Projectos em iluminação pública

Responder
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Projectos em iluminação pública

Mensagem por Electro 99 »

Prezados colegas,

Todos os projectos que até agora vi para iluminação pública apresentam cabo FVV 3G2,5mm2 desde o cofres até as armaduras. O que acho curioso que, feitas as contas o FVV3g1,5mm2 serve muito bem....

Há alguma razão especial para isto acontecer ou é apenas acaso?
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Projectos em iluminação pública

Mensagem por amfys »

São exigências para a iluminação pública que constam na DMA-C71-590/N da EDP.
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Projectos em iluminação pública

Mensagem por Electro 99 »

amfys Escreveu:São exigências para a iluminação pública que constam na DMA-C71-590/N da EDP.
Pois, já vi. Parece que é uma imposição da EDP ter cabo 3G2.5 no interior da coluna. Não percebo bem porquê, pois mesmo que a coluna tenha duas armaduras de 400W, com um factor de potência de 0.8, a corrente que lá passa é menor que 10A...

Haverá alguma razão especial para isso?
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1915
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 81 vezes

Re: Projectos em iluminação pública

Mensagem por ohmico »

Boas,

a razão é mecânica, pois o cabo fica suspenso no interior do poste.

ohmico
Responder

Voltar para “Conversa de Café”