olá,
tenho o seguinte problema num prédio com os intercomunicadores, será que alguém me pode ajudar???
O sistema é composto por 12 telefones de porta (sem video) e o que está a acontecer é que o fusivel de prtecção do alimentador está constantemente a fundir-se...
Já verifiquei as 12 fracções e os telefones estão (aparentemente) Ok, o fusivel não se funde logo quando se coloca um novo, pode estar 2 dias a funcionar e depois funde..mas também já aconteceu estar no prédio e passado meia hora o fuvivel queimar...será algum problema com o trinco eléctrico???
Cumpts
Intercomunicador prédio
- rebelocruz
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1517
- Registado: 31 dez 2007, 17:22
- Localização: Porto
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Intercomunicador prédio
Boas
Já ensaiaste todos os apartamentos?
pode existir um com problemas.
Já verificaste o consumo do sistema todo?
E o fusivel é igual (corte rápido ou lento)?
Já ensaiaste todos os apartamentos?
pode existir um com problemas.
Já verificaste o consumo do sistema todo?
E o fusivel é igual (corte rápido ou lento)?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- luisguerreiro
- Curioso
- Mensagens: 81
- Registado: 17 jun 2007, 17:15
- Localização: faro
Re: Intercomunicador prédio
verifica o consumo do sistema todo, ja me aconteceu uma coisa identica, e a soluçao foi desligar as lampadas da betoneira, numca mais tive problemas.rebelocruz Escreveu:Boas
Já ensaiaste todos os apartamentos?
pode existir um com problemas.
Já verificaste o consumo do sistema todo?
E o fusivel é igual (corte rápido ou lento)?
Re: Intercomunicador prédio
luisguerreiro Escreveu:verifica o consumo do sistema todo, ja me aconteceu uma coisa identica, e a soluçao foi desligar as lampadas da betoneira, numca mais tive problemas.rebelocruz Escreveu:Boas
Já ensaiaste todos os apartamentos?
pode existir um com problemas.
Já verificaste o consumo do sistema todo?
E o fusivel é igual (corte rápido ou lento)?
Ok , vou verificar este Sábado, depois digo alguma coisa.
Obrigado pelas dicas...
Castanheira
Re: Intercomunicador prédio
O problema estava no fusivel de protecção que vinha com o transformador que era de 1,6 A , quando alguém tocava para mais de um andar e mais de 3 pessoas atendiam ou abriam a porta, o fuvifel fundia-se.Troquei para 2 A (Lento) e até agora está tudo a funcionar ok.luisguerreiro Escreveu:verifica o consumo do sistema todo, ja me aconteceu uma coisa identica, e a soluçao foi desligar as lampadas da betoneira, numca mais tive problemas.rebelocruz Escreveu:Boas
Já ensaiaste todos os apartamentos?
pode existir um com problemas.
Já verificaste o consumo do sistema todo?
E o fusivel é igual (corte rápido ou lento)?
Obrigado pelas dicas..
Castanheira