Calculo de bateria FP

pedrito
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 14 dez 2007, 09:14

Calculo de bateria FP

Mensagem por pedrito »

Olá

alguem me ajuda a calcular bateria de factor de potência para este caso:

activa ponta - 16125kwh - 1700€
activa cheias - 37670kwh - 3516€
activa vazias - 16345kwh - 1660€
reactiva FV (escalão 1) - 5380kvarh - 45€
reactiva FV (escalão 2) - 5380kvarh - 140€
reactiva FV (escalão 3) - 4170kvarh - 320€

potência contratada 237KW

Estes são valores para 1 mês, que são muito identicos aos restantes meses do ano.

obrigado


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por Duzia12 »

75 KVA
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por joaoosvaldo »

No documento do tópico seguinte está explicado como deve fazer o cálculo:

http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... A3o#p54417
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por Duzia12 »

Ele quer números e não tutoriais.


Não sei se chega!!
Cossefi1.png


Lá vai o ficheiro em excel
Tangente.xlsx
(12.81 KiB) Transferido 135 vezes
Última edição por Duzia12 em 24 set 2012, 16:40, editado 17 vezes no total.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por joaoosvaldo »

Se existir realmente interesse no "tutorial" está bem explicado como fazer :!:

Deve ter também em atenção a poluição harmónica da instalação que se for significativa é importante para o dimensionamento da bateria de condensadores. Outra coisa a ter em atenção é a escolha dos escalões da bateria. O ideal seria instalar um analisador de energia para um mais correto dimensionamento.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por Duzia12 »

Isto são cálculos simples


P bateria= KVAR debitados((14930/22 dias/12 horas) x 1,2 =80 KVA (máximo)

Mínimo=14930/22/14=60 KVA (minimo)


Por isso os 75 KVA iniciais são suficientes

Equipar para 75 ou 100 KVA, a diferençã de preços não deve ser muita

bateria.png
bateria.png (27.43 KiB) Visto 1487 vezes
Harmónicas.png
Harmónicas.png (77.85 KiB) Visto 1465 vezes
Harmonicas1.png
Harmonicas1.png (60.14 KiB) Visto 1353 vezes
Última edição por Duzia12 em 26 set 2012, 18:50, editado 4 vezes no total.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por Duzia12 »

Vejam se os cálculos estão bem feitos.
Reativa.png
Reativa.png (12.74 KiB) Visto 1471 vezes
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por Duzia12 »

CORRECÇÃO EM PRESENÇA DE HARMÓNICOS



Antes de escolher o equipamento automático de correcção, é necessário certificar-se da existência ou não, de harmónicos para evitar a sobrecarga da bateria de condensadores.

Portanto é indispensável verificar a existência, na instalação, de certos equipamentos que possam gerar este fenómeno, como por exemplo U.P.S., fornos a arco, motores de velocidade variável, trefiladoras, transformadores saturados.

Um equipamento não dimensionado adequadamente, numa instalação com carga deste tipo, ficara danificada e rapidamente fora de serviço ou completamente destruída.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:CORRECÇÃO EM PRESENÇA DE HARMÓNICOS



Antes de escolher o equipamento automático de correcção, é necessário certificar-se da existência ou não, de harmónicos para evitar a sobrecarga da bateria de condensadores.

Portanto é indispensável verificar a existência, na instalação, de certos equipamentos que possam gerar este fenómeno, como por exemplo U.P.S., fornos a arco, motores de velocidade variável, trefiladoras, transformadores saturados.

Um equipamento não dimensionado adequadamente, numa instalação com carga deste tipo, ficara danificada e rapidamente fora de serviço ou completamente destruída.
Exatamente, por isso é que o ideal era instalar um analisador de energia para um mais correto funcionamento.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por Duzia12 »

CalculoHarmonicas.png
CalculoHarmonicas.png (66.75 KiB) Visto 1391 vezes
CalculoHarmonicas2.png
CalculoHarmonicas2.png (67.34 KiB) Visto 1391 vezes
Última edição por Duzia12 em 26 set 2012, 14:35, editado 1 vez no total.
bruno_duarte
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 122
Registado: 27 out 2006, 12:31
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por bruno_duarte »

Boa noite

Pode dizer-me onde arranjou estas páginas com a explicação da poluição harmónica.

Obrigado.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5252
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por Duzia12 »

Foi de um site da net é procurar, qualquer um tem acesso!


http://paginas.fe.up.pt/~jpl/textos/QUAT_FF.pdf
Avatar do Utilizador
amorinix
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 30 out 2013, 15:03
Localização: Porto
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por amorinix »

Boa tarde
Sou novo aqui no fórum mas estive a ler com atenção ainda que ainda não tenha acesso aos ficheiros.

Já me tenho deparado com apresentações do FP d por parte da EDP que é claramente inferior aquele que se pode calcular com base nas mediões de energia (da factura e não medições reais).

Assim, pela formula: cos phi = P (KWh) / SQR (P^2 (KWh) + Q^2 (KVArh)) deveriamo ou não obter o cos phi médio da instalação ao longo do periodo de facturação?
Sendo que P corresponde obviamente à soma da energia activa (cheias + ponta) e o Q à soma da energia reactiva consumida fora de vazio.

Para o Q estou a considerar a soma algébrica da energia reactiva nos 3 escalões.

Mas o factor de potencia calculado assim é sempre superior ao apresentado na factura comos endo o "real".
Alguém me pode esclarecer o que estou a fazer mal (se é que estou)?

Obrigado
Nix
__________________________________________________________________________
Se todos poupassem energia, teriamos um Mundo melhor
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Calculo de bateria FP

Mensagem por joaoosvaldo »

amorinix Escreveu:Boa tarde
Sou novo aqui no fórum mas estive a ler com atenção ainda que ainda não tenha acesso aos ficheiros.

Já me tenho deparado com apresentações do FP d por parte da EDP que é claramente inferior aquele que se pode calcular com base nas mediões de energia (da factura e não medições reais).

Assim, pela formula: cos phi = P (KWh) / SQR (P^2 (KWh) + Q^2 (KVArh)) deveriamo ou não obter o cos phi médio da instalação ao longo do periodo de facturação?
Sendo que P corresponde obviamente à soma da energia activa (cheias + ponta) e o Q à soma da energia reactiva consumida fora de vazio.

Para o Q estou a considerar a soma algébrica da energia reactiva nos 3 escalões.

Mas o factor de potencia calculado assim é sempre superior ao apresentado na factura comos endo o "real".
Alguém me pode esclarecer o que estou a fazer mal (se é que estou)?

Obrigado
Só medindo é que obtém os valores certinhos de forma contrária são aproximações.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net