duvida de ligaçao de iluminaçao e 3 tomadas

Responder
vrt74
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 23 jan 2008, 23:28

duvida de ligaçao de iluminaçao e 3 tomadas

Mensagem por vrt74 »

olá

alguem me pode ajudar sobre como posso fazer uma instalaçao electrica!!!
construi uma garagem com cerca de 100m area e quero agora fazer uma instalaçao para iluminaçao e tres tomadas monofase

já tenho um cabo que puxei de casa com 3 condutores( fase,neutro,terra)
coloquei um quadro e queria ligar um disjuntor diferencial nesse cabo, e depois um disjuntor para a iluminaçao com interruptor, e mais 3 disjuntores para as 3 tomadas.

alguem me consegue ajudar com um esquema

obrigado
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4740
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 123 vezes
Agradecimento recebido: 140 vezes
Contacto:

Re: duvida de ligaçao de iluminaçao e 3 tomadas

Mensagem por admin »

Aqui fica o link já com um tópico aberto com um quadro eléctrico e suas ligações

http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=18&t=99

Espero que ajude :wink:

Abraço
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
luisinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 195
Registado: 14 jan 2008, 18:46

Re: duvida de ligaçao de iluminaçao e 3 tomadas

Mensagem por luisinho »

nao precisas de forma alguma colocar 3 deferenciais para 3 tomadas.


um circuito aguenta 8 pontos de ligação, trocando por miudos, coloca as 3 tomadas no mesmo circuito. e faz um circuito para a iluminação.


nada que saber.

colocas 16A para as tomadas, 10A apra a iluminação e está óptimo.
Responder