Dúvida num esquema de um quadro...

Responder
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Dúvida num esquema de um quadro...

Mensagem por Duarte82 »

Boas,

Relativamente à parte circular a tracejado, alguém detecta alguma inconformidade com o regulamento? De repente fiquei com dúvida se posso fazer isto assim, uma vez que o contacto auxiliar do contactor está a montante do disjuntor. Aguardo opiniões. Obrigado!
Anexos
fotografia.JPG
fotografia.JPG (28.83 KiB) Visto 355 vezes
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5316
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dúvida num esquema de um quadro...

Mensagem por Duzia12 »

Onde se tira a especialidade de "Eng.º Projetista"
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Dúvida num esquema de um quadro...

Mensagem por ENERGY »

Duarte82 Escreveu:Boas,

Relativamente à parte circular a tracejado, alguém detecta alguma inconformidade com o regulamento? De repente fiquei com dúvida se posso fazer isto assim, uma vez que o contacto auxiliar do contactor está a montante do disjuntor. Aguardo opiniões. Obrigado!
Boas
Assim à primeira vista o que vi, é que o leitor é protegido por outro ID que não o dos circuitos que vai comandar.
Logo se houver uma avária nesse ID, os circuitos do outro ID não vão funcionar, eu colocaria tudo num unico ID.
Cpts.
Energy
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Dúvida num esquema de um quadro...

Mensagem por jaimereis »

boas

penso que, irregular, não está

mas, talvez não seja o mais indicado, mas tambem depende do objectivo, as cargas a controlar? são indutivas? ou resistivas?

penso que devia de usar um dispositivo do tipo CT por circuito, com interruptor de by-pass
Jaime Reis
Responder

Voltar para “Esquemas Elétricos”