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

agora tenho que arranjar a melhor para controlar a máquina às horas que quero :(
joedualmar

Aprender até morrer...
JMCOUTO20
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 28 set 2014, 11:50
Localização: Sintra
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: carga de gás

Mensagem por JMCOUTO20 »

joedualmar Escreveu:agora tenho que arranjar a melhor para controlar a máquina às horas que quero :(
procure no manual senão o tiver pesquise pela marca e modelo do equipamento.

Já agora deixo uma questão na plateia. Uma bomba de calor a trabalhar para aquecimento para piso radiante rende mais a funcionar 24h por dia por ciclos ex ( temperatura da agua 35º durante as horas que ninguém esta em casa com os termostatos a 17º no interior e nas horas em que esta o utilizador em casa 40 ou 45º na agua e 20º ou 21º ) ou desligar o aquecimento quando não esta ninguém e quanto ligar temperatura da agua o mais alto possível (sendo que falo limite 50º da aqua com pedido de temperatura 21º )
Dentro de um principio destes qual acham o que rende mais?

Abraço.
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

o manual não explica muito bem, já tentei alterar o setpoint, mas a bomba de calor continua a enviar a água a 50º graus o que é muito, queria entre 35 e 40º, mas está difícil, quanto ao controlar as horas de trabalhar, primeiro pensei num relógio ma já me falaram num cronotermostato também, podem dar uma ajuda? o microprocessador da bomba, já encontrei o manual, mas não consigo regular o set point, aparece r1, r2, r3, r4, r21 e r22, é confuso para mim
joedualmar

Aprender até morrer...
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

Finalmente a bomba está a trabalhar normalmente. Agora tinha pensado em colocar um relógio para programar os horários, mas ando a pensar em colocar um cronotermostato dentro de casa por ser mais prático, segundo a marca é um contato aberto/fechado, que tipo de cronotermostato/cronostato me aconselhariam? Obrigado
joedualmar

Aprender até morrer...
Hidrocube
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: carga de gás

Mensagem por Hidrocube »

Boas.

A máquina trabalha para piso ou vc's/outro?

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

a maquina trabalha para piso radiante...
joedualmar

Aprender até morrer...
Hidrocube
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 11 jan 2015, 22:16
Localização: Sintra
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: carga de gás

Mensagem por Hidrocube »

Então se trabalha para quê desligar e ligar a máquina?

O piso radiante trabalha com uma inércia muito grande, vai passar a gastar "teoricamente" mais energia e € aquecendo e arrefecendo a casa.

CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: carga de gás

Mensagem por joedualmar »

então aconselhava a trabalhar 24/24 horas?!
obrigado
joedualmar

Aprender até morrer...